Есть ли возможность увидеть со скады (indusoft) эмулятрор ПЛК?
Могут ли скада и эмулятор находится на одном ПК?
Запустил эмулятор, закачал в него программу, всё работает - крутится.
В скаде
- подключил драйвер ABCIP (ниже вырезка из help)
- надо прописать IP контроллера, имена переменных.
В эмуляторе процессора некуда IP задать... Пытался в скаде прописать 127.0.0.1, IP компьютера... Может как-то RSLinx использовать? Или COM-port?
Из справки скады, про драйвер:
The ABCIP driver enables communication between the Studio system and compatible target devices — including Allen-Bradley ControlLogix, FlexLogix, CompactLogix, and MicroLogix PLCs — according to the specifications discussed in this document. The ABCIP driver communicates via the Allen-Bradley Common Industrial Protocol
(CIP).
Через драйвер я бы смог быстро переключаться между эмулятором и реальным контроллером. Для OPC сервера надо отдельно переменные прописывать, в другом месте.
Из скады виден OPC RS-Linx, можно выбрать переменные из него, но они не работают...
Чтобы использовать RSLinx в качестве OPC сервера нужно сначала сконфирировать Топик - псевдоним пути к контроллеру. Щелкните правой кнопкой мыши на котроллере (в вашем скриншоте) и создайте топик.
Путь к тегам будеть тегам в контроллере/эмуляторе будет для OPC клиентов в общем случае выглядить как RSLinx OPC Server ["Имя Топика"]\Имя вашего тега.
В Indusoft создайте новый OPC client worksheet. В выпадающем списке
Server Identefier выберете RSLinx OPC Server. И привязывайте теги из вашей базы тегов к Item-ам в OPC server (в колонке Item). Имя тега из контроллера(Item) должно начинаться с имени топика конфигурированного в RSLinx в квадратных скобках - [Имя Топика]Имя Тега
Нужно будет переключится с эмулятора на контроллер - переконфигурируйте в привязку топика в RSLinx (меню OPC/DDE->Topic Configuration в RSLinx)
Про переключение с эмулятора на реальный контроллер я понял.
Вопрос остался по загрузке скады в панель оператора.
При работе через OPC я пропишу переменные в папке OPC.
Но панель будет работать через драйвер, и надо будет прописывать переменные в папке DRIVER.
Возможно ли сразу, сейчас, связаться с эмулятором через драйвер, чтобы потом не пришлось перепрописывать все переменные?
Или эмулятор способен работать только через RSLinx?
(он там в корзине принудительно стоит)
websint,
не могли бы Вы объяснить, зачем нужен специальный драйвер, если есть RSLinx, с которым SCADA может прекрасно работать через OPC? _________________ Обращайтесь к профессионалам.
1) Связаться с эмулятором можно только через RSLinx.
2) Поскольку Вы ничего не говорите о панели, и говорите что придется для ее работы использовать драйвер ABCIP, то повидимому Ваш Indusoft будет работать под Win CE и RSLinx с панелью работать не сможет. И драйвер вам придется конфигурировать как не крути.
Через драйвер с эмулятором работать вы скорее всего не сможете
Единственное что могу посоветовать, это использовать то, что
1) Связаться с эмулятором можно только через RSLinx.
2) Поскольку Вы ничего не говорите о панели (что за панель), и говорите что придется для ее работы использовать драйвер ABCIP, то повидимому Ваш Indusoft будет работать под Win CE и RSLinx с панелью работать не сможет. И драйвер вам придется конфигурировать как не крути.
Через драйвер с эмулятором работать вы скорее всего не сможете
Поскольку communication worksheets для драйвера и для OPC (RSLinx) очень похожи то могу посоветовать, это использовать то, что worksheets драйверов Indusoft очень хорошо копируется из Indusoft Studio в MS Excell и наоборот.
Сделайте сначала табицу в Excell, где привяжите теги из базы тегов в Indusoft (тоже можно копировать из базы тегов в Excell без проблем) к тегам из контроллера/эмулятора (без имени топика) сделайте колонку с Data Type Тега. Потом очень просто сделать еще две колонки одна [Topic]TagName, вторая DataType:TagName
Выделяйте нужные колонки и всавляйте в Worksheets для OPC и для драйвера ABCIP