Добавлено: Сб 03 Мар, 2012 5:45:26 Заголовок сообщения: 1794-IF8H
Доброго времени суток. На установке имеется модуль 1794-IF8H, в контроллере он прописан как HART (при внесении модуля указал в Comm format: Input Data and HART PV), в тегах видны все 4 переменные и токовый сигнал. При подключение прибора на любой из каналов мы имеем данные по 4-20 мА, но не видим HART переменных. Адрес устройства пробовали ставить 0 или 1, результат тот-же, сопротивление на 273 ома насколько я понимаю стоит в самом модуле ( http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1794-in108_-en-p.pdf стр. 11). Прибор к которому выполняется подключение KRONA Optimass с электроникой MFC-300, канал на модуле 1794-IF8H активный, на приборе соответственно сделали пассивный, функция HART включена, переменные назначены, длина кабеля приблизительно 150 м. витой пары. Никто не сталкивался с подобной проблемой, плиз подскажите что делаю не правильно?
Зарегистрирован: Nov 26, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Сб 03 Мар, 2012 7:50:51 Заголовок сообщения:
1794-AENT стоит с Rack Optimization. Насколько я понял из описания модулей на плате 1769sc-IF4IH/A необходимо включать каждый канал HART протокола отдельно. Может по образу и подобию необходимо внести какие-то изменения в таблицу тегов, чтобы протокол заработал? Подключение сделано в соответствии с http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1794-in108_-en-p.pdf стр. 9. Массомер отстраивался по мануалу http://www.kck.ua/files/products/15/53/OPTIMASS_manual_rus.pdf, схемы расключения на 66 странице (по содержанию)
Или может у меня вся проблема в другом: то что я пытаюсь считать значения прямо с таблицы тегов??? Там не требуется какое либо преобразование?
Зарегистрирован: Nov 26, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Сб 03 Мар, 2012 11:35:36 Заголовок сообщения:
Спасибо. Буду разбираться.
Но сразу появились вопросы:
1) А для чего тогда в стандартной таблице тегов при выборе Input Data and HART PV есть переменные PV,CV,TV,QV, или эта функция просто не работает? Может кто-то ею пользовался???
2) В примере указан драйвер 1794-IE8H/a, а в текущем проекте используется 1794-IE8H/B, при предыдущих попытках(без указанной в примере логики) загрузка проекта с драйвером 1794-IE8H/a вызывало появление ошибки на HART-модулях. При использовании показанной в примере логики пропадут ли фолты?
Зарегистрирован: Nov 26, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Вс 04 Мар, 2012 5:21:33 Заголовок сообщения:
Никто не в курсе чем принципиально отличается драйвер 1794-IE8H/A от 1794-IE8H/B, насколько я понимаю, версия В более свежая? Есть ли в них какие-то принципиальные отличия по поддерживаемым модулям? Данной инфы я почему-то не нашел в интернете вот в этом тугоменте указанно как отстроить 1794-IE8H/A http://vdt-automation.de/docs/kb32051.pdf , может есть то-же самое но для более свежего драйвера?
Разобрался с платой 1794-IE8H, как оказалось документ для платы А к плате В не подходит, для запуска опроса каналов достаточно проставить единицы в параметрах Digital:1:C.ChХHARTRebuild, где Х это номера каналов, ну и при добавлении платы не забыть указать в Comm Format Input Data and Hart PV, для активации лампочек-индикаторов достаточно поставить 1 в Digital:1:C.HARTStatusLEDs, а самое главное что все это необходимо сделать в OFFLINE режиме, а потом уже загрузить в контроллер, если до этого пробовали менять значения в онлаин режиме, то необходимо сначала загрузить проект с отключенными каналами HART, а потом повторно загрузить с включенными каналами. Спасибо за помощь