CompactLogix, эмулятор

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
websint
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2011
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Тольятти

СообщениеДобавлено: Ср 12 Окт, 2011 14:01:49    Заголовок сообщения: CompactLogix, эмулятор Ответить с цитатой

Есть ли возможность увидеть со скады (indusoft) эмулятрор ПЛК?
Могут ли скада и эмулятор находится на одном ПК?

Запустил эмулятор, закачал в него программу, всё работает - крутится.
В скаде
- подключил драйвер ABCIP (ниже вырезка из help)
- надо прописать IP контроллера, имена переменных.
В эмуляторе процессора некуда IP задать... Пытался в скаде прописать 127.0.0.1, IP компьютера... Может как-то RSLinx использовать? Или COM-port?

Brick wall

Из справки скады, про драйвер:
The ABCIP driver enables communication between the Studio system and compatible target devices — including Allen-Bradley ControlLogix, FlexLogix, CompactLogix, and MicroLogix PLCs — according to the specifications discussed in this document. The ABCIP driver communicates via the Allen-Bradley Common Industrial Protocol
(CIP).

Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 12 Окт, 2011 14:54:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А приконнектиться OPC-клиентом к OPS-серверу RSLinx не пробовали?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
websint
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2011
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Тольятти

СообщениеДобавлено: Чт 13 Окт, 2011 11:43:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Через драйвер я бы смог быстро переключаться между эмулятором и реальным контроллером. Для OPC сервера надо отдельно переменные прописывать, в другом месте.
Из скады виден OPC RS-Linx, можно выбрать переменные из него, но они не работают...

Я не уверен, что rsLinx правильно работает.

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 13 Окт, 2011 13:54:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

websint писал(а):
Через драйвер я бы смог быстро переключаться между эмулятором и реальным контроллером.

В RSLinx можно переключаться не просто быстро, а очень быстро.

websint писал(а):
Из скады виден OPC RS-Linx, можно выбрать переменные из него, но они не работают...
Я не уверен, что rsLinx правильно работает.

Проверь через OPC Test Client, который найдешь в ...\Rockwell Software\RSLinx\Tools.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avgaid
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 03, 2007
Сообщения: 30
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Чт 13 Окт, 2011 15:45:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Чтобы использовать RSLinx в качестве OPC сервера нужно сначала сконфирировать Топик - псевдоним пути к контроллеру. Щелкните правой кнопкой мыши на котроллере (в вашем скриншоте) и создайте топик.

Путь к тегам будеть тегам в контроллере/эмуляторе будет для OPC клиентов в общем случае выглядить как RSLinx OPC Server ["Имя Топика"]\Имя вашего тега.

В Indusoft создайте новый OPC client worksheet. В выпадающем списке
Server Identefier выберете RSLinx OPC Server. И привязывайте теги из вашей базы тегов к Item-ам в OPC server (в колонке Item). Имя тега из контроллера(Item) должно начинаться с имени топика конфигурированного в RSLinx в квадратных скобках - [Имя Топика]Имя Тега

Нужно будет переключится с эмулятора на контроллер - переконфигурируйте в привязку топика в RSLinx (меню OPC/DDE->Topic Configuration в RSLinx)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
websint
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2011
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Тольятти

СообщениеДобавлено: Пт 14 Окт, 2011 7:19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

"Топик" помог!
Через RSLinx заработало.
Спасибо.

Про переключение с эмулятора на реальный контроллер я понял.

Вопрос остался по загрузке скады в панель оператора.
При работе через OPC я пропишу переменные в папке OPC.
Но панель будет работать через драйвер, и надо будет прописывать переменные в папке DRIVER.

Возможно ли сразу, сейчас, связаться с эмулятором через драйвер, чтобы потом не пришлось перепрописывать все переменные?
Или эмулятор способен работать только через RSLinx?
(он там в корзине принудительно стоит)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 14 Окт, 2011 8:22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

websint писал(а):
"Топик" помог!
Через RSLinx заработало.

Какие переменные ты смог выбрать, при отсутствии Topic?
websint писал(а):
Из скады виден OPC RS-Linx, можно выбрать переменные из него, но они не работают...


websint писал(а):
Возможно ли сразу, сейчас, связаться с эмулятором через драйвер, чтобы потом не пришлось перепрописывать все переменные?

ABCIP мне не знаком.
Попробуй через RS-232 (при добавлении эмулятора укажи номер порта), по умолчанию протокол DF-1.

Как-то все не прозрачно (относительно RSView, FT View), если приходится:
websint писал(а):
...перепрописывать все переменные
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 14 Окт, 2011 8:26:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

websint,
не могли бы Вы объяснить, зачем нужен специальный драйвер, если есть RSLinx, с которым SCADA может прекрасно работать через OPC?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
websint
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2011
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Тольятти

СообщениеДобавлено: Пт 14 Окт, 2011 12:55:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Какие переменные ты смог выбрать, при отсутствии Topic?

Я офлайн переменные подключал. Меня это не смущало - онлайн переменных не высвечивалось, решил, что с эмулятором это офлайн.

После того, как с топиком повозился, у меня онлайн переменные высветились. Хотя может быть это не связанно - много настроек по разному пробовал.

Цитата:
не могли бы Вы объяснить, зачем нужен специальный драйвер, если есть RSLinx, с которым SCADA может прекрасно работать через OPC?

В скаде переменные в разных таблицах прописываются для OPC и для драйвера. Реальная панель будет работать на драйвере

Цитата:
Попробуй через RS-232 (при добавлении эмулятора укажи номер порта), по умолчанию протокол DF-1.

Обязательно отпишусь...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 14 Окт, 2011 13:02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Реальная панель будет работать на драйвере
А что это за панель, под каким софтом?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
avgaid
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 03, 2007
Сообщения: 30
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Пт 14 Окт, 2011 13:05:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1) Связаться с эмулятором можно только через RSLinx.
2) Поскольку Вы ничего не говорите о панели, и говорите что придется для ее работы использовать драйвер ABCIP, то повидимому Ваш Indusoft будет работать под Win CE и RSLinx с панелью работать не сможет. И драйвер вам придется конфигурировать как не крути.
Через драйвер с эмулятором работать вы скорее всего не сможете

Единственное что могу посоветовать, это использовать то, что
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avgaid
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 03, 2007
Сообщения: 30
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Пт 14 Окт, 2011 13:25:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1) Связаться с эмулятором можно только через RSLinx.
2) Поскольку Вы ничего не говорите о панели (что за панель), и говорите что придется для ее работы использовать драйвер ABCIP, то повидимому Ваш Indusoft будет работать под Win CE и RSLinx с панелью работать не сможет. И драйвер вам придется конфигурировать как не крути.
Через драйвер с эмулятором работать вы скорее всего не сможете


Поскольку communication worksheets для драйвера и для OPC (RSLinx) очень похожи то могу посоветовать, это использовать то, что worksheets драйверов Indusoft очень хорошо копируется из Indusoft Studio в MS Excell и наоборот.

Сделайте сначала табицу в Excell, где привяжите теги из базы тегов в Indusoft (тоже можно копировать из базы тегов в Excell без проблем) к тегам из контроллера/эмулятора (без имени топика) сделайте колонку с Data Type Тега. Потом очень просто сделать еще две колонки одна [Topic]TagName, вторая DataType:TagName
Выделяйте нужные колонки и всавляйте в Worksheets для OPC и для драйвера ABCIP
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
websint
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2011
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Тольятти

СообщениеДобавлено: Пн 17 Окт, 2011 12:31:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

через RS-232 ничего не получилось

Цитата:
хорошо копируется из Indusoft Studio в MS Excell и наоборот

Проверил- получается. Так и сделаю. Сейчас через OPC, потом, когда будет железо, просто скопирую таблицу, через exel. Спасибо за подсказку.

Цитата:
о панели (что за панель),

Панель будет - Advantech TPC-1261HA1CE, AStudio, под Win CE (Как Вы и предполагали)

Тему можно закрывать. Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.134 секунды
/n