Stasyllius Частый гость


Зарегистрирован: May 08, 2012 Сообщения: 17 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Donetsk
|
Добавлено: Вт 17 Июл, 2012 8:13:53 Заголовок сообщения: Зависает панель Allen Bredley Panel View Plus 600 |
|
|
Приветствую, всех!
Возникла проблема панелью с Allen-Bradley PanelView Plus 600. Периодически виснет на стартовом экране (не реагирует на нажатие). Некоторое время обходились кнопкой reset на боковой стороне панельки. Пока не стал перезаливать ПО в панель! Кто сталкивался с данной ситуацией, подскажите.Какие есть решения этой проблемы?
Данные по панели
cat 2711P-T6C5D ser B rev A
24VDC 25W
Заранее спасибо за ответы! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Zombi Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007 Сообщения: 97 Рейтинг: +12/-0
|
Добавлено: Чт 19 Июл, 2012 12:34:14 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте!!
В своё время, подобная проблема решилась обновлением фирмваре панели.
Желаю удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kostyak Новичок


Зарегистрирован: Oct 24, 2012 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 24 Окт, 2012 17:26:36 Заголовок сообщения: |
|
|
У меня зависания происходили по двум причинам:
1. Неправильное конфигурирование дисплеев. Т.е. в Display Properties указывал "On top", вместо "Replace". После постоянной работы мнемокадры накладывались один на другой.
2. На мнемокадрах в нескольких местах использовал картинки формата bmp, что увеличивало "вес" мнемокадра.
В общем, как 'Replace' поставил, картинки нарисовал с помощью редактора, о зависании панели забыл. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
drv305 Частый гость


Зарегистрирован: Nov 26, 2011 Сообщения: 24 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 25 Окт, 2012 5:48:38 Заголовок сообщения: |
|
|
По поводу обновления ПО, кто-то может подсказать нужен ли файл лицензии для FactoryTalk ME, а если нужен, то где он лежит.
Возникла проблема: меняли с панели VersaView CE 1000H на панель PanelView Plus 1000, после смены языков начала ругаться на формат данных, теперь есть идея восстановить все в исходный вид. Судя по описанию программы BackUp and Restore должен быть файл Registry.rlz.
Заранее благодарен |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
razor_hp Новичок


Зарегистрирован: May 20, 2012 Сообщения: 3 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 30 Окт, 2012 4:43:50 Заголовок сообщения: |
|
|
| Наблюдалась проблема с зависанием PV1000. Сначала просто уходила в ребут потом отключалась и не включалась. Причина была в образовании статического заряда на элементах панели. После переборки работает до сих пор без проблем. |
|