vasyalvv
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 17, 2012
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 18 Фев, 2012 18:36:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Это плохо. Найдите хотя бы на время Personal Computer Interface Converter 1747-PIC и, если надо, блок питания линии RS-485 1747-NP1, изготовьте кабели и слейте проекты.

Достать такой конвертер точно не получится. Можно использовать RS232/RS485 конвертеры других производителей? Например ICP DAS i-7520.
Я правильно понял распиновку кабеля RJ45? 1pin-DataB, 2pin-DataA, 4pin,6pin,7pin-GND(экран).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Сб 18 Фев, 2012 19:33:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На эту тему посмотрите здесь:
http://vdt-automation.com.ua/files/G19456.pdf
или
http://vdt-solutions.de/files/G19456.pdf
и ознакомьтесь с предупреждением здесь:
http://www.plctalk.net/qanda/archive/index.php/t-9950.html
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Сб 18 Фев, 2012 23:02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

vasyalvv писал(а):
Добрый день!
Остались вопросы относительно интерфейса подключения:
1. Я так понял DH-485 это протокол, а какой это интерфейс RS-232 или RS-485?
RS-485, не изолированный, на магистраль включать нельзя.

vasyalvv писал(а):
2. Подойдут ли для подключения к линии DH-485 преобразователи Ethernet/RS-232(RS-485) которые определяются в системе как com-порты (например, MOXA 5150)? Или для подключения нужны только фирменные девайсы Allen Bradley?

1747-AIC - изолятор, даст возможность работать на всю длину RS-485 (1200 м), питание от контроллера, кабель 1747-С10 в комплекте, три порта:
1. подключение SLC.
2. подключение PanelView.
3. магистраль RS-485.

vasyalvv писал(а):
И еще, расстояние между сервером и ПЛК большое

Более 1200 м? Длину DH-485 можно удвоить, AB рекомендует через два 1761-NET-AIC+ (RS-485<->RS-232).
vasyalvv писал(а):
Сервер->Ethernet->WiFi->Ethernet->(Некий преобразователь)->DH-485
Такая схема подключения реализуемая?

Сомневаюсь, DH-485 через модемы не работает, более 10 лет назад http://www.data-linc.com/allenbradley/index.htm не смогли.
Если имеешь RSLinx и переход RS-232<WiFi>RS-232 можешь проверить сам и без контроллера: два компьютера с RS-232 (или один с двумя портами) в RSLinx выбрать драйверы 1747-PIC.

Ryzhij62 писал(а):
Если сольёте проекты, то лучше всего переработать их под новое железо, т.к. всё что у Вас уже слишком старое, запчастей не найдёте. Присмотритесь к CompactLogix.

CompactLogix будет приятнее, а может ему хватит MicroLogix 1100 или 1400 (программу меньше переделывать)?
См.: http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/MicroLogix-1100
Сколько модулей в SLC-5/02?
Заодно поменять PanelView Embarassed

vasyalvv писал(а):
Проектов на контроллер и панель нет.

RSLogix 500 и PanelBuilder32 позволят их иметь.
Проект из панели можно записать на ATA PCMCIA карту средствами самой панели.
Как собираешься угадывать адреса переменных контроллера для использования в WinCC? Surprised
Проект панели существенно облегчит поиск (и понимание использования) переменных контроллера, которые будут нужны для WinCC.

Интересно когда и где собирали комплект? Панель FRN 4.41, а контроллер SLC-5/02.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasyalvv
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 17, 2012
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 22 Фев, 2012 11:15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Решили заказать 1747-AIC и потом вывести линию RS-485 до ближайшего компьютера, на нем установить RSlinx. А сервер WinCC будет считывать данные с этого компьютера через OPC.

Цитата:
1747-AIC - изолятор, даст возможность работать на всю длину RS-485 (1200 м), питание от контроллера, кабель 1747-С10 в комплекте, три порта:
1. подключение SLC.
2. подключение PanelView.
3. магистраль RS-485.

Подскажите пожалуйста заказные номера для подключения панели и ПЛК к 1747-AIC.

Цитата:
Сколько модулей в SLC-5/02?

1746-NI4 - 1шт.
1746-IN16 -2шт.
1746-OW16 - 1шт.
А чтобы адаптировать проект под новое железо надо изменять программу? Или же все обходится изменением конфигурации железа в проекте и настройкой адресации входов/выходов?

Цитата:
Интересно когда и где собирали комплект? Панель FRN 4.41, а контроллер SLC-5/02.

Это шкаф управления дробилкой KDH900 чешского производства, комплектовалось это дело лет 10 назад. Контора называется PSP Engineering.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 22 Фев, 2012 13:53:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
А чтобы адаптировать проект под новое железо надо изменять программу?

Если возьмёте CompactLogix, то да надо изменять программу.

Цитата:
Или же все обходится изменением конфигурации железа в проекте и настройкой адресации входов/выходов?

Если возьмёте MicroLogix, то все обходится изменением конфигурации железа в проекте и настройкой адресации входов/выходов.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 22 Фев, 2012 19:47:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

vasyalvv писал(а):
Решили заказать 1747-AIC и потом вывести линию RS-485 до ближайшего компьютера, на нем установить RSlinx. А сервер WinCC будет считывать данные с этого компьютера через OPC.

Цитата:
1747-AIC - изолятор, даст возможность работать на всю длину RS-485 (1200 м), питание от контроллера, кабель 1747-С10 в комплекте, три порта:
1. подключение SLC.
2. подключение PanelView.
3. магистраль RS-485.

Подскажите пожалуйста заказные номера для подключения панели и ПЛК к 1747-AIC.
Для связи компьютера с шиной DH485 Вам следует приобрести адаптер, с которым мог бы работать драйвер OPC-сервера RSLinx. Я бы рекомендовал Вам 1747-UIC (USB to DH-485 Interface Converter)
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1747-in063_-en-p.pdf
Поскольку этот конвертер может быть использован и в сочетании с RS-232, то я бы рекомендовал Вам внимательно ознакомиться с предложенным руководством.
Имейте ввиду, что кабель 1747-C13 это несколько усечённый вариант
1747-С10, 1747-С11 или 1747-С20.
В руководстве http://vdt-automation.de/docs_ru/EOI/2711-61-RU.pdf начиная со 150 страницы , а также в уже упоминавшемся мною ранее документе http://vdt-solutions.de/files/G19456.pdf описано как и какими кабелями подключаться между панелью, ПЛК и 1747-AIC.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 23 Фев, 2012 10:40:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

vasyalvv писал(а):
Решили заказать 1747-AIC и потом вывести линию RS-485 до ближайшего компьютера... Подскажите пожалуйста заказные номера для подключения панели и ПЛК к 1747-AIC.

В комплекте с 1747-AIC идет кабель для подключения к контроллеру, т.е. 1747-AIC и более ничего.
Для подключения PanelView используйте уже имеющийся кабель.

Ryzhij62 писал(а):
Для связи компьютера с шиной DH485 Вам следует приобрести адаптер, с которым мог бы работать драйвер OPC-сервера RSLinx. Я бы рекомендовал Вам 1747-UIC (USB to DH-485 Interface Converter)

1747-UIC не годится для работы на магистраль.
Лучше использовать 1761-NET-AIC+ (в RSLinx использовать драйвер 1747-PIC ) и может пригодиться кабель 1761-CBL-AS03 (получите возможность местного подключения к контроллеру по типу 1747-PIC или 1747-UIC).
Нуль-модемный кабель можете сделать сами или купить, например у AB: 1747-CP3 или 1756-CP3.

vasyalvv писал(а):
Цитата:
Сколько модулей в SLC-5/02?

1746-NI4 - 1шт.
1746-IN16 -2шт.
1746-OW16 - 1шт.

- 1766-L32BWA (Micrologix 1400 имеет входы-выходы на борту)
- 1763-NC01 (для перехода на магистраль RS-485)
- 1762-IF4
- 1762-IQ16 плюс реле, если хватит встроенных реле (12 шт), тогда не требуется.

Вместо протокола DH-485 лучше применить DF-1 (этот можно через модем).
Панель тоже менять, лучше на PanelViewPlus
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 23 Фев, 2012 10:40:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

vasyalvv писал(а):
Решили заказать 1747-AIC и потом вывести линию RS-485 до ближайшего компьютера... Подскажите пожалуйста заказные номера для подключения панели и ПЛК к 1747-AIC.

В комплекте с 1747-AIC идет кабель для подключения к контроллеру, т.е. 1747-AIC и более ничего.
Для подключения PanelView используйте уже имеющийся кабель.

Ryzhij62 писал(а):
Для связи компьютера с шиной DH485 Вам следует приобрести адаптер, с которым мог бы работать драйвер OPC-сервера RSLinx. Я бы рекомендовал Вам 1747-UIC (USB to DH-485 Interface Converter)

1747-UIC не годится для работы на магистраль.
Лучше использовать 1761-NET-AIC+ (в RSLinx использовать драйвер 1747-PIC ) и может пригодиться кабель 1761-CBL-AS03 (получите возможность местного подключения к контроллеру по типу 1747-PIC или 1747-UIC).
Нуль-модемный кабель можете сделать сами или купить, например у AB: 1747-CP3 или 1756-CP3.

vasyalvv писал(а):
Цитата:
Сколько модулей в SLC-5/02?

1746-NI4 - 1шт.
1746-IN16 -2шт.
1746-OW16 - 1шт.

- 1766-L32BWA (Micrologix 1400 имеет входы-выходы на борту)
- 1763-NC01 (для перехода на магистраль RS-485)
- 1762-IF4
- 1762-IQ16 плюс реле, если хватит встроенных реле (12 шт), тогда не требуется.

Вместо протокола DH-485 лучше применить DF-1 (этот можно через модем).
Панель тоже менять, лучше на PanelViewPlus
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.137 секунды
/n