Roland
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 15, 2011
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 02 Янв, 2012 18:01:13    Заголовок сообщения: Micrologix 1400 - передача информации по Ethernet Ответить с цитатой

Здравствуйте!

Необходимо по сети Ethernet передать данные (например, word) с контроллера micrologix 1400 на контроллер S7-1200.

Не могу разобраться, как настроить Ethernet порт micrologix на передачу сообщения на ip-адрес и, соответственно, получение ответа. В английском руководстве с примерами плохо, описание тоже не понятно.

Помогите, пожалуйста, нормальным руководством, а лучше примером в RSLogix500.

Заранее спасибо за помощь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ITop
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 19, 2010
Сообщения: 15
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Ср 11 Янв, 2012 10:54:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для передачи сообщения настраивается инструкция MSG, а не порт.
Соответственно в инструкции выбираете канал 1 и тип команды, а уже потом IP адрес приёмника и прочие параметры.

Но что то я не уверен, что S7-1200 поддерживает CIP протокол (Ethernet/IP). Wink

Если у вас Micrologix 1400 Series B, то он ещё может ModBus TCP, но опять же его должен уметь и S7-1200.

У меня большие сомнения, что получиться связать эти два контроллера напрямую без шлюза, так как оба контроллера должны поддерживать какой то один протокол верхнего уровня.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.134 секунды
/n