Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Не могу подключится к 1756-HIST2G
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Не могу подключится к 1756-HIST2G

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
vo_van
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 27, 2012
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Сургут

СообщениеДобавлено: Вт 28 Фев, 2012 13:49:22    Заголовок сообщения: Не могу подключится к 1756-HIST2G Ответить с цитатой

Помогите в решении проблемы.
Есть модуль FT Historian ME 1756-HIST2G, раньше мог к нему подключатся хотя бы через вэб интерфейс на порт 8080. Сейчас и на него не могу подключится. На индикаторе высвечивается следующее
SAEF MODE LAN OK 192.168.2.3 светодиод BAT не светится, светодиод STS горит красным, светодиод OK горит зеленым.
Через PI-Connection Manager вообще подключения не проходили выдавал ошибку 10727.
Подключение через LAN напрямую к модулю, или через точку доступа, результат один.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vo_van
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 27, 2012
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Сургут

СообщениеДобавлено: Сб 03 Мар, 2012 5:03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Может есть, утилита для настройки модуля.
Или есть дополнительный IP адрес или порт для настройки модуля.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moner
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2007
Сообщения: 24
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Ср 07 Мар, 2012 5:40:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Чаще всего модуль уходит в Safe mode - если архивные файлы конфликтуют по времени. Для исправления надо зайти на порт 8080, порт 80 в данном режиме недоступен, PI-Connection Manager не подключается в режиме Safe mode. Так чтобы был недоступен 8080 - ниразу не было.

Как вариант - установить AOP для модуля в Logix и попробовать сбросить на заводские настройки.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vo_van
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 27, 2012
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Сургут

СообщениеДобавлено: Ср 07 Мар, 2012 12:39:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ответ, думал, что вообще не ответят. Модуль раньше откликался на порт 8080, но т.к. он не работал, я его "долбил" консольными програмками, которые лежат в папке C:\Program Files\Rockwell Software\FactoryTalk Historian\Server\PIPC
После этого он перестал отвечать и на вэб.
Установить FactoryTalk Historian ME AOP не могу, т.к. у меня её нет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moner
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2007
Сообщения: 24
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Пт 09 Мар, 2012 17:05:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

AOP есть на сайте производителя (но дает скачивать только если есть серийник RSLogix). Еще AOP есть на диске который идет с модулем Hist2G.
По поводу консольных программ я не знаю что вы такое могли сделать чтобы порт 8080 перестал отвечать. Только если остановили веб-сервер. Надо почитать в документации есть ли процедура сброса модуля (помимо AOP) - я точно не помню.

Кстати вопрос - модуль через RSLinx видно?

Вообще, я думаю, что как самый крайний вариант - записать на CompactFlash образ с другого модуля или попробовать разобраться в конфигурационных файлах (операционная система Linux). Но это уже на свой страх и риск.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vo_van
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 27, 2012
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Сургут

СообщениеДобавлено: Пт 09 Мар, 2012 17:35:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В RSLinx, модуль Hist2G видно но он не активен. Вот скрин RSLinx



На пинги модуль Hist2G не отвечает.


Последний раз редактировалось: vo_van (Пт 09 Мар, 2012 18:41:05), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vo_van
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 27, 2012
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Сургут

СообщениеДобавлено: Пт 09 Мар, 2012 17:45:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот скрин с ответом от модуля 1756-EN2T
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moner
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2007
Сообщения: 24
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Сб 10 Мар, 2012 11:11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пробуйте перепрошить модуль мне кажется это самое верное решение в данной ситуации.

Ну и крайняя мера - закачать образ на CompactFlash.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vo_van
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 27, 2012
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Сургут

СообщениеДобавлено: Сб 10 Мар, 2012 14:46:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Буду на работе, попробую прошить. Но первым делом, надо разобратся со временем.
Вы были правы по поводу конфликтов из за разного времени. Проверил время на контроллере там стоит 98 год, а в панели стоит реальное время, неизвестно какое время было в хистори. Не понятно почему время оказалось не синхронизированным. И какой модуль должен выступать в роли синхронизирующего ???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moner
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2007
Сообщения: 24
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Вс 11 Мар, 2012 5:28:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

инструкцию по настройке времени выслал на почту
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vo_van
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 27, 2012
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Сургут

СообщениеДобавлено: Вс 11 Мар, 2012 9:05:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.145 секунды
/n