Добавлено: Пт 10 Фев, 2012 4:26:28 Заголовок сообщения: Проблема с 1756-IF16
Врет токовое подключение на нулевом канале.
Все 8 каналов сконфигурированы одинаково:
- диапазон 0-20мА
- шкала: 0 - 0, 20 - 4980
- RTS 100, цифр.фильтр 250, смещение 0, фильтр 50
На самом входе падает 996мВ, стабильно висит на клеммнике, а в тегах гуляет значение от 700 до 850. Это при 4 мА, при изменяющихся значениях с датчика отследить точно разбег не удается, но судя по расчетам - так же врет, величины показаний на приборе и в контроллере рознятся.
Кто нибудь сталкивался с таким?
Меняли модули, эффект тот же. Надо бы каналы поменять и посмотреть за реакцией еще..
Подозреваем неисправность в рэке.
Прежде всего проверьте схему включения - парафазная она у вас или синфазная, и особенно тщательно при синфазной схеме включения проверьте цепи сигнала Return (аналоговой земли) с минусом (обычно это минус) источника питания и с общим проводом модуля.
Не надейтесь на соединения между групповыми Return-ами внутри модуля - ставьте надёжные максимально короткие внешние перемычки прямо на колодке модуля, если у Вас колодка под винты, и проверьте целостность ленточного кабеля и перемычек на плате УСО в случае применения последних.
Какое Вы намеряли входное сопротивление канала между сигнальными проводами ( между + и - ), а также между каждым из сигнальных проводов и Common-выводом модуля при подключенной колодке?
Сравните с другими каналами.
Схема подключения в порядке, парафазная.
Сопротивления не замерял, но при токе 4 мА напряжение 996мВ(уже писал) те входное сопротивление 249 Ом как и положено.
Менялись и модули(со старой клеммной базой) и каналы(с нужного 0-го на пустой 6-й пересаживал) - результат неудовлетворительный, та же картина.
Затем отрабатывали с кипцами - откидывали все с базы и\или с предыдущено клеммника, оставив в конце концов необходимый мне канал. Из 8ми каналов работало 7, на 4 откидываемом канале стабилизировались данные на ттестируемом нулевом, затем откинули все остальное. После провели обратный монтаж.
Результат: вторые сутки полет нормальный.
Отрабатывал удаленно(мониторил), кипцы естественно по месту. Последние говорят что у них все хорошо, ничего не изменяли.
Получается на модуль на одном из каналов висела какая-то какашка, портившая показания с другого канала. При этом расхождения показаний датчик-канал отслеживались только на одном "чистом" канале.
Итого: чюдиса и кривые руки. Проблема снялась(?), причина не выяснилась.
Итого: чюдиса и кривые руки. Проблема снялась(?), причина не выяснилась.
Из числа подобных чудес у меня был случай взаимного влияния термо-преобразователей. Правда, там входы модуля использовались как синфазные. Оказалось, что старые типы термопреобразователей в схеме с общим минусом работают нестабильно. Стоило снять питание 220 с одного прибора, как на остальных скачкообразно менялся выходной ток.
Вот уж когда "моск закипал"!