Зарегистрирован: May 25, 2010 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пт 04 Май, 2012 3:06:45 Заголовок сообщения: 1761-AIC в качестве конвертера RS232 - RS485
В проекте заложено использование 1761-AIC в качестве конвертера RS232 - RS485 для связи ПЛК с несколькими устройствами по Модбасу. Правильность опроса устройств из ПЛК проверялась путем подключения к RS232 порта ПЛК ноутбука с установленным симулятором Модбас-слейв (испытывались разные симуляторы).
При переносе на железо столкнулись с тем, что при подключении 2-х устройств на линию RS485 ПЛК не получает ответа ни от одного из них (у нас только 2 физустройства из 7 в наличии - остальные на объекте). При отключении одного из устройств связь с другим восстанавливается.
Попробовали заменить 1761-AIC на конвертер Moxa A53, получили устойчивую связь с обоими устройствами.
Вопрос: есть ли какие нюансы в применении 1761-AIC в качестве конвертера RS232 - RS485. В мануалах везде говорится о DH-485, RS не упоминается.
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Пт 04 Май, 2012 7:04:19 Заголовок сообщения:
На основании чего вы решили, что 1761-NET-AIC совместим и может работать с Modbus? Это где-нибудь написано? _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Зарегистрирован: May 25, 2010 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пт 04 Май, 2012 7:25:07 Заголовок сообщения:
oldDad писал(а):
На основании чего вы решили, что 1761-NET-AIC совместим и может работать с Modbus? Это где-нибудь написано?
Ну как бы в вопросе сформулировано "В проекте заложено использование 1761-AIC ..." и т.д. Не мною заложено.
Кроме того, об упомянутом мной конвертере Moxa A53 Вы тоже нигде не найдете, что он совместим с протоколом Modbus. Это просто конвертер уровней синала, он гонит байты с входа на выход и обратно, попутно преобразуя электрические уровни сигнала, т.е. протокол может быть любой, хоть Modbus, хоть самописный.
Мой вопрос собственно в том и заключается, является ли 1761-AIC просто преобразователем интерфейсных уровней сигнала 232 <-> 485, или он вдобавок еще реализует какую-то логику поведения устройств на линии? С другой стороны, с одним устройством он все-таки работать дает, и именно по Модбасу.
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Пт 04 Май, 2012 7:43:59 Заголовок сообщения:
Цитата:
является ли 1761-AIC просто преобразователем интерфейсных уровней сигнала 232 <-> 485
Нет.
Цитата:
или он вдобавок еще реализует какую-то логику поведения устройств на линии?
Да, он конвертер протокола, а не конвертер интерфейса.
DH-485 - это протокол, Modbus - тоже протокол.
Но RS-485, как и RS-232, - это не протокол, а электрический интерфейс.
Вы пытаетесь использовать конвертер протокола DH-485 в RS-232, в качестве конвертера интерфейса, в то время, как Вам необходим конвертер протокола Modbus в RS-232.
Цитата:
об упомянутом мной конвертере Moxa A53 Вы тоже нигде не найдете, что он совместим с протоколом Modbus. Это просто конвертер уровней синала
- потому он и работает. В отличие от него, 1761-NET-AIC - это преобразователь протокола DH-485 в RS-232, а не просто уровней электрического сигнала RS-485 в RS-232.
Moxa A53 просто преобразует уровни сигналов, т.к. является конвертером интерфейса, не имеющим к протоколу никакого отношения.
1761-NET-AIC преобразует не только уровни электрических сигналов, он преобразует протокол DH-485 в формат удобный для работы с интерфейсом RS-232. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Зарегистрирован: May 25, 2010 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пт 04 Май, 2012 9:42:57 Заголовок сообщения:
Цитата:
1761-NET-AIC - это преобразователь протокола DH-485 в RS-232, а не просто уровней электрического сигнала RS-485 в RS-232
Вот, что удалось нарыть:
Publication 1761-UM004B-EN-P - June 2006
стр. 6
Operation Modes
The AIC+ interface converter can be used in the following modes.
• Point-to-point isolator
• RS-232 to RS-485 isolator <---------- наш случай
• RS-232 to half-duplex user mode ASCII isolator
внимательно читаем:
Before you use this application solution, consider the following:
• Controller Serial Port Unvailable as a Programming Connection
If Used as a Master on Modbus
• Subset of Modbus Function Codes
• Automatic Conversion of Little Endian Data to Big Endian Data
• Connect Logix5000 Controller to RS485 Network Via
1761-NETAIC
• Sample Files in RSLogix 5000 v13 Format
ну в догонку из самого мануала (1761_NET-AIC_um004_en.pdf) на этот модуль:
Operation Modes:
The AIC+ interface converter can be used in the following modes.
• Point-to-point isolator
• RS-232 to RS-485 isolator
• RS-232 to half-duplex user mode ASCII isolator
Device Compatibility:
The AIC+ interface converter can be used to interconnect the
following devices.
• SLC 500, 5/01, 5/02, and 5/03 processors (channel 1)
• SLC 5/03, 5/04, and 5/05 processors (channel 0)
• MicroLogix controllers
• Logix controllers
• 1756-DH485 ControlLogix module
• Operator interface devices
• Personal computer serial ports (or any 9-pin DTE serial port)
• Modems
Где здесь хоть одна аглицкая буква про то, что он конвертер протокола, в частности DH?
Вы, батенька, попутали физику (RS-ы) с лирикой .... э-э-э, с протоколами!
Добавлено: Пн 07 Май, 2012 10:41:56 Заголовок сообщения:
LohNess писал(а):
Цитата:
1761-NET-AIC - это преобразователь протокола DH-485 в RS-232, а не просто уровней электрического сигнала RS-485 в RS-232
Ерунда!
Присоединяюсь к LohNess
cskcsk писал(а):
Вот, что удалось нарыть:
Publication 1761-UM004B-EN-P - June 2006
стр. 6
Operation Modes
The AIC+ interface converter can be used in the following modes.
• Point-to-point isolator
• RS-232 to RS-485 isolator <---------- наш случай
• RS-232 to half-duplex user mode ASCII isolator
Должен работать для вашего случая.
На одном из объектов видел: около 10 счетчиков электроэнергии Landis+Gyr были подключены через 1761-NET-AIC+.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.140 секунды