NEMO12 Новичок


Зарегистрирован: May 28, 2011 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 26 Сен, 2012 17:45:33 Заголовок сообщения: Factory Talk View SE. Косвенные ссылки. Ассоциации. |
|
|
Подскажите пожалуйста где найти асоциации- чему соответствует #1, #2 и т. д.
Например при вызове окна его имя сформировано таким текстом
/*LS:0 {#5}*//*LS:0 {#6}*//*LS:0 {#7}*//*LS:0 {#8}*/.
Кнопки управления процессом имеют такие ссыки
toggle tag value. {[#1]#4.PIC_ByPass_OA_Prim_Sec}.
Параметр файл только один и со строкой
#1=T-typ.
Система PLC-5000 1756 и рабочии станции |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 27 Сен, 2012 8:08:43 Заголовок сообщения: |
|
|
Прежде всего я поискал бы утилитой поиска в папках проекта все файлы с расширением .par, содержащие символ # _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
NEMO12 Новичок


Зарегистрирован: May 28, 2011 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 27 Сен, 2012 16:06:53 Заголовок сообщения: |
|
|
В папках проекта один файл с расширением *.par.
со строкой #1=T-typ
Система управления состоит из 3 компьютеров и 3 резервированных контроллеров. Все соединено в сеть Ethernet через Stratix.
Каждый компьютер управляет любым контроллером (технологическим оборудованием). Проекты контроллера и HMI полностью открыты.
HMI написана в FT View SE 6.0, проект контроллера RS Logix 19.
Кнопка toggle tag value. {[#1]#4.PIC_ByPass_OA_Prim_Sec}.
посылает бит напрямую в контроллер без использования тегов HMI.
[#1] ссылка на имя соединения в RSlinx Enterprise #4 на подпрограмму периодической задачи. PIC_ByPass_OA_Prim_Sec имя тега в контроллере размещенный в периодической задаче.
Если строка будет иметь вид {[#1]PIC_ByPass_OA_Prim_Sec} то данная кнопка будет посылать свое значение в главную непрерывную задачу в тег с именем PIC_ByPass_OA_Prim_Sec размещенный в scope. Не можем найти где размещены ассоциации #2=? #4=? В программе контроллера не нашли ни одного строкового тега.
Последний раз редактировалось: NEMO12 (Чт 27 Сен, 2012 16:15:06), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 28 Сен, 2012 7:48:03 Заголовок сообщения: |
|
|
| NEMO12 писал(а): | В папках проекта один файл с расширением *.par.
со строкой #1=T-typ |
Не завершенный проект HMI!
Файлов *.par обычно больше двух (по количеству однотипных устройств, процессов...), иначе нет смысла с ними морочиться.
| NEMO12 писал(а): | [#1] ссылка на имя соединения в RSlinx Enterprise #4 на подпрограмму периодической задачи. PIC_ByPass_OA_Prim_Sec имя тега в контроллере размещенный в периодической задаче.
Если строка будет иметь вид {[#1]PIC_ByPass_OA_Prim_Sec} то данная кнопка будет посылать свое значение в главную непрерывную задачу в тег с именем PIC_ByPass_OA_Prim_Sec размещенный в scope. Не можем найти где размещены ассоциации #2=? #4=? | Требовать завершения от исполнителя или разбираться самому, но для
/*LS:0 {#5}*//*LS:0 {#6}*//*LS:0 {#7}*//*LS:0 {#8}*/ учитывая: | NEMO12 писал(а): | | В программе контроллера не нашли ни одного строкового тега. | Создавайте теги в контроллере, если это названия аппаратов, устройств... тогда легче (только зачем их держать в контроллере - можно в файлах параметров). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AlexV Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007 Сообщения: 126 Рейтинг: +6/-0 Откуда: г.Мирный, Якутия
|
Добавлено: Пт 28 Сен, 2012 9:20:41 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Не завершенный проект HMI! |
Ну зачем же так категорично... просто проект сделан с учетом новых возможностей FTView
Ключевое слово - Global Objects
Надо ткнуть правой кнопочкой в объект на мнемосхеме и в меню выбрать пунк "Global Objects Parameters"
Откроется окошко, в котором задаются привязки решеток к реальным тэгам.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
NEMO12 Новичок


Зарегистрирован: May 28, 2011 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 28 Сен, 2012 16:48:03 Заголовок сообщения: |
|
|
Проект полностью рабочий. Да создан при помощи Global Objects. Просто несколько кнопок были неправильно привязаны в процессе пусконаладки на объекте. Ошибки устраняются. Ассоциации # в "Global Objects Parameters"есть но не все например окно содержит 10 разных цифр с решетками, а в пункте "Global Objects Parameters" содержиться всего одна строчка с ассоциацией #1=...
Обращение к поставщику оборудования процесс не быстрый. Время поджимает и самим хотелось бы разобраться. Строковые тэги контроллере отсутствуют, но ссылки вида{[#1]#4. имя тега} работают. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AlexV Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007 Сообщения: 126 Рейтинг: +6/-0 Откуда: г.Мирный, Якутия
|
Добавлено: Вс 30 Сен, 2012 22:54:29 Заголовок сообщения: |
|
|
| Если нет файлов параметров, нет явных привязок в свойствах глобальных объектов - остается только VBA... Попробуйте проверить там. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|