Автор Сообщение
Evgen
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Nov 25, 2008
Сообщения: 2
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 11 Апр, 2012 5:11:04    Заголовок сообщения: Диагностирование RG6 Ответить с цитатой

Здравствуйте !
Подскажите, есть ли средства для диагностирования кабеля ControlNet (RG6). Проблема в том, что под воздействием температуры центральная жила постепенно перемещается к экрану и в один прекрасный (самый неподходящий) момент агрегат встает на время замены кабеля (простои и т.д.). Исходя из опыта эксплуатации, ситуация повторяется регулярно в силу специфики производства и периодическая проверка надеемся улучшит ситуацию.
Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 11 Апр, 2012 6:35:05    Заголовок сообщения: Re: Диагностирование RG6 Ответить с цитатой

Evgen писал(а):
Здравствуйте !
Подскажите, есть ли средства для диагностирования кабеля ControlNet (RG6). Проблема в том, что под воздействием температуры центральная жила постепенно перемещается к экрану и в один прекрасный (самый неподходящий) момент агрегат встает на время замены кабеля (простои и т.д.). Исходя из опыта эксплуатации, ситуация повторяется регулярно в силу специфики производства и периодическая проверка надеемся улучшит ситуацию.
Спасибо.

Почитай про Network MediaChecker, может поможет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moner
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2007
Сообщения: 24
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Сб 28 Апр, 2012 10:57:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну в общем то MediaChecker позволит вам определить что кабель уже неисправен - он никак не покажет вам, что кабель еще работает но его надо скоро менять,
Решение в данном случае только использование другого кабеля - например у Belden есть кабель для ControlNet c температурой эксплуатации до 150 градусов (вместо стандартного до 75 градусов). Если у вас "горячее" производство - то без вариантов надо.

Также надо искать почему в кабельной трассе происходит перегрев - может есть место локального перегрева и будет достаточно проложить кабель по другой трассе.
Если есть тепловизор - то пришло время его использовать ))).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.126 секунды
/n