| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
GoodMind Новичок


Зарегистрирован: Mar 03, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0 Откуда: г. Обухов
|
Добавлено: Сб 03 Мар, 2012 10:55:25 Заголовок сообщения: |
|
|
Дабы не плодить новую тему спрошу тут:
Я не могу подключится к PLC 5/30 кабелем 1761-CBL-PM02.
При том что самопальным кабелем подключаюсь, но только CH0.
В чём может быть проблемка?
Какой драйвер надо выбирать в RSLinx-е, и как его сконфигурировать?
Заранее спасибо за ответы . |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 03 Мар, 2012 11:21:15 Заголовок сообщения: |
|
|
Причина в том. что это это неправильный кабель. Он не предназначен для подключения процессоров PLC-5.
Круглый разъём MiniDIN на передней панели PLC-5 - это интерфейс Data Highway Plus. Если Вы хотите подключиться к PLC-5 по интерфейсу Data Highway Plus, то нужен адаптер 1784-U2DHP. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
GoodMind Новичок


Зарегистрирован: Mar 03, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0 Откуда: г. Обухов
|
Добавлено: Сб 03 Мар, 2012 12:04:04 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | Причина в том. что это это неправильный кабель. Он не предназначен для подключения процессоров PLC-5.
Круглый разъём MiniDIN на передней панели PLC-5 - это интерфейс Data Highway Plus. Если Вы хотите подключиться к PLC-5 по интерфейсу Data Highway Plus, то нужен адаптер 1784-U2DHP. |
Даже так...печально.
А для каких контроллеров предназначем мой кабель? И, если есть переходник USB-COM, то можно ли использовать его как аналог кабеля USB 1761-CBL-PM02? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 03 Мар, 2012 12:48:57 Заголовок сообщения: |
|
|
Ваш кабель предназначен для контроллеров MicroLogix.
| Цитата: | | Если есть переходник USB-COM, то можно ли использовать его как аналог кабеля USB 1761-CBL-PM02? |
Что именно и с чем Вы хотите соединить? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
GoodMind Новичок


Зарегистрирован: Mar 03, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0 Откуда: г. Обухов
|
Добавлено: Сб 03 Мар, 2012 13:33:14 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | Ваш кабель предназначен для контроллеров MicroLogix.
| Цитата: | | Если есть переходник USB-COM, то можно ли использовать его как аналог кабеля USB 1761-CBL-PM02? |
Что именно и с чем Вы хотите соединить? |
В данный момент несчем, т.к. оборудования нет подходящего.
Дело в том, что я ошибся с выбором кабеля для подключения к PLC 5/30, а служба снабжения в свою очередь вместо USB 1761-CBL-PM02 привезла 1761-CBL-PM02. А вопрос касаеться применения кабеля в будущем, чтобы не заказывать снова USB 1761-CBL-PM02. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Сб 03 Мар, 2012 14:34:55 Заголовок сообщения: |
|
|
| GoodMind писал(а): | | Если есть переходник USB-COM, то можно ли использовать его как аналог кабеля USB 1761-CBL-PM02? |
USB 1761-CBL-PM02 - Allen Bradley не производит, кто делает непонятно. И только для MicroLogix.
USB 1761-CBL-PM02 - аналог кабеля 1761-CBL-PM02 (Allen Bradley) и преобразователя USB<->RS-232.
1761-CBL-PM02 - по сути нуль-модемный кабель, с разъемами MiniDIN <-> DB-9. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
GoodMind Новичок


Зарегистрирован: Mar 03, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0 Откуда: г. Обухов
|
Добавлено: Сб 03 Мар, 2012 15:12:48 Заголовок сообщения: |
|
|
| dv_ писал(а): | | GoodMind писал(а): | | Если есть переходник USB-COM, то можно ли использовать его как аналог кабеля USB 1761-CBL-PM02? |
USB 1761-CBL-PM02 - Allen Bradley не производит, кто делает непонятно. И только для MicroLogix.
USB 1761-CBL-PM02 - аналог кабеля 1761-CBL-PM02 (Allen Bradley) и преобразователя USB<->RS-232.
1761-CBL-PM02 - по сути нуль-модемный кабель, с разъемами MiniDIN <-> DB-9. |
Теперь всё стало на свои места .
Всем спасибо за ответы . |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|