Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Проблемы c моделями истории и опросом пар в RSView32 v. 7.20
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Проблемы c моделями истории и опросом пар в RSView32 v. 7.20
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 24 Май, 2012 10:33:01    Заголовок сообщения: Проблемы c моделями истории и опросом пар в RSView32 v. 7.20 Ответить с цитатой

Здравствуйте уважаемые коллеги, в процессе эксплуатации RSView32 V7.20 CPR 7 возникло несколько проблем:

1.Остановка записи некоторых моделей истории, причем модели останавливаются разные, и на следующие сутки они снова сами не запускаются, настройка моделей: создание файла периодическое ежедневное. От проектов RSView не зависит и на разных машинах. Лечится удалением файлов DLG и DNS в папке модели истории или удаление папки целиком. Но это очень не удобно надо постоянно отслеживать работу модели и хорошо, если это модель для графиков, персонал сразу замечает, а если модель срабатывания блокировок и т.п., где нет визуального контроля, короче потом возникают неприятные ситуации при разборе «полётов». Да и за всеми не уследишь, когда машин на предприятии достаточно много.

2.Замирает опрос одного или двух параметров, т.е. он или вообще замирает или изменяется раз в минуту примерно, и что самое интересное остальные изменяются нормально, опрос в нодах установлен раз 1 секунду, так же не зависит от проекта и машин. В Linx 2.54 в этот момент нет никаких ошибок, обмен идёт в пакетном режиме. Лечится перезапуском проектRSView или машины.

Может у кого есть опыт решения подобных проблем, и как с этим бороться, буду благодарен за информацию и обсуждение.

Заранее благодарю, за участие.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Пт 01 Июн, 2012 6:54:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Неужели никто с этим не сталкивался, и ни у кого нет никаких предположений?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 01 Июн, 2012 9:59:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Причин сего явления может быть множество, причём самого разного свойства, как зависящих от каких-то факторов в файловой системе Windows, так и в конфигурации RSView. Как определить причину в Вашем компьютере на расстоянии, честно говоря, не представляю.

Так было всегда, или появилось некоторое время назад?
Было ли время, когда система работала нормально, без этих явлений?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Пт 01 Июн, 2012 14:54:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Windows XP SP2, файловая система NTFS.
Где то сразу идут такие проблемы, где то спустя какое то время. Это проявляется не на одной машине, а на разных и в разных проектах RSView. Бывает после перезапуска машины, модель истории может не запуститься, а перезапуски делают, когда замирает опрос параметров. На вирусы проверяли, все чисто.
К примеру, на другой системе замирания опроса параметра, стали проявляться, когда добавили третью машину оператора, но как это может быть связанно, не очень понятно, потому что на сколько я знаю, допускается использование трёх машин, без использования сервера GATEWAY, т.е. каждая машина напрямую обращается к контроллеру. В проекте опрашивается 4157 тегов.
Используется 7 контроллеров FlexLogix 1794 v16.22 и три оперторские станции.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 01 Июн, 2012 15:13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По опыту знаю, что когда три машины под RSView32 независимо друг от друга лезут в сеть и опрашивают несколько оконтроллеров, то это почти всегда создаёт очень серьёзную нагрузку на сеть, иногда близкую к граничной. Это, в свою очередь, может привести к замедлению работы и (при дальнейшем увеличении нагрузки на сеть), даже к её отказу, не считая нарушений функциональности системы - более или менее заметных.

Знать точно Вашу ситуацию я не могу, но думаю, что сеть у Вас серьёзно забита сканированием контроллеров со стороны рабочих станций. Если моё предполжение верно, то попробуйте разгрузить сеть.

Что произойдёт, если Вы отключите одну рабочую станцию на какой-то немаленький промежуток времени (хотя бы несколько часов)? Уйдёт ли тогда этот неприятный эффект, или будет наблюдаться дальше?

Если система будет устойчиво и без сбоев вести модели данных на двух станциях вместо трёх, то моё предположение верно, и тогда надо заниматься разгрузкой сети.

Что будет, если на несколько часов оставить только одну (1) рабочую станцию, а остальные выключить? Уйдёт ли тогда этот неприятный эффект, или будет наблюдаться дальше?

