Vovasick
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 09 Dec, 2011 10:20:18    Заголовок сообщения: проблема с RSView 4.0, Alarm Client Ответить с цитатой

Добрый день!

При запуске HMI сервера и загрузке проекта после Dereved тегов начинают безостановочно сыпаться следующие ошибки:

The Distributed Alarm Client for Test/ is ready."
08.12.2011 16:03:13 FactoryTalkDiagnostics Error Operator 1001 N/A HMI1 "Logged Date: 11:03:13 Thursday, December 08, 2011
Location: HMI1 Provider: RSView Server
Username: FactoryTalk Service Verbosity: 0

The Distributed Alarm Client failed to find a server manager RNA://$Global/Test.(0x80040154)"
08.12.2011 16:03:13 FactoryTalkDiagnostics Error Operator 1001 N/A HMI1 "Logged Date: 11:03:13 Thursday, December 08, 2011
Location: HMI1 Provider: RSView Server
Username: FactoryTalk Service Verbosity: 0

The Distributed Alarm Client failed to call server . (0x80040154, 0x14D8, 1)"
08.12.2011 16:03:13 FactoryTalkDiagnostics Error Operator 1001 N/A HMI1 "Logged Date: 11:03:13 Thursday, December 08, 2011
Location: HMI1 Provider: RSView Server
Username: FactoryTalk Service Verbosity: 0

The Distributed Alarm Client failed to get alarm server . (0x80040154)"
08.12.2011 16:03:13 FactoryTalkDiagnostics Information Operator 1001 N/A HMI1 "Logged Date: 11:03:13 Thursday, December 08, 2011
Location: HMI1 Provider: RSView Server
Username: FactoryTalk Service Verbosity: 0

Сервер поднят на Windows 2003, Сервер БД MSSQL на отдельном сервере. Кто знает в чём может быть проблема?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Сб 10 Dec, 2011 8:58:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день.
Vovasick писал(а):
Добрый день!

При запуске HMI сервера и загрузке проекта после Dereved тегов начинают безостановочно сыпаться следующие ошибки:
...
Кто знает в чём может быть проблема?

очень похожая на вашу проблему описана в базе знаний роквел id 44006
http://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/44006 там сказано :
Цитата:
This occurs when there is a derived tag or event file that uses alarm functions that is configured in the startup components of the HMI Server
Удачи.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Vovasick
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 12 Dec, 2011 4:03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

maxim писал(а):
Добрый день.
очень похожая на вашу проблему описана в базе знаний роквел id 44006
http://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/44006 там сказано :
Цитата:
This occurs when there is a derived tag or event file that uses alarm functions that is configured in the startup components of the HMI Server
Удачи.


Спасибо за ответ, только проблема в том, что резервирования на данной стадии ещё нет. И запуск тегов и моделей уже происходит через Startup Macros. Посему и теряюсь в догадках в чём может быть проблема.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 12 Dec, 2011 8:09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Первое, что я бы сделал, так это update до последней версии FTView SE v6.10 или хотя бы Roll-up, указанный в kb35680.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vovasick
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 13 Dec, 2011 3:36:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Roll-up вчера накатил, вроде помогло. Но пропала связь с БД, это я думаю особенности проекта. Спасибо за помощь буду дальше разбираться!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.127 секунды
/n