Добавлено: Пт 06 Апр, 2012 9:29:01 Заголовок сообщения: FTView ME и RSLinx Enterprise и RSLogix, вопросы начинающего
Здравствуйте!
Делаю свой первый проект на контроллерах AB, соответственно начал изучать ПО для работы с CompactLogix(RSLogix) и PanelPlus (FTView), поэтому назрело несколько вопросов, на которые не смог найти ответы ни в документации с офф.сайта, ни в видео уроках. Сразу оговорюсь что уже есть большой опыт работы с контроллерами Siemens и Beckhoff, а также панелями Siemens и Weintek, поэтому пока что испытываю затруднения в работе с новым оборудованием, от сложившихся стереотипов при работе со старыми, но это все временно. C RSLogix я разобрался, там все достаточно понятно и ясно, а вот FTView у меня вызвало некоторый ступор, соответственно и вопросы:
1. У меня есть проект, который я сделал в RSLogix, как теперь правильно перетащить теги в FT. По документации и видео урокам, сказано что это делается через RSLinx Enterprise + еще 2 способа, но мне подойдет и RSLinx Enterprise. Затруднение вызвало наличие 2х вкладок у Communication Setup - это Design и Runtime, из документации я понял что Design используется в процессе разработки проекта, а Runtime используется для создания конфигурации, которая будет потом заливаться на рабочую панель оператора и желательно ее сконфигурировать ручками, чтобы в ней не присутствовали только те устройства, которые реально есть на объекте. Правильно ли я понял? Если это так, то при конфигурировании Runtime я почему-то не нашел контроллера с нужной мне версией прошивки, вот картинка -
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Onpv3W-Ek-aFavy2dzE_rsJoFdo58Nh_GoN7pCU1JdU?feat=directlink, в проекте у меня создан такой же контроллер только с 18 версией прошивки или может я что-то не так делаю при добавление контроллера?
2. Есть еще такая проблема, у меня нет реального контроллера, т.к. их отправили заказчику. Но я правильно понимаю что если я в проекте FT укажу "Offline Tag File" и обвяжу все элементы на панельки с помощью добавленных тегов, то залив потом проект на реальную панельку и соединив с контроллером, панелька увидит данные теги в контроллере по именам? И нужно ли чтобы имя в окне с "Device Shortcut" совпадало с реальным именем контроллера в проекте или панелька работает с контроллером через IP-адреса, которые я забил во вкладке Runtime?
3. Еще такой вопрос, правильно ли я понимаю, что создав еще несколько папок в "Device Shortcut" и привязав их в соответствующих вкладках, я смогу сделать так, чтобы панелька работала с несколькими контроллерами, т.к. у меня конфигурация 5 контроллеров и 1 панель оператора.
Вроде пока что это все, заранее спасибо.
Добавлено: Пт 06 Апр, 2012 11:58:38 Заголовок сообщения: Re: FTView ME и RSLinx Enterprise и RSLogix, вопросы начинаю
clinklion писал(а):
2. Есть еще такая проблема, у меня нет реального контроллера, т.к. их отправили заказчику.
Можно использовать эмулятор, но только через RSLinx Classic (т.е. OPC).
clinklion писал(а):
2. ... И нужно ли чтобы имя в окне с "Device Shortcut" совпадало с реальным именем контроллера в проекте или панелька работает с контроллером через IP-адреса, которые я забил во вкладке Runtime?
Совпадение не требуется. Device Shortcut - это будет часть имени тега.
Варианты полного имени в проекте ME:
::[Device_Shortcut]Tag_Name - для контроллерных тегов
::[Device_Shortcut]Program:Program_Name.Tag_Name - для локальных тегов
Синим цветом выделены имена из контроллера.
clinklion писал(а):
3. ...я смогу сделать так, чтобы панелька работала с несколькими контроллерами, т.к. у меня конфигурация 5 контроллеров и 1 панель оператора.
Сделать можно, но если один из контроллеров будет отключен - постоянно будет выскакивать баннер о потере связи
Разве, что отключить эту функцию.
2. ... И нужно ли чтобы имя в окне с "Device Shortcut" совпадало с реальным именем контроллера в проекте или панелька работает с контроллером через IP-адреса, которые я забил во вкладке Runtime?
Совпадение не требуется. Device Shortcut - это будет часть имени тега.
Варианты полного имени в проекте ME:
::[Device_Shortcut]Tag_Name - для контроллерных тегов
::[Device_Shortcut]Program:Program_Name.Tag_Name - для локальных тегов
Синим цветом выделены имена из контроллера.
Т.е. название [Device_Shortcut] ни от чего не зависит, главным будет куда я его привяжу во вкладке Runtime и Design, исходя из этих привязок программа на панельке будет искать и контроллер и это значит я могу подменить контроллер на такую же модель и с таким же ip адресом и панелька будет продолжать с ним работать?
dv_ писал(а):
clinklion писал(а):
3. ...я смогу сделать так, чтобы панелька работала с несколькими контроллерами, т.к. у меня конфигурация 5 контроллеров и 1 панель оператора.
Сделать можно, но если один из контроллеров будет отключен - постоянно будет выскакивать баннер о потере связи
Разве, что отключить эту функцию.
Это ничего страшного, это переживем
А что по-поводу отсутствия 18 версии контроллера в меню выбора? Меня почему-то грызет чувство что я что-то там не так делаю, т.к. в проекте RSLogix коммуникационный порт у меня называется 1769-L32E Ethernet Port LocalENB, а в RSLinx такого наименования нет, а есть только Ethernet Bridge (1769-L32E), Ethernet Bridge (1769-L32E) и по названию они как видно не совпадают. И еще не совсем понятный момент для меня с выбором параметра Slot. Этот параметр нужно указывать согласно конфигурации в RSLogix, где у меня в свойствах 1769-L32E Ethernet Port LocalENB стоит Slot -1, а в свойствах 1769-L32E установлено - 0?
Добавлено: Вт 10 Апр, 2012 8:04:25 Заголовок сообщения: Re: FTView ME и RSLinx Enterprise и RSLogix, вопросы начинаю
clinklion писал(а):
Т.е. название [Device_Shortcut] ни от чего не зависит, главным будет куда я его привяжу во вкладке Runtime и Design, исходя из этих привязок программа на панельке будет искать и контроллер и это значит я могу подменить контроллер на такую же модель и с таким же ip адресом и панелька будет продолжать с ним работать?
Можешь сменить модель (например: Compact на Control), IP номер и все будет работать после перенастройки Device_Shortcut.
clinklion писал(а):
А что по-поводу отсутствия 18 версии контроллера в меню выбора? Меня почему-то грызет чувство что я что-то там не так делаю, т.к. в проекте RSLogix коммуникационный порт у меня называется 1769-L32E Ethernet Port LocalENB, а в RSLinx такого наименования нет, а есть только Ethernet Bridge (1769-L32E), Ethernet Bridge (1769-L32E) и по названию они как видно не совпадают. И еще не совсем понятный момент для меня с выбором параметра Slot. Этот параметр нужно указывать согласно конфигурации в RSLogix, где у меня в свойствах 1769-L32E Ethernet Port LocalENB стоит Slot -1, а в свойствах 1769-L32E установлено - 0?
Быстро вспомнить не могу, но помню что есть мучения.
Какая версия FTView ME? Может старая про 18 версию не знает.
См. для версии FTView 6.0: