насчёт WIDE, виноват, действительно установлен Narrow.
не туда посмотрел)
физическое ограничение это одно, а не более скольки для стабильной работы это другое.
ещё бы интересно знать, как себя будет "чувствовать сеть" при десяти контроллерах и трех серверов их опрашивающих?
и всетаки не понятно, почему останавливаются модели и самое главное не запускаются в начале суток, как указано в настройках, почему они не создают новый фаил ?
физическое ограничение это одно, а не более скольки для стабильной работы это другое.
проверено и точно работает 25 моделей
Vladimir_Ch писал(а):
ещё бы интересно знать, как себя будет "чувствовать сеть" при десяти контроллерах и трех серверов их опрашивающих?
это можно просто посчитать: 4000 тэгов * 4 байта (размер тега REAL) = 16кбайт/сек * 3 станции = 48кбайт/сек - это общий траффик по обмену с контроллерами
Vladimir_Ch писал(а):
и всетаки не понятно, почему останавливаются модели и самое главное не запускаются в начале суток, как указано в настройках, почему они не создают новый фаил ?
на это вам никто без анализа конкретной машины ответить не сможет
Прежде всего установите все патчи!!!
Попробуйте изменить конфиг DataLog'ов, создавать новый файл раз в час или раз в неделю, либо вообще отказаться от записи в файлы и хранить логи в базе данных.
на это вам никто без анализа конкретной машины ответить не сможет
Прежде всего установите все патчи!!!
В том то и дело, что это происходит на разных машинах и на разных проектах, которые ни как между собой даже физически не связаны.
w00d00 писал(а):
Попробуйте изменить конфиг DataLog'ов, создавать новый файл раз в час или раз в неделю, либо вообще отказаться от записи в файлы и хранить логи в базе данных.
Как то мы проводили эксперименты и записывали дублирующую модель истории на сервер через ODBC, вначале шло все хорошо, но спустя месяц работы, потребовалось перезапустить АРМ и в итоге машина запускалась 30 минут, синхронизировались базы, пришлось от этой затеи отказаться.
У меня таже проблема была на RSView 32 SE 3.2 лет 6 назад, решить не решил но заплатку поставил. Модели перезапускались каждый день принудительно по очереди, засунул в VBA datalogoff и datalogon. 6 лет работало без сбоев. Потом обновился вроде пока все нормально, если появится проблема решу тем же путём, понимаю что грубо, но зато эфективно, да и остановку моделей отслеживал через журнал.