Зарегистрирован: Dec 09, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Чт 15 Dec, 2011 6:39:11 Заголовок сообщения: Передача данных из RSView32 SE 4.0 в MSSQL
Помогите.
Нужна помощь в вопросе :
как организовать связь между RSView и MSSQL 2000, Проект раньше вертелся RSView32 3.2 после перехода на 4.0 пропала связь с БД, единственное что изменилось так это имя машины на которой установлен MSSQL. Разобрался с тем, что нужно ODBC настроить и Memory теги завести, но что дальше не совсем понятно! Т.е. теги уже есть но ни в Dereved тегах, ни в DataLog моделях они не используются. ODBC настроил на новый сервер, в DataLog тоже настройки поменял. Но где используются эти теги (SQLServerConnect) так и не нашел! Извиняюсь за дилетантство в этом вопросе, но очень нужна помощь.
у меня CPR7 и задача обновить систему именно до этой сборки, все перечисленные вами приложения актуальны для более поздних версий к сожалению. Основной вопрос остается открытым, куда же ссылаются memory теги, и не связано ли отсутствие связи с ошибкой VBA code has been halted. Хотя стороннего кода вроде не использовалось.
P.S.: да и система раньше работала на RSView32 SE(просто без опознавательных номеров) MSSQL2000 работала ,прямо скажем, неважно. Потому и было принято решение обновить до CPR7, т.к. версии выше этой наши лицензии не поддерживают.
Очевидно, вы имеете в виду старую RSView SE, новая версия которой называется FactoryTalk VIew SE. Продукта "RSView32 SE" не существует, так что, пожалуйста, не путайте RSView 32 и RSView SE / FactoryTalk View SE, это совершенно разные по устройству продукты, хотя и немного похожие внешне.
Код VBA в FactoryTalk VIew SE работает совершенно иначе, чем он работал в RSView32.
Для тразакций, в частности, из бывшей RSView SE в базу SQL существовал продукт RSSQL. Теперь RSViewSE вот уже несколько лет называется FactoryTalk VIew SE, а RSSQL - FactoryTalk Transaction Manager.
Я бы очень порекомендовал всё-таки обновить систему до новейшей версии и применить те продукты, которые порекомендовал выше. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Очевидно, вы имеете в виду старую RSView SE, новая версия которой называется FactoryTalk VIew SE. Продукта "RSView32 SE" не существует, так что, пожалуйста, не путайте RSView 32 и RSView SE / FactoryTalk View SE, это совершенно разные по устройству продукты, хотя и немного похожие внешне.
Код VBA в FactoryTalk VIew SE работает совершенно иначе, чем он работал в RSView32.
Для тразакций, в частности, из бывшей RSView SE в базу SQL существовал продукт RSSQL. Теперь RSViewSE вот уже несколько лет называется FactoryTalk VIew SE, а RSSQL - FactoryTalk Transaction Manager.
Я бы очень порекомендовал всё-таки обновить систему до новейшей версии и применить те продукты, которые порекомендовал выше.
простите ради бога) Конечно просто RSView SE (версия 3.20), до новейшей версии обновиться не можем потому как Заказчик не хочет тратиться посему приходится работать с тем что есть.
Спасибо, но кажется решение пришло откуда не ждали, оказывается разработчики чтоб не покупать RSSQL в своё время выдрали библиотеки и установили их службами, а остальное выполнили VBA скриптами с указанием жестко прописанных путей с именем сервера и паролями. Не совсем удобно зато дешевле, ох уж эта экономия. Думаю после внесения изменений в VBA связь появится.Но за ответы спасибо.
чтоб не покупать RSSQL в своё время выдрали библиотеки и установили их службами, а остальное выполнили VBA скриптами с указанием жестко прописанных путей с именем сервера и паролями
Молодцы....
В итоге, получился зависимый от разработчиков продукт, так?
А что будет, если разработчики исчезнут, закончатся? Кто и как будет дальше сопровождать их уникальное творение? Пароли они хотя бы дали, или нужно к ним на поклон?
И что дальше?
Стоимость труда разработчиков, конечно, оказалась намного меньше, чем стоимость RSSQL?
Стоимость Вашего теперешнего труда, возможные потери, простои во время отладки тоже никто в расчёт не берёт, так?
Цитата:
ох уж эта экономия
А она - с учётом вышеизложенного - есть?
Рано или поздно тот, кто сэкономил, поймёт, что имеет только то, за что заплатил, а за что не платил, того не имеет
М-да.... скупой платит дважды. _________________ Обращайтесь к профессионалам.