Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - RSView SE CPR7 проблема с DataLog
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

RSView SE CPR7 проблема с DataLog
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Vovasick
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 19 Сен, 2012 7:13:51    Заголовок сообщения: RSView SE CPR7 проблема с DataLog Ответить с цитатой

Здравствуйте! Возникла проблема с перемещением данных из DataLog моделей в БД(MSSQL2000), две модели из 16 перестали корректно передавать данные в базу, какие то данные передаются во FloatTable, но только при запуске модели и в столбце Status стоит E , хотя должно быть пусто. В TagTable данные о изменениях вообще не приходять. Все передаваемые теги дискретные, и описаны как дискретные. Остальные модели передают данные нормально в обе таблицы. На Scada системе данные отображаются корректно. Проблема именно с передачей в базу вследствие чего не ведется история сработок.
Если у кого есть какие-то соображения буду примного благодарен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 19 Сен, 2012 9:22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
две модели из 16 перестали корректно передавать данные в базу


При каких обстоятельствах перестали?
Работали и перестали работать?
Предшествовали ли этому событию какие-нибудь попытки доступа или изменения конфигурации программного обеспечения и/или железа, возможно, со стороны эксплуатационного персонала?
Имеются ли какие-то записи в логах системы или логах Windows, которые могут быть связаны с этим событием?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vovasick
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 19 Сен, 2012 9:34:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

да перешли с CPR6 на CPR7. Все модели работают а эти 2 нет, железо старое осталось, на CPR6(RSView 3.2 SE) все работало. В логах пусто, Factory Talk Diagnostik ничего подозрительного не пишет. Основной вопрос это, что такое Е в столбце Status. Процедуры все вроде шаблонные, но там я тоже ничего не нашел. Разработчики проекта помогать отказываются, посему вся надежда на вас.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 19 Сен, 2012 11:36:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Обычно на продуктивной системе update не делается, особенно, если это не ваш собственный проект, иначе вознкикает вот такой риск. Но раз уж сделали, то....

Какая версия FactoryTalk View SE у вас установлена?
Какая версия Windows?
Проверяли ли вы установленное программное обеспечение Rockwell по таблице совместимости с Windows и MSSQL 2000?

Если уж вы сделали update, то почему на CPR7, а не на актуальные версии?

"E" в строке Status - это ошибка коммуникаций. Копайте в эту сторону.
И смотрите kb 67244 Patch roll-up TOC.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vovasick
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 19 Сен, 2012 12:23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Update делался по рекомендации Rockwell, в связи с частыми вылитами и зависаниями ПО(надо сказать, что мало помогло).
Стоит ещё старый добрый RSView SE 4.0, Win XP SP2, Совместимость конечно проверял поэтому и не SP3.
Обновление до CPR7 т.к. лицензия была только до этой версии, новую покупать отказались,а я расхлёбывай. Да и не конвертировался проект на FactoryTalk(пробовал на триальной версии).
Не подскажете ошибка коммуникации в какую сторону(между чем и чем)? Остальные то модели работаю корректно. Правда теги на эти 2 модели идут с другого контроллера(удалённое шасси подключённое по оптоволокну), но на Scada то они выходят. Да и в линксе все впорядке.
Роллап стоит последний для этой версии.
У моделей База настроена и подключена нормально с тем же логином и паролем, что и у остальных, типы тегов выбраны дискреты, как положено. Посему и ломаю голову уже неделю. Модель пересоздавал с нуля, заново настраивал в итоге таже петрушка.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 19 Сен, 2012 14:44:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если данные, участвующие в модели, на дисплеях отображаются корректно, то машина эти тэги успешно читает.

Всё ли в порядке с записью в базу MSSQL c этой машины?
Имеются ли на этой же машине другие модели, которые успешно пишут в эту же базу?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vovasick
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 20 Сен, 2012 3:45:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Организована клиент-серверная архитектура, вся информация собирается на сервере и передается клиентам - 5штук. и в БД(отдельный сервер). Все остальные модели с сервера пишутся нормально кроме 2-х.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 20 Сен, 2012 7:17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Все остальные модели с сервера пишутся нормально кроме 2-х.

Чем отличаются эти остальные модели от двух проблемных? Только составом тэгов, или чем-нибудь ещё?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vovasick
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 20 Сен, 2012 9:34:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Только тем, что теги этих моделей с удаленного шасси но это не может быть проблемой т.к. данные на мнемосхемах есть. Ну и состав тегов другой естественно. Все теги контроллерного типа во всех моделях(что то типо [PJ]DI[8])
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 20 Сен, 2012 9:39:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если создать ещё одну точно такую же модель, как и две проблемные, которая будет писать несколько этих же тэгов с этого же удалённого шасси, - будет ли она нормально работать?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vovasick
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Сен, 2012 3:50:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

создал модель, вставил туда 1 тег, те модели отключил, тоже самое в Status пишет E. Где рыть вообще не представляю, сейчас попробую вставить этот тег в другую модель.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovasick
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Сен, 2012 4:45:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В другой модели тоже самое тег пишется со статусом Е при том что все остальные ложаться нормально. Уже интересно, хотя разница только в названиях тегов, работающие начинаются на [PZ] и [SU], а не работающие на [PJ]. Может что-то с процедурами? Но во FloatTable модель кладет на прямую, ещё до обработки процедурами. Чушь какая то(((
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 21 Сен, 2012 6:40:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А если в этой другой модели заменить тэги на те, который пишутся нормально (только тэги) - проблема уйдёт?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vovasick
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Сен, 2012 9:23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да если в неработающую модель вставить теги начинающиеся на PZ или SU(исключив предварительно их из родных моделей, с перезапуском модели) то они ложаться и обновляются корректно в TagTable и во FloatTable без Е в поле Status. Значит надо рыть в тегах в RS STudio? или всё же что то другое с RSLogix они передаются нормально вроде.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovasick
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 21 Сен, 2012 12:35:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я вот смотрю у меня в энтерпрайсе PJ не привязана(в Communication Setup) а PZ и SU привязаны к процессорным модулям. Из-за этого может быть как считаете?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования