Fatal error ML1100

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
isaev
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 09, 2006
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 21 Dec, 2011 13:30:57    Заголовок сообщения: Fatal error ML1100 Ответить с цитатой

Здравствуйте. В последнее время случается такая неприятность как появление в контроллере ML1100 фатальной ошибки "Unexpected hardware watchdog timeout or an ASIC reset occurred". При этом память программы не сохраняется. После заливки программы всё чудесно работает ещё несколько месяцев. Прошу советов. Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 21 Dec, 2011 19:33:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если это ошибка "Major Fault 2h ; Unexpected hardware watchdog timeout or asic reset counter", то она иной раз возникает вследствие broadcast storm в не совсем коректно построенной сети Ethernet.

Согласно kb56575, это лечится прошивкой в контроллер firmware FRN6, в котрой против этого приняты специальные меры, но я думаю, что и в более поздних прошивках это уже учтено.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
isaev
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 09, 2006
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 27 Dec, 2011 15:53:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответ.
Скажите ещё, пожалуйста, у меня контроллер с такой версией прошивки:

OS Series = A
OS FRN = 3.0

Processor Series = A
Processor FRN = 2.0


На http://www.ab.com/linked/programmablecontrol/plc/micrologix/downloads.html

нашёл только такую прошивку:

Operating System Revision (FRN) 11 for MicroLogix 1100 Controllers (Series B)

Можно ли перепрошить такой новой прошивкой? Смущает различие серий. Что значит "Series A", "Series B" ?

Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 28 Dec, 2011 8:53:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Что значит "Series A", "Series B"

Это различные серии продукции.

Цитата:
Можно ли перепрошить такой новой прошивкой?

Перепрошика - это всегда риск.
Хотя вероятность успеха очень велика, гарантию на расстоянии Вам дать вряд ли получится.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Ср 28 Dec, 2011 9:41:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ser A и ser B ... к сожалению голословно (нет времени искать) но напишу - встречал предупреждение о несовместимости прошивок для разных серий ML1100 , отсюда совет (страна советов Very Happy ) - смотрите внимательно UM на MicroLogix , смотрите knowledgebase ... ищите, пока не будете уверены в том что эта прошивка подходит для Вашего ML ибо на выходе Вы можете получить пласмассовую коробочку, которая будет просто красивой и ничего более (не гарантийный случай), кроме того, есть правила по перепрошивке и если опыта нет - то опять же читайте UM по CFash (установка UPS, кроссовый шнурок ...)
...
удачи Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Ср 28 Dec, 2011 10:11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот нашел в KB ...

40273 - Can we upgrade MicroLogix 1100 from series A to series B?

Can we upgrade MicroLogix 1100 from series A to series B?

1.Yes,

Go to the following link: http://www.ab.com/programmablecontrol/plc/micrologix1100/downloads.html

2.Select: Operating System Revision (FRN) 10 for MicroLogix 1100 Controllers (Series B)
3.Save the file on your PC then unzip it and execute it.
4.Flash the MicroLogix using the ControlFlash.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isaev
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 09, 2006
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 28 Dec, 2011 14:05:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сейчас прошил, и успешно. Вам, уважаемый oldDad, и Вам, уважаемый Liter - большое новогоднее спасибо ! Здоровья с частья хочу пожелать всем и в новом году !
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 28 Dec, 2011 18:09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Поздравляю, коллега!

Вас также с наступающим Новым Годом и всего доброго!
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
datsun
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 16, 2007
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 24 Май, 2012 6:40:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день Вам! У нас подобная ситуация только в контроллере ML1100 фатальная ошибка "The user watchdog scan time has been exceeded" (из-за чего она срабатывает пока не известно). При срабатывании данной ошибки ложится вся технологическая сеть и через 3 минуты останавливается предприятие. Коллеги из России поделились инфой, у них тоже была данная проблема и их админ нашел причину, контроллер ML1100 при watchdog-е перегружает всю сеть широковещательным штормом. Лечиться ли broadcast storm новой прошивкой?
Инфо контроллера ниже.


Последний раз редактировалось: datsun (Чт 24 Май, 2012 6:44:26), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
datsun
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 16, 2007
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 24 Май, 2012 6:41:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Заранее благодарю!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 24 Май, 2012 6:56:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, лечится. Эта проблема была решена в FRN6.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
datsun
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 16, 2007
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 24 Май, 2012 9:00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Да, лечится. Эта проблема была решена в FRN6.
Так понимаю, что в FRN11 тем более эта проблема решена?!!?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 24 Май, 2012 16:23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я тоже так понимаю Smile
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 25 Май, 2012 15:43:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

datsun писал(а):
Добрый день Вам! У нас подобная ситуация только в контроллере ML1100 фатальная ошибка "The user watchdog scan time has been exceeded" (из-за чего она срабатывает пока не известно).

Увеличь время для "User watchdog".
На вкладке ScanTime можешь увидеть время скана программы,
если максимальный сильно отличается от последнего - повод задуматься о качестве программы (намек: циклы вред).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.128 секунды
/n