Добавлено: Вт 01 Май, 2012 4:08:21 Заголовок сообщения: Переменные в logix 5561 после перезагрузки
У нас на предприятии стоит logix 5561 и PV1000Plus. В logix заведен сигнал с манипулятора 0-10В, и программа отрабатывает определенные его положения. Сейчас эти положения строго фиксированы и указаны в программе.
Хотелось бы прописат эти точки не вручную, а сделать возможными изменять с панели. Сейчас чтобы переменные не зависят от панели их изменение сделано, через нажатие управляющих дискреты, нажимаешь "+" к уставке прибавляется 0,05В , нажимаешь "-" от уставки вычитается 0,05, таким образом я ушел от проблеммы записи данных панелью при перезагрзке. Теперь другая проблемма , при перезагрзке контроллера ДАЖЕ на батарейке (не севшая) уставки сбрасываются на те которые когда то были залиты в пзу.
Подскажите пожайлуста что делать и почему переменные скидываюся даже на батарее???
Добавлено: Вт 01 Май, 2012 7:35:07 Заголовок сообщения: Re: Переменные в logix 5561 после перезагрузки
anforcer писал(а):
Подскажите пожайлуста что делать и почему переменные скидываюся даже на батарее???
Проще начать со второй части вопроса - "Почему?".
Судя по всему, программа контроллера написана таким образом, что при первом сканировании после включения питания уставки сбрасываются к значениям по умолчанию. Это во многих случаях обычная практика.
Теперь ответ на вопрос "Что делать?" очевиден - надо переписать программу.
Проверьте ещё в свойствах контроллера закладку энергонезависимой памяти - может быть там выбрана загрузка с флеш-карты при включении питания? Это можно также поправить в режиме программирования.
Зарегистрирован: Mar 12, 2012 Сообщения: 64 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Сб 05 Май, 2012 14:32:42 Заголовок сообщения:
Спасибо, действительно в настройках памяти контроллера стояла галка "On power UP"! Теперь я выставил в случае повреждении памяти "On corrupt memory", все работает. В некоторых случаях приходится делать жесткую перезагрузку контроллера без батареи, например в случае плавающей ошибки, которую мы пока найти не можем. Итак, перезагрузка контроллера без батарии приведет ли к считыванию при отключении переменных с карты?
Добавлено: Вс 06 Май, 2012 3:34:07 Заголовок сообщения:
anforcer писал(а):
Итак, перезагрузка контроллера без батарии приведет ли к считыванию при отключении переменных с карты?
Да, именно так и будет.
Без батареи при восстановлении питания переменные будут считаны с карточки энергонезависимой памяти. Для автоматического запуска процессора в работу важно чтобы ключ стоял в положении RUN, если ключ в положении REM, то считав данные с карточки контроллер останется в состоянии REM-PROG.