Добавлено: Сб 17 Мар, 2012 21:35:34 Заголовок сообщения: compactlogix в быту
Доброе время суток.
Предисловие: Я студент, мне очень интересна моя специальность, но в институте многое не понятно уже 4 курс, а так полезного для себя не чего и не вынес . Решил накопить на контроллер, 4 месяца подработки и вот свершилось) Купил на авито списанный с резерва compactlogix с модулями и переходником с com на usb и БП.Спасибо продавцу. Сам контроллер 1769-L30, номера модулей думаю не так важны.
Ситуация на данный момент: Прежде чем, что то писать я прочитал кучу информации, но она еще больше меня запутала, зато я понял что я вообще 0. И от безысходности, начал строчить сюда на форум.
Часть1. Подключаемся.
К сожалению у меня нет возможности, подключить RS 232 напрямую и я решил использовать высланный в нагрузку с контроллером CAN-USB/Mini. Ну не все так просто, драйверов под Win7 я не нашел и вообще на офф сайте нету дроф под windows, только документация. Стал писать немцам. в итоге через три дня они выслали на почту дрова под win xp. Окай) Дальше надо установить RSlinx, поставил, активировал, вроде не ругается. А вот дальше я не знаю как действовать . Проблема еще в том что немецкий пречендал в диспетчере устройств отображается как can-usb/mini в собственном разделе (CAN interface) и не одного намека на номер COM, который нужно указать RSlinx.
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Сб 17 Мар, 2012 21:53:38 Заголовок сообщения:
У Вас неправильный адаптер.
Протокол CAN не имеет к CompactLogix никакого отношения.
Вообще, нужен стандартный адаптер 9300-USBS, но можно попробовать обычный адаптер из USB в RS-232 из компьютерного магазина, за 10 долларов, вот такой:
Интересно, каким это немцам Вы писали и что у них просили _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Последний раз редактировалось: oldDad (Сб 17 Мар, 2012 22:05:28), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Сб 17 Мар, 2012 22:03:27 Заголовок сообщения:
Так и знал что не то). Просил я драйвера на устройство. Думал подойдет).
А CAN думал фирма или еще что то) Вот сайт производителя http://www.esd.eu/. Завтра оперативку куплю и до собираю старый комп, пускай как сервак будет. Спасибо за помощь.
Добавлено: Ср 21 Мар, 2012 10:18:12 Заголовок сообщения:
С can, понятно, человек который подорвал видимо не особо разбирался в том что продает или специально не сказал.
Купил переходник, RSlinx теперь видит контролер. Теперь надо обновить firmware, точнее его вообще нету. Скажите пожалуйста, где скачать подходящий? Боюсь не тот скачать, да и вообще, как я понимаю это прошивка, а с такими делами надо аккуратно. И еще вопрос, При заливке firmware, не нужно не каких особых действий? (например зажать кнопку CH0).
Спасибо.
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Ср 21 Мар, 2012 10:33:00 Заголовок сообщения:
Хотя процессоры 1769-L30 уже давно не поставляются, Вы можете скачать с сайта производителя firmware нескольких различных версий. Там же находятся инструкции по загрузке firmware в контроллер.
Версия firmware должна соответствовать версии ПО для программирования контроллера RSLogix 5000.
Какая у Вас версия RSLogix 5000? _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Последний раз редактировалось: oldDad (Ср 21 Мар, 2012 11:19:53), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср 21 Мар, 2012 16:12:09 Заголовок сообщения:
Блин рано сказал гоп, перепрыгнуть так и не удалось. Скачал прошивку, но прошить не получилось.
Как я прошиваю:
1) Ставлю контролер в режим программирования
2) Запускаю ControlFlash
3) Выбираю свой контролер
, но при попытке прошивки, происходит большая задержка, мигает красным ОК, и я был не прав, на контроллере есть прошивка 12.14. Может я что то забыл нажать?
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Пт 23 Мар, 2012 15:13:08 Заголовок сообщения:
У Вас антивирус McAfee?
Цитата:
CTree Errors Opening RSLogix 5000 Projects With McAfee VirusScan Running
With McAfee VirusScan Enterprise Edition 7.1 running, unexpected CTree errors may be seen when RSLogix 5000 project files are
opened. This is caused by files in the temporary RSLogix 5000 folders, AB_xxxx, being modified by the McAfee VirusScan software.
McAfee VirusScan software should be configured to ignore the contents of the AB_xxxx folders.
Starting with RSLogix 5000 Version 14, the directory structure for temporary RSLogix 5000 folders has been modified so that all
AB_xxxx folders now reside within a single folder named “RSLogix 5000.Temp” located under the Temp directory (C:\Documents and
Settings\<username>\Local Settings\Temp on Windows 2000 and XP). To prevent the CTree errors from occurring, the McAfee
VirusScan software settings can now be configured to ignore the contents of the “RSLogix5000.Temp” folder. (x51417)
_________________ Обращайтесь к профессионалам.
Последний раз редактировалось: oldDad (Пт 23 Мар, 2012 17:15:56), всего редактировалось 1 раз
Блин чтобы я без вас делал. Спасибо большое.
А скажите пожалуйста. Какая SCADA система более простая в связки с RSlinx? Мне надо для дома и для теплиц я хочу проводить исследования и заодно автоматизировать квартиру, общее количество тегов не более 100.