drv305
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 26, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 14 Мар, 2012 5:25:20    Заголовок сообщения: 1769-L32E Ответить с цитатой

У когонить бывало такое что контроллер периодически теряет Ethernet??? Его перестает видеть RSLinx и HMI. Прошивка 18.хх. После перезагрузки проблема уходит, где-то на сутки. Терминаторы стоят на местах и контакт с ними нормальный. Не подскажете что с этим можно сделать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Пн 19 Мар, 2012 19:13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте, а используете ли Вы в своем проекте инструкцию MSG с типом сообщения SLC Typed ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 20 Мар, 2012 9:17:09    Заголовок сообщения: Re: 1756 L32E Ответить с цитатой

drv305 писал(а):
У когонить бывало такое что контроллер периодически теряет Ethernet??? Его перестает видеть RSLinx и HMI. Прошивка 18.хх. После перезагрузки проблема уходит, где-то на сутки. Терминаторы стоят на местах и контакт с ними нормальный. Не подскажете что с этим можно сделать?

Было (версия 17, потом 19) началось после грозы.
Меняли по частям, но сначала запитали от UPS (не более
одного действия за неделю):
- блок питания
- процессор
- ASCII модуль.
Последняя замена помогла.
Питающая сеть плохая.

Старые процессор + блок питания, рабочие, но
при включении в том-же месте бардак начинается.
Кабель (два линка штатных, плюс еще один) не причем.
Внутри шкафа компьютер и процессор общаются через коммутатор.

Запрет и разрешение порта Ethernet результата не дает.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся! Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.134 секунды
/n