Работа с модулем 1769-SM2

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
NordFox
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 31, 2012
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0
Откуда: XMAO-Югра

СообщениеДобавлено: Сб 04 Фев, 2012 6:01:29    Заголовок сообщения: Работа с модулем 1769-SM2 Ответить с цитатой

Доброе время суток!
Столкнулся с проблемой связи с очередным "шедевром" российских производителей БВР.М. С этого прибора можно считать только целиком 64 регистра. SM2 не дает устанавливать длину больше 32. Можно ли это победить?(MVI69-MCM дорого) Что за модуль 1769-ASCII, может ли он работать с ModBus устройствами?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 04 Фев, 2012 9:25:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Модуль 1769-ASCII - это не совсем то устройство, которое Вам в этом случае нужно. Как видно уже из его названия, модуль предназначен для связи с ASCII-устройствами и может работать с Modbus-ASCII.

Из информации на изделие БВР.М следует, что оно использует протокол Modbus RTU, а это, в отличие от Modbus ASCII, бинарный протокол.

Обойти 1769-SM2 вряд ли получится, но можно попробовать альтернативно использовать какой-нибудь межсетевой интерфейс (gateway) из БВР.М в какую-нибудь нормальную сеть, например, Ethernet, ControlNet и т.п.:

Anybus X-gateway от HMS
Stand-alone Gateways от Prosoft Technology
Advantech Modbus Gateway
и т.п.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 06 Фев, 2012 9:47:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

NordFox писал(а):
Что за модуль 1769-ASCII, может ли он работать с ModBus устройствами?

oldDad писал(а):
Модуль 1769-ASCII - это не совсем то устройство, которое Вам в этом случае нужно. Как видно уже из его названия, модуль предназначен для связи с ASCII-устройствами и может работать с Modbus-ASCII.

Из информации на изделие БВР.М следует, что оно использует протокол Modbus RTU, а это, в отличие от Modbus ASCII, бинарный протокол.

Обойти 1769-SM2 вряд ли получится, но можно попробовать альтернативно использовать какой-нибудь межсетевой интерфейс (gateway) из БВР.М в какую-нибудь нормальную сеть, например, Ethernet, ControlNet и т.п.:


1769-ASCII может работать (и работает) с БВР.М, Modbus RTU придется реализовывать самому.
В БВР.М хитрый Modbus RTU, т.е. надо считать весь блок данных затем разложить по полочкам, например:

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NordFox
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 31, 2012
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0
Откуда: XMAO-Югра

СообщениеДобавлено: Пн 06 Фев, 2012 10:28:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброе время суток.
Я так понимаю работать с 1769-ASCII надо так же как через порт процессора, полностью формируя весь запрос, включая контрольные суммы, или он вставляет что-то свое?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 06 Фев, 2012 11:05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

NordFox писал(а):
Доброе время суток.
Я так понимаю работать с 1769-ASCII надо так же как через порт процессора, полностью формируя весь запрос, включая контрольные суммы...

Да.
NordFox писал(а):
... или он вставляет что-то свое?

Нет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 20 Фев, 2012 13:13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

NordFox, проблему решил?
Загляни в личные сообщения.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.130 секунды
/n