Здравствуйте! Подскажите как снять сигнал с с трансформаторов тока "T 0,66 U3 300/5" ? На контроллере S-1200 есть свободные аналоговые входы, а к существующим двум трансформаторам тока 90 киловаттного двигателя на подключены старые амперметры на старом шкафу. Хотим заменить их на новые обычные стрелочные (более компактные) и одновременно подать сигнал на аналоговый вход для передачи на монитор скады оператора. Спасибо!
Спасибо! А можно ли параллельно подать сигнал с тр-ров тока на щитовые амперметры и эти преобразователи? Например к одному из рекомендованных вами "E 854 B" (Омский http://alektogroup.com/preobrazovateli_e854.html ) ?
В принципе, можно, но не параллельно, а последовательно, т.к. это не напряжение, а ток.
Можете включить, например, в первичную цепь преобразователя, например, 5-амперный амперметр, проградуированный в нужном вам диапазоне.
Можно включить показывающий прибор во вторичную цепь преобразователя. Преобразователь Е854В имеет выходной ток 4 - 20мА, т.е. Ваш амперметр также должен иметь соответсвующий входной диапазон, при котором нулю его шкалы соответствовал ток 4мА, а 100% шкалы - 20мА. Нужно, чтобы на его шкале были нарисованы те цифры, которые соответствуют Вашему входному сигналу.
Можно взять Е854С с выходным сигналом 0 - 20ма, тогда амперметр, включенный последовательно с контроллером в его выходную токовую петлю, должен иметь ноль шкалы при 0 мА, а 100% шкалы - при 20мА. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Размножить сигнал можно, НО подключать амперметры следует не параллельно, а ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!
Это же трансформаторы ТОКА, а не преобразователи ток-напряжение.
Можно взять Е854С с выходным сигналом 0 - 20ма, тогда амперметр, включенный последовательно с контроллером в его выходную токовую петлю, должен иметь ноль шкалы при 0 мА, а 100% шкалы - при 20мА.
В принципе, так тоже можно, НО функция контроля целостности токовой петли сигнала будет утрачена при переходе от 4-20 к 0-20 mA.
Можно взять Е854С с выходным сигналом 0 - 20ма, тогда амперметр, включенный последовательно с контроллером в его выходную токовую петлю, должен иметь ноль шкалы при 0 мА, а 100% шкалы - при 20мА.
В принципе, так тоже можно, НО функция контроля целостности токовой петли сигнала будет утрачена при переходе от 4-20 к 0-20 mA.
Так точно, будет утрачена. Хотя градуировать будет проще. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Ну, если на щите будут использовать стрелочные приборы в петле постоянного тока, то измеряемый сигнал должен будет находится в средней трети шкалы прибора, т.е. сам миллиамперметр по всем правилам метрологии должен будет иметь ток полного отклонения 25mA (50% сигнала и, желательно, прибора -> 12mA; 100% шкалы прибора -> ~ 24mA), при этом 0% сигнала придётся на 4 x 100 /25 = 16% шкалы стрелочного прибора, а 100% сигнала будет соответствовать 20 х 100 / 25 = 80% шкалы стрелочного прибора)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.124 секунды