Modbus на MVI56-MNET

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Ingener
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 10, 2011
Сообщения: 18
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Сб 10 Сен, 2011 10:29:48    Заголовок сообщения: Modbus на MVI56-MNET Ответить с цитатой

Возникли сложности с настройкой даннго модуля. Использую RSLogic5000 и PCB 2.1.9.1
Нужно прочитать 100 регистров и записать 10. Создаю новый проект с настройками. MNET овский модуль добавил в проект. 1000 регистров на чтение, 600 на запись (по умолчанию)
Error/Status Pointer : 4500
Read Register Start : 1000
Read Register Count : 1000
Write Register Start : 0
Write Register Count : 600
Failure Flag Count : 0
Initialize Output Data : No
Pass-Through Mode : 0
Duplex/Speed Code : Auto-negotiate

Создаю модбасс запрос(пока на чтение)

Enable - yes
Internal Address - 0 (с нулевого регистра в MNET.Data.read) - я так понимаю.
Poll Interval - 0
Reg Count - 100 (сто регистров для чтения)
Swap Code - No Change
Node IP Address - IP device (IP машины на которой заведен MODSIM)
Serv Port - 502
Slave Address - 1
ModBus Function - FC 3 - Read Holding Registers(4X)
MB Address in Device - 0 (с нулевого регистра лежат данные)

В области чтения MNET модуля нули. Данных нет. Подскажите в какую сторону копать? Заранее спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 10 Сен, 2011 14:12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вы не пробовали загрузить с сайта производителя пример программирования и использовать его в качестве основы для Вашего кода?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вс 11 Сен, 2011 2:47:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

И не забудьте установить в системе .EDS-файл, загрузив его всё с того же сайта производителя.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ingener
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 10, 2011
Сообщения: 18
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Пт 07 Окт, 2011 9:24:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всем спасибо, разобрался
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cskcsk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 25, 2010
Сообщения: 13
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 12 Окт, 2011 6:42:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня такая же задача, но только на FlexLogix. Модуль модбас MVI94-MCM. Скачал с сайта производителя (Prosoft) файл конфигурации *.eds и зарегил в среде программирования, но в меню выбора аппаратных модулей он так и не появился. В скачанном с того же сайта примере этот модуль представлен как FLEX_MODULE (Generic flex module) - я так понимаю это универсальная заглушка для всех модулей, т.е. module defined data им не поддерживаются.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.130 секунды
/n