Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Поле DateAndTime в RSView и MSSQL
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Поле DateAndTime в RSView и MSSQL

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Чт 18 Май, 2006 8:49:47    Заголовок сообщения: Поле DateAndTime в RSView и MSSQL Ответить с цитатой

Имеем структуру в которой RSView32 получает данные с контроллера и пишет в таблицу на сервер MSSQL. Каждой записи присваивается дата и время в поле таблицы DateAndTime типа TimeStamp.
Вопрс: Какое время присваивается?
- время получения данных RSView,
- время получения данных MSSQL,
- время получения данных контроллером с модулей IO?
(последний вариант явно неправильный, но возможно есть средство получения таких данных)

С уважением, Дмитрий.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 18 Май, 2006 9:03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Время в момент снэпшота.

RSView32 же получает данные асинхронно по отношению к записи снэпшотов в модель,
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Чт 18 Май, 2006 11:09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот хитрые программисты =)
oldDad писал(а):
RSView32 же получает данные асинхронно по отношению к записи снэпшотов в модель,


По отношению к записи в модель - это понятно. Однако всю историю следует рассматривать относительно проишествия реального события.
RSView получает данные циклично - не асинхронно. Присваивает событию текущую метку времени и передает в модель. Следовательно работает по первому варианту.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 18 Май, 2006 11:24:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А если интервал сканирования тэгов установлен раз в 3 секунды, а интервал snapshot раз в пять секунд - какое, как Вы думаете, время запишется в модель на втором снэпщоте?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Чт 18 Май, 2006 11:31:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
А если интервал сканирования тэгов установлен раз в 3 секунды, а интервал snapshot раз в пять секунд - какое, как Вы думаете, время запишется в модель на втором снэпщоте?


По вопросу чувствую, что 9 сек. Но нужно проверить.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 18 Май, 2006 11:38:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А я вот в данную минуту проверить не могу Very Happy А то бы сказал точно Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 20 Май, 2006 19:21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На самом деле, сканирование тэгов происходит с периодичностью, заданной в скан-классах, а запись в dlglog-модель - соответственно, с периодом, указанным в модели.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.116 секунды
/n