Это плохо. Найдите хотя бы на время Personal Computer Interface Converter 1747-PIC и, если надо, блок питания линии RS-485 1747-NP1, изготовьте кабели и слейте проекты.
Достать такой конвертер точно не получится. Можно использовать RS232/RS485 конвертеры других производителей? Например ICP DAS i-7520.
Я правильно понял распиновку кабеля RJ45? 1pin-DataB, 2pin-DataA, 4pin,6pin,7pin-GND(экран).
Добрый день!
Остались вопросы относительно интерфейса подключения:
1. Я так понял DH-485 это протокол, а какой это интерфейс RS-232 или RS-485?
RS-485, не изолированный, на магистраль включать нельзя.
vasyalvv писал(а):
2. Подойдут ли для подключения к линии DH-485 преобразователи Ethernet/RS-232(RS-485) которые определяются в системе как com-порты (например, MOXA 5150)? Или для подключения нужны только фирменные девайсы Allen Bradley?
1747-AIC - изолятор, даст возможность работать на всю длину RS-485 (1200 м), питание от контроллера, кабель 1747-С10 в комплекте, три порта:
1. подключение SLC.
2. подключение PanelView.
3. магистраль RS-485.
vasyalvv писал(а):
И еще, расстояние между сервером и ПЛК большое
Более 1200 м? Длину DH-485 можно удвоить, AB рекомендует через два 1761-NET-AIC+ (RS-485<->RS-232).
vasyalvv писал(а):
Сервер->Ethernet->WiFi->Ethernet->(Некий преобразователь)->DH-485
Такая схема подключения реализуемая?
Сомневаюсь, DH-485 через модемы не работает, более 10 лет назад http://www.data-linc.com/allenbradley/index.htm не смогли.
Если имеешь RSLinx и переход RS-232<WiFi>RS-232 можешь проверить сам и без контроллера: два компьютера с RS-232 (или один с двумя портами) в RSLinx выбрать драйверы 1747-PIC.
Ryzhij62 писал(а):
Если сольёте проекты, то лучше всего переработать их под новое железо, т.к. всё что у Вас уже слишком старое, запчастей не найдёте. Присмотритесь к CompactLogix.
RSLogix 500 и PanelBuilder32 позволят их иметь.
Проект из панели можно записать на ATA PCMCIA карту средствами самой панели.
Как собираешься угадывать адреса переменных контроллера для использования в WinCC?
Проект панели существенно облегчит поиск (и понимание использования) переменных контроллера, которые будут нужны для WinCC.
Интересно когда и где собирали комплект? Панель FRN 4.41, а контроллер SLC-5/02.
Решили заказать 1747-AIC и потом вывести линию RS-485 до ближайшего компьютера, на нем установить RSlinx. А сервер WinCC будет считывать данные с этого компьютера через OPC.
Цитата:
1747-AIC - изолятор, даст возможность работать на всю длину RS-485 (1200 м), питание от контроллера, кабель 1747-С10 в комплекте, три порта:
1. подключение SLC.
2. подключение PanelView.
3. магистраль RS-485.
Подскажите пожалуйста заказные номера для подключения панели и ПЛК к 1747-AIC.
Цитата:
Сколько модулей в SLC-5/02?
1746-NI4 - 1шт.
1746-IN16 -2шт.
1746-OW16 - 1шт.
А чтобы адаптировать проект под новое железо надо изменять программу? Или же все обходится изменением конфигурации железа в проекте и настройкой адресации входов/выходов?
Цитата:
Интересно когда и где собирали комплект? Панель FRN 4.41, а контроллер SLC-5/02.
Это шкаф управления дробилкой KDH900 чешского производства, комплектовалось это дело лет 10 назад. Контора называется PSP Engineering.
А чтобы адаптировать проект под новое железо надо изменять программу?
Если возьмёте CompactLogix, то да надо изменять программу.
Цитата:
Или же все обходится изменением конфигурации железа в проекте и настройкой адресации входов/выходов?
Если возьмёте MicroLogix, то все обходится изменением конфигурации железа в проекте и настройкой адресации входов/выходов. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Решили заказать 1747-AIC и потом вывести линию RS-485 до ближайшего компьютера, на нем установить RSlinx. А сервер WinCC будет считывать данные с этого компьютера через OPC.
Цитата:
1747-AIC - изолятор, даст возможность работать на всю длину RS-485 (1200 м), питание от контроллера, кабель 1747-С10 в комплекте, три порта:
1. подключение SLC.
