Доброе время суток!
Столкнулся с проблемой связи с очередным "шедевром" российских производителей БВР.М. С этого прибора можно считать только целиком 64 регистра. SM2 не дает устанавливать длину больше 32. Можно ли это победить?(MVI69-MCM дорого) Что за модуль 1769-ASCII, может ли он работать с ModBus устройствами?
Модуль 1769-ASCII - это не совсем то устройство, которое Вам в этом случае нужно. Как видно уже из его названия, модуль предназначен для связи с ASCII-устройствами и может работать с Modbus-ASCII.
Из информации на изделие БВР.М следует, что оно использует протокол Modbus RTU, а это, в отличие от Modbus ASCII, бинарный протокол.
Обойти 1769-SM2 вряд ли получится, но можно попробовать альтернативно использовать какой-нибудь межсетевой интерфейс (gateway) из БВР.М в какую-нибудь нормальную сеть, например, Ethernet, ControlNet и т.п.:
Что за модуль 1769-ASCII, может ли он работать с ModBus устройствами?
oldDad писал(а):
Модуль 1769-ASCII - это не совсем то устройство, которое Вам в этом случае нужно. Как видно уже из его названия, модуль предназначен для связи с ASCII-устройствами и может работать с Modbus-ASCII.
Из информации на изделие БВР.М следует, что оно использует протокол Modbus RTU, а это, в отличие от Modbus ASCII, бинарный протокол.
Обойти 1769-SM2 вряд ли получится, но можно попробовать альтернативно использовать какой-нибудь межсетевой интерфейс (gateway) из БВР.М в какую-нибудь нормальную сеть, например, Ethernet, ControlNet и т.п.:
1769-ASCII может работать (и работает) с БВР.М, Modbus RTU придется реализовывать самому.
В БВР.М хитрый Modbus RTU, т.е. надо считать весь блок данных затем разложить по полочкам, например:
Доброе время суток.
Я так понимаю работать с 1769-ASCII надо так же как через порт процессора, полностью формируя весь запрос, включая контрольные суммы, или он вставляет что-то свое?
Доброе время суток.
Я так понимаю работать с 1769-ASCII надо так же как через порт процессора, полностью формируя весь запрос, включая контрольные суммы...