Если неприятности будут продолжаться при работе только 2-х или даже 1-й станции, то надо копать более глубоко. Например: что показывают лог-файлы Windows на этой единственной работающей станции - нет ли ошибок, предупреждений и т.п.?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Пн 04 Июн, 2012 5:18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

К сожалению эффект остановки моделей истории проявляется не каждый день, а может проявится через неделю или две или вообще месяц, а отключать на такой период времени машины нет возможности. Обычно модели останавливаются при перезагрузке машины, после её зависания или остановки опроса параметра и персонал сам перезапускает машину, путем отключения питания при запущенном проекте АРМ, что и вызывает сбой, как я подозреваю. Может есть какой-нибудь upgrade для RSView, который устраняет данный эффект, не возобновления записи истроии?

Под разгрузкой сети вы подразумеваете установку сервера RS Linx GATEWAY, что бы машины обращались к нему?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 04 Июн, 2012 13:21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Vladimir_Ch писал(а):
Может есть какой-нибудь upgrade для RSView

Версия 7.20 - это устойчивая версия, в неё не наблюдается каких-либо багов с Data Logging. Разумеется, можно сделать update до самой актуальной версии 7.60, но с вероятностью 99,9% дело не в этом.

Vladimir_Ch писал(а):
Под разгрузкой сети вы подразумеваете установку сервера RS Linx GATEWAY, что бы машины обращались к нему?


Не только это, но и многое другое.

1) Грамотная установка классов сканирования тэгов для foreground и для background (никогда не используйте значение 0, создайте несколько классов сканирования с различными периодами опроса, например, foreground 1с, 2с, 4с, 8с, background 8с, затем вдумчиво разбейте тэги на группы с различным периодом опроса, сканируйте каждую группу тэгов так редко, как это только имеет смысл и т.п.)

2) Какая у вас сеть? Если рабочие станция связаны с контроллерами по Ethernet, то используете ли вы хабы или свичи? Должны быть свичи, причём хорошие, с хорошей быстрой задней шиной, желательно с IGMP-Snooping. Есть ли у вас в этом сегменте сети ещё какие-нибудь устройства, которые грузят сеть? Если да, то выделите их в отдельный сегмент.

3) RSLinx - посмотрите в Windows в список процессов, сколько процентов системных ресурсов потребляет RSLinx. Если более 20%, то это много, нужно что-то думать, т.к. ресурсов может не хватать.

4) Посмотрите, как расположены в контроллерах сканируемые данные. Чтобы снизить нагрузку на процессор и сеть, данные нужно располагать по возможности более плотно, т.е. для получения двух тэгов со смежными адресами, например, B3:0/0 и B3:0/1 обычно требуется примерно вдвое меньше ресурсов, чем для передачи двух тэгов с адресами, например, B3:0/0 и B3:1/9.

5) Что показывают системные логи Windows на рабочих станциях? есть ли в них ошибки или предупреждения?

и т.п.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Пн 04 Июн, 2012 18:32:13), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Пн 04 Июн, 2012 14:52:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Используем свичи, правда DLink, справедливости ради отмечу что настаиваем на их замене на более качественные типа Cisco или AT.

Насчёт загрузки процесса RS Linx, проверим обязательно.

Логии винды никаких ошибок не выдают, но тоже ещё раз проверим.

Честно говоря, не нашёл в базе, где задавать тэгу класс сканирования.


Последний раз редактировалось: Vladimir_Ch (Пт 08 Июн, 2012 5:06:18), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
w00d00
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 13, 2007
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 06 Июн, 2012 6:21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Занимательная история ... было у нас что-то похожее ...

Посмотрите для начала значения следующих параметров:

в настройках RSLinx:
- значение Communications\Configure Cip Options\Connections for clx processor\Optimize User Defined Data Types
(если вы используете типы данных User-Defined, обязательно д.б. включен)
- значения поля Packets/sec в окне DDE/OPC\Optimized Packets

в RSLogix:
- System Overhead Time Slice (при таком обмене д.б. 30-40%)

в RSView:
- сколько у вас DataLog'ов и сколько параметров вы пишете
- как настроены DataLog'и
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 07 Июн, 2012 5:15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

DataLog настроен: каждый день создавать новый файл, стирать по истечению 30 дней, пишется в зависимости от модели, где только аналоговые, то по изменению на 1% или через каждые 30 секунд, а где только дискретные по изменению состояния параметра.
Используем в среднем 10 моделей истории.
Кол-во параметров допустим в аналоговой модели ~300.

