Olga_Z
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2008
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 22 Май, 2012 9:36:49    Заголовок сообщения: Связь контроллеров в разных подсетях Ответить с цитатой

Здравствуйте!
Подскажите, возможен-ли обмен данными (ProducerConsumer) между контроллерами в разных подсетях?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 22 Май, 2012 10:08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!

Цитата:
в разных подсетях

В каких именно сетях? Что конкретно Вы имеете в виду? Приведите, пожалуйста, пример конфигурации.

Сети, построенные с применением протокола CIP, соединенные между собой штатными средствами, взаимно прозрачны.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Olga_Z
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2008
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 22 Май, 2012 10:32:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Требуется наладить обмен данными между двумя контроллерами, подключенных на один Cisco 3550. Адреса Ethernet-модулей:ххх.ххх.2.151 и ххх.ххх.3.157. При добавлении модулей в I\O Configuration они не видят друг друга.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olga_Z
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2008
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 22 Май, 2012 10:33:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Требуется наладить обмен данными между двумя контроллерами, подключенных на один Cisco 3550. Адреса Ethernet-модулей:ххх.ххх.2.151 и ххх.ххх.3.157. При добавлении модулей в I\O Configuration они не видят друг друга.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 23 Май, 2012 18:18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ольга, спасибо, ситуация понятна.
Дело в том. что модули ввода-вывода, управляемые процессором, должны быть в одной подсети. Два процессора, использующие между собой механизм общения "Produced tag" - "Consumed tag" также должны быть в одной подсети.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Olga_Z
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2008
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 24 Май, 2012 3:28:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, но что-же делать в такой ситуации? Есть ли какие-либо пути решения проблемы, ведь не может не быть.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 24 Май, 2012 6:43:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Может быть, можно поместить оба модуля в одну подсеть?

Вот, кстати, очень полезный документ:
EtherNet/IP Network Configuration User Manual . То, о чём я писал выше, находится на стр. 49 и 64.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
booger
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 04, 2011
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 23 Июл, 2013 9:45:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте! У меня такая же проблема, что и у Ольги.
В указанном выше мануале написано, что можно использовать шлюз, для соединения с другой подсетью (на стр 21).

Gateway
A gateway connects individual physical networks into a system of networks. When a node needs to communicate with a node on another network, a gateway transfers the data between the two networks. This field is set to 0.0.0.0 by
default.

Где и как можно изменить это значение по умолчанию 0.0.0.0?
в RSLogix5000 в Properties коммуникационного модуля нет поле, для ввода адреса шлюза.

Я обнаружил, что, если в RSLinx зайти в module configuration то можно задать шлюз. Будет ли produced/consumed теги пробрасываться ч/з маршрутизатор, если в поле шлюз указать адрес маршрутизатора?

Т.е. если локальный коммуникационный модуль имеет адрес _._.1.25,а удаленный _._.2.35, при этом маршрутизатор настроен на передачу между двумя подсетями, будут ли работать produced/consumed теги и/или msg инструкция?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
booger
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 04, 2011
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 29 Июл, 2013 7:36:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для тех, кому интересно. Ответили в техподдержке ваши конкуренты.

Для produced/consumed тегов требуется, чтобы оба узла были в одной подсести. Это требование обуславливается тем, что Вы нужно добавить второй узел в проекте RSLogix5000, чтобы работать с ним в тегах.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pm/1756-pm011_-en-p.pdf

Но можно связать два контроллера в разных подсетях с помощью MSG инструкций при настройке маршрутизатора.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.139 секунды
/n