oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 22 Сен, 2012 16:06:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Возможно. Практика - практика - критерий истины Smile
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vovasick
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 23 Сен, 2012 16:29:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Привязал. В столбце Marker во FloatTable появилась В но в Status так и ложится Е, такое ощущение, что разгадка близко, но так и не понятно в чем же дело.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 23 Сен, 2012 21:37:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Формат столбца Marker:
Цитата:

B when DataLogOn command was issued and logging began
E when DataLogOff command was issued and logging ended.
S when DataLogSnapshot command was issued.

Формат столбца Status:

Цитата:
Blank if communications are working properly.
D if a node is disabled.
E if a communication error occurred while RSView32 was trying to acquire the tag value.
S if the tag value is stale; that is, if the value has been acquired before but has not been update.
U if the tag is uninitialized.

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vovasick
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 24 Сен, 2012 4:23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, ценная информация! Т.е. теперь видно, что модель стартует нормально, теперь надо чтоб данные ложились.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovasick
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 25 Сен, 2012 3:42:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не работает. Е ложится и всё тут, уже линчевать скоро начнут. после перенастройки Enterprice нужно машину грузить или не обязательно, кто в курсе?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 26 Сен, 2012 9:36:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Vovasick писал(а):
Не работает. Е ложится и всё тут, уже линчевать скоро начнут. после перенастройки Enterprice нужно машину грузить или не обязательно, кто в курсе?

Перенастройки чего?
После изменения модели протоколирования достаточно остановить и запустить модель из командной строки FT View:
- Datalogoff ModelName
- Datalogon ModelName
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovasick
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 27 Сен, 2012 10:45:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Перенастройки чего?

Перенастройка RSLinx Enterprice, если прочитаете внимательнее я выше писал, что данные во FloatTable ложатся только после перезапуска моделей, дальше тишина.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovasick
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 01 Окт, 2012 3:52:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

при настройке RSLinx Enterprice на PJ теги перестали грузится вообще, в FactoryTalk Diagnostik выходит сообщение что теги не могут быть загружены, либо тег зарегестрирован более чем на одном сервере. Вернул всё в исходное состояние( Кстати как перезапустить Enterprice без перезагрузки? Везде написано что данные должны менятся при изменении настроек коммуникации энтерпрайса, но меняются они только при перезагрузке( перезапуск самого RSLinx ничего не дает.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovasick
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 09, 2011
Сообщения: 24
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 01 Окт, 2012 12:11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Разобрался PJ прописаны в самом линксе, в топиках, а резервирование через алиасы. Но данные в базу так и не ложатся, бред какой то. Ругается на плохую связь, но данные на систему выходят исправно, а в базу никак не хотят.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.126 секунды
/n