Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Несколько контроллеров и один адаптер 1734-AENT?
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Несколько контроллеров и один адаптер 1734-AENT?

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
besh
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 15, 2011
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 12 Авг, 2011 10:47:01    Заголовок сообщения: Несколько контроллеров и один адаптер 1734-AENT? Ответить с цитатой

Добрый день, не с мог разобраться с проблемой:

Могут ли несколько контроллеров устанавливать соединения ввода/вывода через один адаптер 1734-AENT?

Имеется два контроллера 1769-L32E с которыми по сети EtherNet через адаптер 1734-AENT связаны модули POINT I/O (1734-IE2C – 9 шт., 1734-IB8 – 2 шт., 1734-OB8 – 1 шт.). По задумке проектировщика могут работать либо оба контролера одновременно, либо любой один из них. Один контролер управляет одним объектом, второй контроллер управляет вторым аналогичным объектом, ну а на POINT I/O заведены параметры общие для обоих объектов.

Из документации я понял, что для одного контроллера настройки для адаптера 1734-AENT можно выбрать:
• None – the adapter makes a direct connection to each of the modules referenced by the data.
• Rack optimization – digital I/O data is collected into a rack image. This does not include analog or specialty I/O modules.
а для второго:
• Listen only - rack optimization – read or verify data only, but does not control the modules. When you have multiple controllers, one controller is used to control and the other controllers are used to monitor.

Однако, стоит задача, как писал выше, что может работать один любой контроллер или оба одновременно. Соответственно вопрос могут ли оба контроллера одновременно или индивидуально опрашивать входные модули и управлять выходными, и как это настроить или реализовать это?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 12 Авг, 2011 12:55:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Читать тэги с модулей ввода может любой контроллер, независимо друг от друга или все контроллеры одновременно. Это называется Multicasting - компонент технологии Producer-Consumer протокола CIP. Просто пропишите эти модули в конфигурацию каждому из контроллеров.

С выводом сложнее.
Что будет, если один процессор установит определенные выходы 1734-OB8 в единицу, а другой - одновременно с первым (или, например, через несколько миллисекунд) - в ноль?

Что за задачу решаете? Можете описать? Может быть, решение есть, но выглядит иначе?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
besh
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 15, 2011
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 15 Авг, 2011 3:18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, oldDad.

С входными модулями понятно, а вот вывод, как раз меня и беспокоил. Задача в том, что каждый контроллер независимо следит за общими параметрами, заведенными на модули POINT I/O, и по определенному условию включает / выключает дискретный вывод (это команды на отсечку подачи природного газа, сигнализация превышения ПДК - являются общими для обоих контроллеров). Я понимаю, что вывод можно реализовать при помощи дискретных выходных модулей самих контроллеров 1769-L32E и объединить их при помощи реле. Однако, проектом предусмотрена схема, описанная выше. Что в этой ситуации можно сделать, как правильно настроить или написать программу?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пн 15 Авг, 2011 5:59:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

besh писал(а):
Однако, проектом предусмотрена схема, описанная выше. Что в этой ситуации можно сделать, как правильно настроить или написать программу?
Я бы определял в контроллере состояние его "коллеги" ( в том числе и по по watch-dog) и реализовал бы программу и/или схему "основной-резервный" по управлению общими выходами.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 15 Авг, 2011 8:20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
вывод можно реализовать при помощи дискретных выходных модулей самих контроллеров 1769-L32E и объединить их при помощи реле


Коллега, мне кажется, что это не есть решение, т.к. вызывает необходимость решить ряд вопросов:
- Кто конкретно в системе будет управлять этим гипотетическим реле?
- По какому алгоритму?
- Что будет, если это реле откажет?
- Как объединить выходы дискретных выходных модулей самих контроллеров - по "И" или по"ИЛИ"? Если по "И", то связка никогда не включится при обрыве одного из участвующих в ней контактов, а если по "ИЛИ" - никогда не выключится при к.з. одного из них.

Далее, это удалённый ввод-вывод. Что будет, если Ethernet отпадёт, например, из-за отказа свича или обрыва кабеля? В этом случае я бы применил Ethernet - кольцо с DLR и самовосстановлением и возможностью продолжения работы при повреждении оного (с сигнализацией повреждения). Или резервированный ControlNet.

Если это такие важные параметры, требующие горячего резервирования, то я бы, наверное, применил оборудование, предназначенное для такого резервирования, т.е. резервированный ControlLogix с модулями 1756-RM, возможно, с резервированными модулями ввода-вывода серии 1715.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Вт 16 Авг, 2011 9:23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Может несколько дешевле будет резервирование на CompactLogix с сетью DNet ? но функционал конечно же не тот будет, но все же ...
!!! Есть чудесная утилита "Software Output Switching" ... но работает она с платформой Logix (Control-, Compact- Logix ). Найдите например - Publication HIGHAV-AT001A-EN-E– July 2009.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besh
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 15, 2011
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 17 Авг, 2011 4:18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответы. Полагаю решение проблемы найдено:
Liter> "Publication HIGHAV-AT001A-EN-E– July 2009"
Ryzhij62> "Я бы определял в контроллере состояние его "коллеги"
Со временем буду разбираться, как реализовать.

В настоящее время, поскольку, глобальные изменения в проекте в части сети, контролеров и прочего были невозможны, речь шла всего о четырех дискретных выходах, которые управляли реле, в свою очередь контакты реле уже коммутировали требуемые цепи, то решили, что управление будет реализовано с каждого контролера независимо через свое реле, контакты которых будут объедены последовательно или параллельно, собственно, что кроме всего прочего повышает надежность, т.к. получается что 2 независимых контроллера резервируют определенные функции, резервируются дискретные выходы и реле, т.е. по сути команда любого из 2 контроллеров приводит к необходимому результату.

Однако, хочу повторить, принятое решение подходит для малого количества выходов и хорошо, что у нас были резервные на контроллерах, плюсом такого решения является резервирование функций управления.

При большом количестве выходов следует применять инструкции, изложенные в Publication HIGHAV-AT001A-EN-E.

Всем еще раз спасибо, для меня тема больше не актуальна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 17 Авг, 2011 7:53:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Рад, что Вам удалось прийти к определенному решению, но предлагаю ещё раз подумать о том, что при соединении контактов реле последовательно или параллельно, в соответствии с теорией надежности, совокупная надежность цепи не повышается, а уменьшается, т.к. зависит от произведения коэффициентов надежности не одного, а двух компонентов, каждый из которых меньше единицы.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Ср 17 Авг, 2011 10:06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
... о том, что при соединении контактов реле последовательно или параллельно, в соответствии с теорией надежности, совокупная надежность цепи не повышается, а уменьшается ...

...
Просьба есть огромная на данную тему - теория надежности очень интересна. Поэтому если есть какие то вразумительные публикации с примерами , поделитесь плиз.
А то читаешь 1оо2 ну вроде бы понятно, 1оо1 ну вроде да, НО зачем так и прпрпр вопросы. Ну а 3-3-2-0 ... Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Ср 17 Авг, 2011 10:14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

besh писал(а):
Спасибо за ответы. Полагаю решение проблемы найдено:
Liter> "Publication HIGHAV-AT001A-EN-E– July 2009"
ВОТ ВРОДЕ ОНО ЕСТЬ , А КТО ТО "ЕГО" РЕАЛИЗОВЫВАЛ ? Very Happy

Однако, хочу повторить, принятое решение подходит для малого количества выходов и хорошо, что у нас были резервные на контроллерах, плюсом такого решения является резервирование функций управления.
ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ ... кстати резервирование ... а что оно под сабой подразумевает ??? - этот вопрос должен БЫТЬ

При большом количестве выходов следует применять инструкции, изложенные в Publication HIGHAV-AT001A-EN-E.
... см .выше Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 17 Авг, 2011 11:27:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Понятия 1oo2, 2oo2 и т.п. - это типы архитектур систем безопасности, сертифицированные TÜV в соответствии с IEC 61508 “Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems”.
По этому поводу можно почитать, например, здесь или здесь.

Вот ещё одна лекция на семинаре TÜV на эту тему: Functional Safety: Assessment and Certification

Что же касается теории надёжности технических систем, то по ней есть куча учебников и монографий. Например, вот, нашёл навскидку:

Кучер В.Я. Основы технической диагностики и теории надежности: Письменные лекции. - СПб.: СЗТУ, 2004. - 48 с..

В частности, Пример 1.2 на стр. 8 показываает, что, например, последовательное соединение трех элементов с единичной надёжностью 0,8 даёт суммарную надёжность 0,512 (а двух дало бы 0,64). И т.д.


Теперь представьте себе два последовательно включенных н.о. контакта двух реле.
Условия замыкания каждого из них зависят от исправности всего предыдущего тракта, включая датчики на входе контроллера, контроллера, кабелей и т.п.
Будем считать, что Событие наступило, если замкнуты оба контакта (логическое "И").
Пусть каждый контакт имеет коэффициент надёжности 0,9. Тогда надёжность тако цепочки будет равна 0,81, т.е. ниже единичной надёжности каждого из двух контактов. Т.е., вместо повышения надёжности, на самом деле, имеем её понижение. И если один из контактов не включится (мало ли, по какой причине, ведь на это влияет вся стоящая за этим контактом схема, от датчика то контроллера, включая программное обеспечение), то Событие не наступит.
Если включить контакты параллельно, то надёжность будет точно так же снижена, т.к. если один из контактов по какой-то причине не выключится или, когда не надо, включится, то цепь останется замкнутой независимо от состояния второго контакта.

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
besh
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 15, 2011
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 17 Авг, 2011 12:09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):

Будем считать, что Событие наступило, если замкнуты оба контакта (логическое "И").


Дело в том что схема собрана когда замкнуты оба контакта, и когда наступает событие в идеале должны разомкнуться оба контакта или хотя бы один из них, а разомкнутся контакты при снятие единички с выхода модуля контроллера или при пропадании питания реле и это хорошо, т.к. при этом снимается напряжение с отсечного клапана и перестает подаваться природный газ... Логика работы обратная описанной Вами.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 17 Авг, 2011 12:17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Поясните пожалуйста, один момент. Я понимаю так. что "должны разомкнуться оба контакта или хотя бы один из них" означает последовательное включение нормально замкнутых контактов, т.к. при параллельном их включении размыкание одного из них ничего не даст. Так?

Тогда имеем цепочку из двух последовательно включенных элементов.
Вероятность неразмыкания контакта по какой-то причине такая же, как и вероятность незамыкания в моём примере, так на так.
Каждый из элементов цепочки имеет коэффициент надёжности меньше единицы, а коэффициент надёжности всей цепочки - меньше каждого из них. Так в чём же заключается повышение надёжности?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
besh
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 15, 2011
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 18 Авг, 2011 4:42:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Поясните пожалуйста, один момент. Я понимаю так. что "должны разомкнуться оба контакта или хотя бы один из них" означает последовательное включение нормально замкнутых контактов, т.к. при параллельном их включении размыкание одного из них ничего не даст. Так?


да

oldDad писал(а):
Тогда имеем цепочку из двух последовательно включенных элементов. Вероятность неразмыкания контакта по какой-то причине такая же, как и вероятность незамыкания в моём примере, так на так. Каждый из элементов цепочки имеет коэффициент надёжности меньше единицы, а коэффициент надёжности всей цепочки - меньше каждого из них. Так в чём же заключается повышение надёжности?


Я думаю, в разговоре мы неправильно интерпретируем понятия надежности... Вы правы, есть вероятность неразмыкания или незамыкания, в нашем случае актуальна вероятность неразмыкания, т.к. как уже и писал ранее при размыкание цепи, снимается напряжение с отсечного клапан на природном газе, срабатывает защита, все живы и здоровы. Вероятность неразмыкания - это вероятность отказа элемента системы и она меньше 1. Каждый элемент резервирования уменьшает вероятность отказа узла по формуле произведения вероятностей отказа каждого элемента. Вероятность отказа узла состоящего из резервированных элементов уменьшается, не думаю что есть смысл это оспаривать. Скорее надо разобраться в понятиях. Логично предположить, что если требуемый результат разомкнутая цепь, то чем больше контактов тем лучше, т.к. если хотя бы один из них разомкнется, то получим это требуемый результат. И наоборот, если требуемый результат - собрать цепь, состоящую из большого количества контактов, то логично, как вы и говорите, что надежность системы уменьшится.

Собственно, извините, у меня нет времени далее продолжать обсуждение темы надежности, к тому же она офтоп для этой темы...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды
/n