2. подключение PanelView.
3. магистраль RS-485.
Подскажите пожалуйста заказные номера для подключения панели и ПЛК к 1747-AIC.
Для связи компьютера с шиной DH485 Вам следует приобрести адаптер, с которым мог бы работать драйвер OPC-сервера RSLinx. Я бы рекомендовал Вам 1747-UIC (USB to DH-485 Interface Converter)
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1747-in063_-en-p.pdf
Поскольку этот конвертер может быть использован и в сочетании с RS-232, то я бы рекомендовал Вам внимательно ознакомиться с предложенным руководством.
Имейте ввиду, что кабель 1747-C13 это несколько усечённый вариант
1747-С10, 1747-С11 или 1747-С20.
В руководстве http://vdt-automation.de/docs_ru/EOI/2711-61-RU.pdf начиная со 150 страницы , а также в уже упоминавшемся мною ранее документе http://vdt-solutions.de/files/G19456.pdf описано как и какими кабелями подключаться между панелью, ПЛК и 1747-AIC.
Решили заказать 1747-AIC и потом вывести линию RS-485 до ближайшего компьютера... Подскажите пожалуйста заказные номера для подключения панели и ПЛК к 1747-AIC.
В комплекте с 1747-AIC идет кабель для подключения к контроллеру, т.е. 1747-AIC и более ничего.
Для подключения PanelView используйте уже имеющийся кабель.
Ryzhij62 писал(а):
Для связи компьютера с шиной DH485 Вам следует приобрести адаптер, с которым мог бы работать драйвер OPC-сервера RSLinx. Я бы рекомендовал Вам 1747-UIC (USB to DH-485 Interface Converter)
1747-UIC не годится для работы на магистраль.
Лучше использовать 1761-NET-AIC+ (в RSLinx использовать драйвер 1747-PIC ) и может пригодиться кабель 1761-CBL-AS03 (получите возможность местного подключения к контроллеру по типу 1747-PIC или 1747-UIC).
Нуль-модемный кабель можете сделать сами или купить, например у AB: 1747-CP3 или 1756-CP3.
vasyalvv писал(а):
Цитата:
Сколько модулей в SLC-5/02?
1746-NI4 - 1шт.
1746-IN16 -2шт.
1746-OW16 - 1шт.
- 1766-L32BWA (Micrologix 1400 имеет входы-выходы на борту)
- 1763-NC01 (для перехода на магистраль RS-485)
- 1762-IF4
- 1762-IQ16 плюс реле, если хватит встроенных реле (12 шт), тогда не требуется.
Вместо протокола DH-485 лучше применить DF-1 (этот можно через модем).
Панель тоже менять, лучше на PanelViewPlus
Решили заказать 1747-AIC и потом вывести линию RS-485 до ближайшего компьютера... Подскажите пожалуйста заказные номера для подключения панели и ПЛК к 1747-AIC.
В комплекте с 1747-AIC идет кабель для подключения к контроллеру, т.е. 1747-AIC и более ничего.
Для подключения PanelView используйте уже имеющийся кабель.
Ryzhij62 писал(а):
Для связи компьютера с шиной DH485 Вам следует приобрести адаптер, с которым мог бы работать драйвер OPC-сервера RSLinx. Я бы рекомендовал Вам 1747-UIC (USB to DH-485 Interface Converter)
1747-UIC не годится для работы на магистраль.
Лучше использовать 1761-NET-AIC+ (в RSLinx использовать драйвер 1747-PIC ) и может пригодиться кабель 1761-CBL-AS03 (получите возможность местного подключения к контроллеру по типу 1747-PIC или 1747-UIC).
Нуль-модемный кабель можете сделать сами или купить, например у AB: 1747-CP3 или 1756-CP3.
vasyalvv писал(а):
Цитата:
Сколько модулей в SLC-5/02?
1746-NI4 - 1шт.
1746-IN16 -2шт.
1746-OW16 - 1шт.
- 1766-L32BWA (Micrologix 1400 имеет входы-выходы на борту)
- 1763-NC01 (для перехода на магистраль RS-485)
- 1762-IF4
- 1762-IQ16 плюс реле, если хватит встроенных реле (12 шт), тогда не требуется.
Вместо протокола DH-485 лучше применить DF-1 (этот можно через модем).
Панель тоже менять, лучше на PanelViewPlus