Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - AB PowerFlex700S II
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

AB PowerFlex700S II
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Onil
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 29 Июн, 2012 14:04:15    Заголовок сообщения: AB PowerFlex700S II Ответить с цитатой

есть 4 частотника, думаю все рабочие. подключаю.
Статус: моргает желтый.
Ручное управление взять не дает.
Подключаю мотор с энкодером - не работет.
согласно мануалу проверяю напряжение на 7 и 8 контактах кассеты, должно быть 5 или 12 вольт. напряжение 0. кассеты другие, нежели в мануалах. найти описание этих кассет найти не могу. может кто подскажет где?
http://s001.radikal.ru/i193/1206/73/a1d9666c6d59.jpg
http://s018.radikal.ru/i518/1206/77/f31055e7a555.jpg

подключаю DriveExcutive. StartUp wizard, reset parametrs, выключаю энкодер (sensorless), запускаю тест на вращение и ничего не вращается, вижу статус "stopped"
статус самого частотника странный: At Set Point Speed.
http://s017.radikal.ru/i414/1206/a1/c70824eae13a.jpg
какие параметры или что еще надо сделать, что бы заставить вращать мотор?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 29 Июн, 2012 19:12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Разборчивые фотографии шильдиков покажете?
Какой именно мануал читали (номер публикации)?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Onil
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 03 Июл, 2012 13:27:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

спасибо за ответ. я в коротком отпуску. буду на работе через пару дней.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Onil
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 05 Июл, 2012 12:38:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

http://s018.radikal.ru/i523/1207/de/4ef4d2b62dfb.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1207/82/bdbc32e0d888.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1207/29/fe9c9cc9b2e0.jpg
http://i024.radikal.ru/1207/52/d1e6d3570cc2.jpg

PowerFlex 700 User Manual, publication 20B-UM002 и um001

параметр 156 start inhibits, есть единица:
http://i003.radikal.ru/1207/96/59c4763e6881.jpg
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 05 Июл, 2012 13:07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кассета - Ваш случай?

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pm/20d-pm001_-en-p.pdf
Chapter 3

http://vdt-automation.de/docs/20d-um006f-en-p.pdf
Chapter 4
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Onil
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 05 Июл, 2012 16:18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

спасибо, читал.
вот что имею:

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 05 Июл, 2012 16:45:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Подключено всё правильно?
Перемычку проверяли?



Вот это проверили?



Ещё одна полезная публикация:
http://mms.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/20d-in024_-en-p.pdf
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Onil
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 05 Июл, 2012 17:13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

стоит на контактах ближе к плате, т.е. hw enable
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 05 Июл, 2012 19:20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Т.е., цифровой вход 6 имеет смысл "hardware enable"? Напряжение на него подаётся?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Onil
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 05 Июл, 2012 19:50:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

нет. если поставить no enable, то как поставить драйв статус еnable?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 05 Июл, 2012 20:12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не пробовали подать напряжение на этот вход?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Onil
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 06 Июл, 2012 11:24:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

нет, не пробовал. а куда тогда перемычку? напряжение +5, +12 или +24?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 06 Июл, 2012 11:34:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Оставьте перемычку там, где она стоит:

Уровень напряжения: 24В постоянного тока в соответствии со схемой поключения (см. ниже).

Внимательно прочтите данную публикацию:
http://mms.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/20d-in024_-en-p.pdf- особенно со стр. 41.

Проверьте, собраны ли у вас цепи Пуска, Стопа и разрешения, как это показано на стр. 47 и/или 48:


Удачи!
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Onil
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 03, 2011
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 06 Июл, 2012 12:40:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

parametr 153: 00000000000000000000000000001001
насколько понимаю проблема в start inhibits
http://s018.radikal.ru/i516/1207/87/0f97a8629d1b.jpg
он помянялся.
но не понимаю, что делать
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 06 Июл, 2012 14:00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У Вас, очевидно, не подключено или не включено реле безопасности (Safe-Off).

Читайте User Manual, стр.29:



Примеры подключения к упоминаемому в тексте реле безопасности находятся там же, на стр. 31 - 33.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.137 секунды
/n