Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Аналоговый сигнал с трансформаторов тока
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Аналоговый сигнал с трансформаторов тока

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
quest_ion
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 14, 2011
Сообщения: 2
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 14 Окт, 2011 14:34:41    Заголовок сообщения: Аналоговый сигнал с трансформаторов тока Ответить с цитатой

Здравствуйте! Подскажите как снять сигнал с с трансформаторов тока "T 0,66 U3 300/5" ? На контроллере S-1200 есть свободные аналоговые входы, а к существующим двум трансформаторам тока 90 киловаттного двигателя на подключены старые амперметры на старом шкафу. Хотим заменить их на новые обычные стрелочные (более компактные) и одновременно подать сигнал на аналоговый вход для передачи на монитор скады оператора. Спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avgaid
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 03, 2007
Сообщения: 30
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Пт 14 Окт, 2011 14:46:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Наверное использовать что нибудь типа этого
http://www.plcsystems.ru/catalog/Sensor/section.php?SECTION_ID=398
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 14 Окт, 2011 15:03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Или прицепите к этим советским трансформаторам тока советские же преобразователи в токовый сигнал, например:
http://alektogroup.com/preobrazovateli_e854.html
http://www.ksrv.ru/e-store/589/79061/
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
quest_ion
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 14, 2011
Сообщения: 2
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 24 Окт, 2011 12:30:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо! А можно ли параллельно подать сигнал с тр-ров тока на щитовые амперметры и эти преобразователи? Например к одному из рекомендованных вами "E 854 B" (Омский http://alektogroup.com/preobrazovateli_e854.html ) ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 24 Окт, 2011 12:50:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В принципе, можно, но не параллельно, а последовательно, т.к. это не напряжение, а ток.

Можете включить, например, в первичную цепь преобразователя, например, 5-амперный амперметр, проградуированный в нужном вам диапазоне.

Можно включить показывающий прибор во вторичную цепь преобразователя. Преобразователь Е854В имеет выходной ток 4 - 20мА, т.е. Ваш амперметр также должен иметь соответсвующий входной диапазон, при котором нулю его шкалы соответствовал ток 4мА, а 100% шкалы - 20мА. Нужно, чтобы на его шкале были нарисованы те цифры, которые соответствуют Вашему входному сигналу.

Можно взять Е854С с выходным сигналом 0 - 20ма, тогда амперметр, включенный последовательно с контроллером в его выходную токовую петлю, должен иметь ноль шкалы при 0 мА, а 100% шкалы - при 20мА.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пн 24 Окт, 2011 13:04:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Размножить сигнал можно, НО подключать амперметры следует не параллельно, а ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!
Это же трансформаторы ТОКА, а не преобразователи ток-напряжение.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пн 24 Окт, 2011 13:11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Можно взять Е854С с выходным сигналом 0 - 20ма, тогда амперметр, включенный последовательно с контроллером в его выходную токовую петлю, должен иметь ноль шкалы при 0 мА, а 100% шкалы - при 20мА.
В принципе, так тоже можно, НО функция контроля целостности токовой петли сигнала будет утрачена при переходе от 4-20 к 0-20 mA.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 24 Окт, 2011 13:13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ryzhij62 писал(а):
oldDad писал(а):
Можно взять Е854С с выходным сигналом 0 - 20ма, тогда амперметр, включенный последовательно с контроллером в его выходную токовую петлю, должен иметь ноль шкалы при 0 мА, а 100% шкалы - при 20мА.
В принципе, так тоже можно, НО функция контроля целостности токовой петли сигнала будет утрачена при переходе от 4-20 к 0-20 mA.
Так точно, будет утрачена. Хотя градуировать будет проще.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пн 24 Окт, 2011 13:25:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну, если на щите будут использовать стрелочные приборы в петле постоянного тока, то измеряемый сигнал должен будет находится в средней трети шкалы прибора, т.е. сам миллиамперметр по всем правилам метрологии должен будет иметь ток полного отклонения 25mA (50% сигнала и, желательно, прибора -> 12mA; 100% шкалы прибора -> ~ 24mA), при этом 0% сигнала придётся на 4 x 100 /25 = 16% шкалы стрелочного прибора, а 100% сигнала будет соответствовать 20 х 100 / 25 = 80% шкалы стрелочного прибора)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.135 секунды
/n