Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - compactlogix в быту
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

compactlogix в быту
На страницу Пред.  1, 2, 3
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся!
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 01 Май, 2012 7:48:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мне вот тоже, как Вы выражаетесь, "ни фига не понятно".
О каких именно тэгах Вы ведёте речь?
И активна ли у Вас сама задача?
Программу "в студию", ибо по по фотографии не лечим!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dyneas
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 23, 2011
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 01 Май, 2012 14:35:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот программка http://files.mail.ru/X3ILKM
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Ср 02 Май, 2012 8:03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте, как вы ручками прописываете значение тега в "1"? Так как входной тег у вас алиасом ссылается на канал модуля - Вам нужно использовать команды Force On/Off - делаете ли Вы так?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dyneas
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 23, 2011
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 02 Май, 2012 8:15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Здравствуйте, как вы ручками прописываете значение тега в "1"? Так как входной тег у вас алиасом ссылается на канал модуля - Вам нужно использовать команды Force On/Off - делаете ли Вы так?

Здравствуйте. Да я пытаюсь командой Force On/Off запустить программу, но она не реагирует. Думал проблема с тегом, вдруг не тот, просто прописал 1 и выход заработал, лампочка горит Smile. Как я понимаю force on, это вкл. (т.е. 1), но программа не выполняется (. Дальше я думал, что что, то не так в программе и создал два простых тэга, A и B которые не прицеплены к железу. Гружу 1 в A, в B прописывается 1 и наоборот. Прошу прощения, за то что не могу выразить суть проблемы в понятной и правильной форме. Нету еще запаса слов.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 02 Май, 2012 17:53:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Когда Вы подаёте на вход модуля сигнал, то загорается ли на лицевой панели индикатор состояния соответствующего канала? Не получилось ли так, что "плюс" питания Вы подключили к одной восьмёрке входов, а "минус" - к другой? (весьма распространённая ошибка)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dyneas
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 23, 2011
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 03 Май, 2012 19:06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Когда Вы подаёте на вход модуля сигнал, то загорается ли на лицевой панели индикатор состояния соответствующего канала? Не получилось ли так, что "плюс" питания Вы подключили к одной восьмёрке входов, а "минус" - к другой? (весьма распространённая ошибка)

На модуль дискретного входа я подавал только виртуальный сигнал и он не загорался. Подавая сигнал на модуль дискретного выхода все работает (я подключил лампочку на 220V). Программа не работает по команде Force On/Off и это странно как я понимаю. В чем еще может быть загвоздка. Может подать реально на запрограммированный дискретный вход 24В? Просто БП такого нету под рукой. Все равно я думаю не будет фурычить так, как в режиме отладки программа не работает.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 04 Май, 2012 2:51:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dyneas писал(а):
Программа не работает по команде Force On/Off и это странно как я понимаю. В чем еще может быть загвоздка.

Так надо сначала разрешить форсировки-то, только тогда они начнут работать. Вы можете зафорсировать кучу входов и включить/выключить их потом все разом.
Этот переключатель в программе находится над окном дерева проекта в том же столбце, что и индикатор режима работы процессора "Ofline-Prog-Rem/Prog-Rem/Run-Test-Run-Error"
dyneas писал(а):
Может подать реально на запрограммированный дискретный вход 24В? Просто БП такого нету под рукой. Все равно я думаю не будет фурычить так, как в режиме отладки программа не работает.
С БП оно конечно наглядней, да и ясно будет работает ли канал модуля ввода вообще.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dyneas
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 23, 2011
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 06 Май, 2012 19:27:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что бы я без вас делал. Огромное вам человеческое спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dyneas
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 23, 2011
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 08 Май, 2012 10:43:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Немного разобрался с RSlogix. Дальше хочу разобраться с RSView. Установил запустил вроде все работает. Сделал просто две кнопки on и off и 2 лампочки. Ну это не так важно. Самое сложное для меня связать теги контроллера с редактором RSViewME. Облазил интернет в поисках документации, но везде были примеры с подключением по Eternet.
Как я понял, из
Цитата:
RSView ME позволяет вам воспользоваться преимуществами всеобщей функциональной совместимости продуктов Rockwell Automation в рамках FactoryTalk®. FactoryTalk предоставляет инфраструктуру RSView ME для доступа к информации напрямую с локальных серверов FactoryTalk, таких как ControlLogix® и программируемых логических контроллеров Allen-Bradley PLC, также как и других стандартных серверов OPC. Таким образом, с FactoryTalk вы определяете ваши теги только один раз. RSView ME использует созданные вами теги в ваших логических программах, исключая необходимость снова создавать их в вашем приложении RSView ME. Изменения в тегах в вашем сервере данных наследуются вашим приложением человеко-машинного интерфейса (HMI).

