Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Подключение ML1500
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Подключение ML1500
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
katod
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кемеровская область

СообщениеДобавлено: Чт 15 Окт, 2009 7:20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня 1761 NET-ENI. Это уже точно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 15 Окт, 2009 8:37:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

katod писал(а):
У меня 1761 NET-ENI. Это уже точно.

Его нужно настраивать см.:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1761-um006_-en-p.pdf
http://www.ab.com/programmablecontrol/plc/micrologix/downloads.html
есть утилита для настройки, а также надо иметь кабель 1761-CBL-PM02 (через этот кабель можно подключаться к ML без каких-либо устройств).
Замечания про светодиод DCOMM остаются в силе.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tschernik
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2008
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 15 Окт, 2009 9:05:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
а также надо иметь кабель 1761-CBL-PM02


Либо использовать ComPort Redirector и использовать обычный Ethernet-кабель.

Скачать можно здесь:
Прямой линк
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katod
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кемеровская область

СообщениеДобавлено: Чт 15 Окт, 2009 10:59:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1761-um006_-en-p.pdf
Я не могу открыть этот адрес, что там? Я может по ищу в других источника.
ControlFLASH скачала со второго адреса.
Светодиод на DCOMM загорелся. А дальше что?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 15 Окт, 2009 11:37:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

katod писал(а):
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1761-um006_-en-p.pdf
Я не могу открыть этот адрес, что там? Я может по ищу в других источника.

Лучше сохранить - это руководство на 1761-NET-ENI.
katod писал(а):
ControlFLASH скачала со второго адреса.

Надо скачать:
ENI & ENIW Configuration Utility, Series D (compatible with all series ENI & ENIW)
Com Port Redirector Utility (compatible with Series D ENI & ENIW only)

katod писал(а):
Светодиод на DCOMM загорелся. А дальше что?

В контроллере включен протокл DF-1, дальше остается почитать 1761-um006_-en-p.pdf и настроить 1761-NET-ENI.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katod
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кемеровская область

СообщениеДобавлено: Пт 16 Окт, 2009 11:50:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как мне именно подключить NET-ENI к компу? Может я что то не улавливаю, но все источники которые мне попадались, указывают на подключение через коммутатор.
Sad
И где найти 1761-um006_-en-p.pdf? (может какой-нибудь адрес подскажите)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 16 Окт, 2009 12:49:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

katod писал(а):
И где найти 1761-um006_-en-p.pdf? (может какой-нибудь адрес подскажите)
Surprised
См. внимательно сообщения выше - там была прямая ссылка.
Или по сл. ссылке:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/public/documents/webassets/browse_category.hcst
Или на этой-же странице слева:


Но там кое-что придется набрать руками:
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katod
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кемеровская область

СообщениеДобавлено: Чт 22 Окт, 2009 10:46:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Sorry! Embarassed
У моей ENIшки очень плохое гнездо под сетевой кабель - контакт пробадает, а я себе уже места не находила. Хорошо что у меня два контроллера и ENIшки. Другой я подключила без проблем.
Спасибо за терпение... Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katod
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кемеровская область

СообщениеДобавлено: Пн 26 Окт, 2009 10:55:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!!!
После подключения MicroLogix1500 появился вопрос. Могут ли работать два контроллера на одном компе, если один подключен локально (ML1500), а другой через сеть (CompactLogix). Т.к. когда я подключаю МL1500 у меня отключается другой.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 26 Окт, 2009 11:17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

katod писал(а):
Здравствуйте!!!
После подключения MicroLogix1500 появился вопрос. Могут ли работать два контроллера на одном компе, если один подключен локально (ML1500), а другой через сеть (CompactLogix). Т.к. когда я подключаю МL1500 у меня отключается другой.

Несколько непонятен вопрос.
В одном RSLogix 500 открыть две разные программы - нельзя.
На одном компе иметь два работающих RSLogix 500 (для разных контроллеров) - можно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katod
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кемеровская область

СообщениеДобавлено: Чт 29 Окт, 2009 9:53:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В RSLinx Classic у меня прописано два контроллера. Если включаю локальный контроллер, то сетевой закрещивается.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katod
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кемеровская область

СообщениеДобавлено: Чт 27 Сен, 2012 10:42:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Годы идут…. Достала из-под стола щиток с ML1500.
Я его подключила по кабелю RS-232 к своему компу, через com-порт. Настроела Linx. А в Logix500 – пишет ошибку процессора – «I/O configuration mismatch, check module 1. The expansion I/O configuration in the user program did not match the actual configuration, or specified a module that was not found, or the data size for the module was greater than what the module is capable of holding».
И что делать с этой ошибкой конфигурации?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 27 Сен, 2012 18:09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А Вы пробовали в RSLogix 500 подключиться к контроллеру, выкачать из него проект и изменить его так, чтобы конфигурация железа соответствовала реально имеющейся?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 28 Сен, 2012 7:50:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
А Вы пробовали в RSLogix 500 подключиться к контроллеру, выкачать из него проект и изменить его так, чтобы конфигурация железа соответствовала реально имеющейся?

Или запретить этот модуль.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katod
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 31, 2009
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кемеровская область

СообщениеДобавлено: Вс 30 Сен, 2012 9:18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Выгрузила и повторно загрузила проект и стало счастье, нет ошибки. Год назад на один аналоговый модуль больше было. Может в этом причина?! Surprised Спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Страница 2 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды
/n