Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Factory Talk View SE. Косвенные ссылки. Ассоциации.
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Factory Talk View SE. Косвенные ссылки. Ассоциации.

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
NEMO12
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 28, 2011
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 26 Сен, 2012 17:45:33    Заголовок сообщения: Factory Talk View SE. Косвенные ссылки. Ассоциации. Ответить с цитатой

Подскажите пожалуйста где найти асоциации- чему соответствует #1, #2 и т. д.
Например при вызове окна его имя сформировано таким текстом
/*LS:0 {#5}*//*LS:0 {#6}*//*LS:0 {#7}*//*LS:0 {#8}*/.
Кнопки управления процессом имеют такие ссыки
toggle tag value. {[#1]#4.PIC_ByPass_OA_Prim_Sec}.
Параметр файл только один и со строкой
#1=T-typ.
Система PLC-5000 1756 и рабочии станции
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 27 Сен, 2012 8:08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Прежде всего я поискал бы утилитой поиска в папках проекта все файлы с расширением .par, содержащие символ #
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
NEMO12
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 28, 2011
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 27 Сен, 2012 16:06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В папках проекта один файл с расширением *.par.
со строкой #1=T-typ
Система управления состоит из 3 компьютеров и 3 резервированных контроллеров. Все соединено в сеть Ethernet через Stratix.
Каждый компьютер управляет любым контроллером (технологическим оборудованием). Проекты контроллера и HMI полностью открыты.
HMI написана в FT View SE 6.0, проект контроллера RS Logix 19.
Кнопка toggle tag value. {[#1]#4.PIC_ByPass_OA_Prim_Sec}.
посылает бит напрямую в контроллер без использования тегов HMI.
[#1] ссылка на имя соединения в RSlinx Enterprise #4 на подпрограмму периодической задачи. PIC_ByPass_OA_Prim_Sec имя тега в контроллере размещенный в периодической задаче.
Если строка будет иметь вид {[#1]PIC_ByPass_OA_Prim_Sec} то данная кнопка будет посылать свое значение в главную непрерывную задачу в тег с именем PIC_ByPass_OA_Prim_Sec размещенный в scope. Не можем найти где размещены ассоциации #2=? #4=? В программе контроллера не нашли ни одного строкового тега.


Последний раз редактировалось: NEMO12 (Чт 27 Сен, 2012 16:15:06), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 28 Сен, 2012 7:48:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

NEMO12 писал(а):
В папках проекта один файл с расширением *.par.
со строкой #1=T-typ

Не завершенный проект HMI!
Файлов *.par обычно больше двух (по количеству однотипных устройств, процессов...), иначе нет смысла с ними морочиться.

NEMO12 писал(а):
[#1] ссылка на имя соединения в RSlinx Enterprise #4 на подпрограмму периодической задачи. PIC_ByPass_OA_Prim_Sec имя тега в контроллере размещенный в периодической задаче.
Если строка будет иметь вид {[#1]PIC_ByPass_OA_Prim_Sec} то данная кнопка будет посылать свое значение в главную непрерывную задачу в тег с именем PIC_ByPass_OA_Prim_Sec размещенный в scope. Не можем найти где размещены ассоциации #2=? #4=?
Требовать завершения от исполнителя или разбираться самому, но для
/*LS:0 {#5}*//*LS:0 {#6}*//*LS:0 {#7}*//*LS:0 {#8}*/ учитывая:
NEMO12 писал(а):
В программе контроллера не нашли ни одного строкового тега.
Создавайте теги в контроллере, если это названия аппаратов, устройств... тогда легче (только зачем их держать в контроллере - можно в файлах параметров).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Пт 28 Сен, 2012 9:20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Не завершенный проект HMI!

Ну зачем же так категорично... просто проект сделан с учетом новых возможностей FTView Rolling Eyes

Ключевое слово - Global Objects
Надо ткнуть правой кнопочкой в объект на мнемосхеме и в меню выбрать пунк "Global Objects Parameters"
Откроется окошко, в котором задаются привязки решеток к реальным тэгам. Razz
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEMO12
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 28, 2011
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 28 Сен, 2012 16:48:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проект полностью рабочий. Да создан при помощи Global Objects. Просто несколько кнопок были неправильно привязаны в процессе пусконаладки на объекте. Ошибки устраняются. Ассоциации # в "Global Objects Parameters"есть но не все например окно содержит 10 разных цифр с решетками, а в пункте "Global Objects Parameters" содержиться всего одна строчка с ассоциацией #1=...
Обращение к поставщику оборудования процесс не быстрый. Время поджимает и самим хотелось бы разобраться. Строковые тэги контроллере отсутствуют, но ссылки вида{[#1]#4. имя тега} работают.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Вс 30 Сен, 2012 22:54:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если нет файлов параметров, нет явных привязок в свойствах глобальных объектов - остается только VBA... Попробуйте проверить там.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.147 секунды
/n