Здрайствуйте, форумчане!
Стоит задача в профилактике подключений к модулю RTD (точная модель неизвестна, пока.....), находящегося в корзине ПЛК PLC5/30.
Вопрос: можно ли снимать клемник, находящийся на модуле RTD, без отключения питания (просто часть оборудования в работе)?
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Пн 26 Мар, 2012 12:21:25 Заголовок сообщения:
Добрый день!
Клеммник на передней панели модуля, не выключая питания, снимать можно, модуль от этого не сломается.
Модуль из каркаса PLC-5 под напряжением вынимать нельзя.
ВНИМАНИЕ! В принципе, проект в контроллере может быть построен так, что при отсутствии входного сигнала на входе модуля может улететь в какую-нибудь программу диагностики или обработки обрыва входной цепи, мало ли, и что-нибудь там включить, переключить, установить и т.п. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Добавлено: Вт 27 Мар, 2012 18:23:44 Заголовок сообщения:
Обрыв цепи терморезистора система может воспринять как скачок температуры за максимум (зависит от культуры программиста) или неисправность цепи и включит блокировку. Будьте внимательны!
А модулю, да, ничего не поделается. Только из корзины сам модуль не вынимайте (и не вставляйте) при включенном питании.