Мои теги должны где то быть, но вот откуда их вытащит и что для этого нужно? Программа которую я сделал в RSlogix работает.
Спасибо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 08 Май, 2012 11:09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dyneas писал(а):
Немного разобрался с RSlogix. Дальше хочу разобраться с RSView. Установил запустил вроде все работает. Сделал просто две кнопки on и off и 2 лампочки. Ну это не так важно. Самое сложное для меня связать теги контроллера с редактором RSViewME. Облазил интернет в поисках документации, но везде были примеры с подключением по Eternet.

Создай свое подключение к контроллеру в: RSLinx Enterprise или OPC Data Server (RSLinx Classic)

Потом на вкладке Connection своего объекта получишь навигацию на теги контроллера.

Также посмотри.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dyneas
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 23, 2011
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 09 Май, 2012 13:03:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо сделал как вы сказали. Вроде получилось. Выполнял следующие действия:

1) Создал OPC Data Server. Создавая RSLinx Enterprise DS, сыпалась ошибка, что мол не могу соединиться с COM3.
2)Затем зашел в пункт HMI tag и создал два тега DO_0 и DI_0. Добавлял теги из окна tag browser. Долго не мог понять почему их там нет, оказывается на было нажать Refresh Smile И я узрел теги из проекта созданного в RSlogix, правда они были в ofline. Теги которые я взял были из раздела program.

А вот как проверить робит или нет не знаю. Тыкался пол дня так не чего и не вышло Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 10 Май, 2012 7:44:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не пробовал взять тэги online из работающего контроллера?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dyneas
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 23, 2011
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 10 Май, 2012 19:10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Он работает стоит в режиме RUN. Или его как то через RSlogix надо запускать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 12 Май, 2012 21:31:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нужно взять online-тэг из живого контроллера прямой ссылкой через OPC:



FactoryTalk View Machine Edition Quick Start Videos
Полезное видео: Create a New Graphic Display and Add a Numeric Display Object
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dyneas
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 23, 2011
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 09 Июн, 2012 12:41:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброе время суток.
Я пробовал взять тег, контроллер подключен но в тегах отображаются лишь оффлайновые теги(

Может это связанно с демо режимом?
Brick wall Блин, не получается. Вроде бы все должно работать, при выборе вкладки онлайн тегов идет запрос RX и TX мигают в течении 20 -30сек, а потом запрос прекращается и все, не видать не каких онлайн тегов((( Контроллер находиться в режиме RUN, делал все как по инструкции, но не выходит. Sad Очень хочу подключить к своему стенду, чтобы снять динамику, а трэнд можно запустить только через скаду?

Уважаемые понимаю что надоел, скажите пожалуйста, можно ли настроить модуль аналогового ввода 1769-if4, при помощи, окна настроек? Или только ручками?
Вот что в документации пишут:
Цитата:
Не все контроллеры поддерживает программный
доступ к файлу настроек. Более подробная
информация об этом приводится в руководстве
пользователя конкретного контроллера.

Я повесил на аналоговый вход 1В, далее добавил тег с именем AI_0 прикрепив к нему Local.4:Ch0Data INT (Alias For) залил все в мозги, но после переключения в режим онлайн все находиться в 0(
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся! Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2, 3
Страница 3 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.148 секунды
/n