Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Аналоговый модуль 1762-IF4.
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Аналоговый модуль 1762-IF4.

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Mishgun
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 01, 2010
Сообщения: 36
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 05 Мар, 2012 9:37:08    Заголовок сообщения: Аналоговый модуль 1762-IF4. Ответить с цитатой

Доброе время суток!

Кто может подсказать по такой проблеме:
К одному из каналов модуля 1762-IF4 подключен датчик с выходом 4-20мА. Смотрю показания с датчика и показания канала в RSLogix500 - разница примерно в 2мА. В инструкции на модуль написано, что входное сопротивление канала по току должно быть 275Ом, в натуре меряю всего лишь 258Ом. Может ли это влиять на показание канала или проблема в чем-нибудь другом.

Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пн 05 Мар, 2012 19:08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А поверенный милиамперметр в разрыв токовой петли включить для измерения, или, что ещё лучше, калибратором ток на вход канала (и в шкафу, и ещё раз с поля вместо датчика) задавать не пытались? Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drv305
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 26, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 06 Мар, 2012 6:03:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Петля датчик->AI вход уже использовалась??? Или новая???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishgun
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 01, 2010
Сообщения: 36
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 06 Мар, 2012 6:07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В том то и дело, что на входе канала меряю к примеру 8мА, а в RSLogix500 вижу всего 6,2мА.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drv305
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 26, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 06 Мар, 2012 7:16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так всетаки это оборудование уже было в работе или вы его только устанавливаете???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishgun
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 01, 2010
Сообщения: 36
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 06 Мар, 2012 7:21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Оборудование было в работе, сейчас наша фирма его купила и мы теперь проверяем его на работоспособность.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drv305
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 26, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 12 Мар, 2012 12:43:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Такая беда со всеми каналами или только с одним??? У меня недавно было подобное но только на 1794-IF8H.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishgun
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 01, 2010
Сообщения: 36
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 12 Мар, 2012 13:14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

со всеми
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды
/n