В Linx все настройки так и сделаны, как у вас написано, в RS logix System Overhead Time Slice установлено 40%

И вот вчера снова произошёл случай у нас: была гроза, упала сеть и после её восстановления из 200 параметров снова только два параметра опрашивались с большими задержками, а остальные нормально, вылечилось перезапуском ПЭВМ.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
w00d00
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 13, 2007
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 07 Июн, 2012 8:38:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Очень все у вас витиевато Smile

К сожалению, практика показывает, чем проще, тем надежнее работает. Ну а после пропадания соединения возможны какие-угодно сюрпризы, и ваш случай не исключение.

Попробуйте следующее:
- уменьшить количество тэгов в моделях до 100
- используйте Storage Format - Wide
- перевести все модели "по изменению" на запись с заданной дискретностью (гораздо лучше будет работать модель с записью пусть даже 1сек, чем по изменению на 1%!!!)

Если данная картина происходит всегда!!! после проблем со связью, скорее всего DataLog не причем. В таких случаях RSView пытается восстановить связь с контроллером(ми), а эту задачу выполняет RSLinx. Бывает, что как раз сам RSLinx некорректно оптимизирует обмен данными и появляются задержки с обновлением данных и т.п. Это можно посмотреть в окне DDE/OPC Optimized Packets, в нормальном режиме в поле Item Count значения должны быть больше 1!!!, а значение Packets/sec должно примерно соответствовать значению установленному вами при конфигурировании соотв. топика до контроллера.

И еще ... как у вас обстоят дела с обновлениями на продукты Rockwell?
Если их нет, обязательно поставьте все патчи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 07 Июн, 2012 12:06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

у нас WIDE установлен.
а модели разбить по 100 параметров не получится, просто не хватит кол-ва одновременно запущенных моделей, насколько я знаю их должно быть не более 15.

а где взять эти обновления, их покупать надо?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 07 Июн, 2012 12:51:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Необязательно. Это зависит от того, сколько каких продуктов и когда у вас приобретено и зарегистрировано. В зависимости от этого, update будет предоставлен либо бесплатно, либо в рамках контракта на услугу TechConnect.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Пт 08 Июн, 2012 5:11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

продукты приобретены 3-4 года назад,точно не помню и контракта поддержки нет(
сколько примерно update стоит?

и ещё вопрос сколько рекомендованно или не более скольки машин и контроллеров может быть в одной сети, в одном проекте?
насколько я знаю не более трех машин рекомендуют, без использования RS Linx GATEWAY, а не более скольки контроллеров для стабильной работы системы?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
w00d00
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 13, 2007
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 08 Июн, 2012 10:53:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Vladimir_Ch писал(а):
у нас WIDE установлен

если у вас точно тип хранения WIDE - значит не может быть ~300 тэгов в одной модели (физическое ограничение на количество тэгов в модели wide - 100)

Vladimir_Ch писал(а):
а модели разбить по 100 параметров не получится, просто не хватит кол-ва одновременно запущенных моделей, насколько я знаю их должно быть не более 15

физическое ограничение 400 моделей, 10 000 тэгов

Vladimir_Ch писал(а):
а где взять эти обновления, их покупать надо?

это не апгрейд версий, а установка обновлений (патчей) для текущей версии

обновления можно взять здесь

Vladimir_Ch писал(а):
и ещё вопрос сколько рекомендованно или не более скольки машин и контроллеров может быть в одной сети, в одном проекте?
насколько я знаю не более трех машин рекомендуют, без использования RS Linx GATEWAY, а не более скольки контроллеров для стабильной работы системы?

в принципе, рекомендовано использовать один сервер RSLinx и до 10 Logix контроллеров на один RSLinx, но в вашем случае 3 машины это не критично.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования