Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вт 01 Май, 2012 7:48:46 Заголовок сообщения: |
|
|
Мне вот тоже, как Вы выражаетесь, "ни фига не понятно".
О каких именно тэгах Вы ведёте речь?
И активна ли у Вас сама задача?
Программу "в студию", ибо по по фотографии не лечим! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dyneas Частый гость


Зарегистрирован: Sep 23, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Ср 02 Май, 2012 8:03:22 Заголовок сообщения: |
|
|
| Здравствуйте, как вы ручками прописываете значение тега в "1"? Так как входной тег у вас алиасом ссылается на канал модуля - Вам нужно использовать команды Force On/Off - делаете ли Вы так? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dyneas Частый гость


Зарегистрирован: Sep 23, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 02 Май, 2012 8:15:47 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Здравствуйте, как вы ручками прописываете значение тега в "1"? Так как входной тег у вас алиасом ссылается на канал модуля - Вам нужно использовать команды Force On/Off - делаете ли Вы так? |
Здравствуйте. Да я пытаюсь командой Force On/Off запустить программу, но она не реагирует. Думал проблема с тегом, вдруг не тот, просто прописал 1 и выход заработал, лампочка горит . Как я понимаю force on, это вкл. (т.е. 1), но программа не выполняется (. Дальше я думал, что что, то не так в программе и создал два простых тэга, A и B которые не прицеплены к железу. Гружу 1 в A, в B прописывается 1 и наоборот. Прошу прощения, за то что не могу выразить суть проблемы в понятной и правильной форме. Нету еще запаса слов. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 02 Май, 2012 17:53:36 Заголовок сообщения: |
|
|
| Когда Вы подаёте на вход модуля сигнал, то загорается ли на лицевой панели индикатор состояния соответствующего канала? Не получилось ли так, что "плюс" питания Вы подключили к одной восьмёрке входов, а "минус" - к другой? (весьма распространённая ошибка) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dyneas Частый гость


Зарегистрирован: Sep 23, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 03 Май, 2012 19:06:11 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Когда Вы подаёте на вход модуля сигнал, то загорается ли на лицевой панели индикатор состояния соответствующего канала? Не получилось ли так, что "плюс" питания Вы подключили к одной восьмёрке входов, а "минус" - к другой? (весьма распространённая ошибка) |
На модуль дискретного входа я подавал только виртуальный сигнал и он не загорался. Подавая сигнал на модуль дискретного выхода все работает (я подключил лампочку на 220V). Программа не работает по команде Force On/Off и это странно как я понимаю. В чем еще может быть загвоздка. Может подать реально на запрограммированный дискретный вход 24В? Просто БП такого нету под рукой. Все равно я думаю не будет фурычить так, как в режиме отладки программа не работает. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пт 04 Май, 2012 2:51:59 Заголовок сообщения: |
|
|
| dyneas писал(а): | | Программа не работает по команде Force On/Off и это странно как я понимаю. В чем еще может быть загвоздка. |
Так надо сначала разрешить форсировки-то, только тогда они начнут работать. Вы можете зафорсировать кучу входов и включить/выключить их потом все разом.
Этот переключатель в программе находится над окном дерева проекта в том же столбце, что и индикатор режима работы процессора "Ofline-Prog-Rem/Prog-Rem/Run-Test-Run-Error"
| dyneas писал(а): | | Может подать реально на запрограммированный дискретный вход 24В? Просто БП такого нету под рукой. Все равно я думаю не будет фурычить так, как в режиме отладки программа не работает. | С БП оно конечно наглядней, да и ясно будет работает ли канал модуля ввода вообще. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dyneas Частый гость


Зарегистрирован: Sep 23, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 06 Май, 2012 19:27:30 Заголовок сообщения: |
|
|
| Что бы я без вас делал. Огромное вам человеческое спасибо. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dyneas Частый гость


