Добавлено: Ср 24 Окт, 2012 19:40:38 Заголовок сообщения: Proper connection of field device to the Control Room
Dear colleagues,
I have a little misunderstanding.
There is a 2 wire flowmeter in the field. I connect it to the IS barrier and then to the input module (1756-IF16H). IS barrier is a repeater power supply from Phoenix-Contact. How do you think, do I need a power supply at the module input? Because the flowmeter is powered by IS barirer. Or the power supply in the input of the module is for only module?
Various barriers have different schemes for the connection. Let me know exactly what you have barriers?
One thing for sure the 1756-IF16H not powered loop current. It's sink.
I am using Phoenix-Contact's "Exi repeater power supply" - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I.
For detailed information:
Circuit includes: Two wire flowmeter, Exi repeater power supply, 1492-AIFM16-F-3 and input channel of 1756-IF16H.
Regarding to your answer. Do you mean that, the input module needs power supply in it's input channel (the output of the barrier) whether we you use two or four wire transmitter?
Thank you!
My English is not so good as my Russian
Итак, Ваш Phoenix MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I может питать токовые входы модуля 1756-IF16H, если использовать выходы барьера 3.1(+) и 3.2(-).
Разумеется, сам барьер должен быть подключен к источнику питания через клеммы 1.1(+24VDC) и 1.2(GND)
При этом дополнительный источник питания для ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ петли тока в опасной зоне не нужен тоже.
Я не знаю, какой Вы применяете расходомер. Однако, кориолисовые и вихревые расходомеры потребляют очень большой ток на возбуждение, поэтому их не получится запитать от барьера. В этом случае им нужен отдельный блок питания и линия с защитой Exd.
Источник питания обычно размещают в безопасной зоне, и в защите Exd нуждается только кабель питания.
дело в том, что я использую схему (1756-IF16H (Single Ended Current) with 1492-AIFM16-F-3). А там указывается, что надо использовать блок питания. Зачем мне использовать БП, если датчик питается через барьер.
И я не хочу использовать схему (1756-IF16H (16 DIFFERENTIAL) with 1492-AIFM16-F-3), потому, что тогда для каждого 1756-16H модуля требуется два 1492-AIFM16-F-3.
Насколько я понимаю, контакты B1, C1...C16 в Вашей схеме останутся свободными. Или установите перемычку между B18 и B1, тогда Вы сможете использовать ряд C1...C16 для сигналов "-" от барьеров.
Похоже, Вам придётся позаботится об объединении всех нечётных (1, 3,5,..., 29, 31, 33, 35) контактов модуля 1756-IF16H между собой.
Какой кабель и разъём Вы используете между1492-AIFM16F-3 и 1756-IF16H ?
У Вас применён 1492-ACABLE...UB ?
Мы используем кабель 1492-ACABLE025UB между1492-AIFM16F-3 и 1756-IF16H.
Да, я так и делал, установил перемычку между B18 и B1, потом использовал ряд C1...C16 для сигналов "-" от барьеров. Соответственно, ряд B2...B17 для сигналов "+" от барьеров.
Думаю, что единственным недостатком такого включения, возможно, будет отсутствие световой индикации (LED) о неисправном предохранителе из-за обратной полярности приложенного к LED напряжения.
Однако, вряд ли такая индикация нужна при использовании барьеров.