Зарегистрирован: Sep 23, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 08 Май, 2012 10:43:55 Заголовок сообщения: |
|
|
Немного разобрался с RSlogix. Дальше хочу разобраться с RSView. Установил запустил вроде все работает. Сделал просто две кнопки on и off и 2 лампочки. Ну это не так важно. Самое сложное для меня связать теги контроллера с редактором RSViewME. Облазил интернет в поисках документации, но везде были примеры с подключением по Eternet.
Как я понял, из
| Цитата: | | RSView ME позволяет вам воспользоваться преимуществами всеобщей функциональной совместимости продуктов Rockwell Automation в рамках FactoryTalk®. FactoryTalk предоставляет инфраструктуру RSView ME для доступа к информации напрямую с локальных серверов FactoryTalk, таких как ControlLogix® и программируемых логических контроллеров Allen-Bradley PLC, также как и других стандартных серверов OPC. Таким образом, с FactoryTalk вы определяете ваши теги только один раз. RSView ME использует созданные вами теги в ваших логических программах, исключая необходимость снова создавать их в вашем приложении RSView ME. Изменения в тегах в вашем сервере данных наследуются вашим приложением человеко-машинного интерфейса (HMI). |
Мои теги должны где то быть, но вот откуда их вытащит и что для этого нужно? Программа которую я сделал в RSlogix работает.
Спасибо |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Вт 08 Май, 2012 11:09:49 Заголовок сообщения: |
|
|
| dyneas писал(а): | | Немного разобрался с RSlogix. Дальше хочу разобраться с RSView. Установил запустил вроде все работает. Сделал просто две кнопки on и off и 2 лампочки. Ну это не так важно. Самое сложное для меня связать теги контроллера с редактором RSViewME. Облазил интернет в поисках документации, но везде были примеры с подключением по Eternet. |
Создай свое подключение к контроллеру в: RSLinx Enterprise или OPC Data Server (RSLinx Classic)
Потом на вкладке Connection своего объекта получишь навигацию на теги контроллера.
Также посмотри. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dyneas Частый гость


Зарегистрирован: Sep 23, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 09 Май, 2012 13:03:03 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо сделал как вы сказали. Вроде получилось. Выполнял следующие действия:
1) Создал OPC Data Server. Создавая RSLinx Enterprise DS, сыпалась ошибка, что мол не могу соединиться с COM3.
2)Затем зашел в пункт HMI tag и создал два тега DO_0 и DI_0. Добавлял теги из окна tag browser. Долго не мог понять почему их там нет, оказывается на было нажать Refresh И я узрел теги из проекта созданного в RSlogix, правда они были в ofline. Теги которые я взял были из раздела program.
А вот как проверить робит или нет не знаю. Тыкался пол дня так не чего и не вышло  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 10 Май, 2012 7:44:28 Заголовок сообщения: |
|
|
Не пробовал взять тэги online из работающего контроллера? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dyneas Частый гость


Зарегистрирован: Sep 23, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 10 Май, 2012 19:10:04 Заголовок сообщения: |
|
|
| Он работает стоит в режиме RUN. Или его как то через RSlogix надо запускать? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dyneas Частый гость


Зарегистрирован: Sep 23, 2011 Сообщения: 28 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 09 Июн, 2012 12:41:28 Заголовок сообщения: |
|
|
Доброе время суток.
Я пробовал взять тег, контроллер подключен но в тегах отображаются лишь оффлайновые теги(
Может это связанно с демо режимом?
Блин, не получается. Вроде бы все должно работать, при выборе вкладки онлайн тегов идет запрос RX и TX мигают в течении 20 -30сек, а потом запрос прекращается и все, не видать не каких онлайн тегов((( Контроллер находиться в режиме RUN, делал все как по инструкции, но не выходит. Очень хочу подключить к своему стенду, чтобы снять динамику, а трэнд можно запустить только через скаду?
Уважаемые понимаю что надоел, скажите пожалуйста, можно ли настроить модуль аналогового ввода 1769-if4, при помощи, окна настроек? Или только ручками?
Вот что в документации пишут:
| Цитата: | Не все контроллеры поддерживает программный
доступ к файлу настроек. Более подробная
информация об этом приводится в руководстве
пользователя конкретного контроллера. |
Я повесил на аналоговый вход 1В, далее добавил тег с именем AI_0 прикрепив к нему Local.4:Ch0Data INT (Alias For) залил все в мозги, но после переключения в режим онлайн все находиться в 0( |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|