подключил модуль "Anybus X-gateway AB9003-B" к контроллеру 1756-L72 через модуль "1756-CN2R/B ControlNet Bridge"
сконфигурировал RSNetWorx for ControlNet, eds файлы добавил
модуль Anybus в RSNetWorx виден,
произвел настройку Anybus согласно инструкции.
поставил адрес модбас 3, IP сервера 192,168,10,112, имя клиента 192,168,10,42, добавил одну транзакцию.
на сервере запустил программу ModSim, модулирующую модбас устройство
в модуле я вижу через web-интерфейс через Transaction Monitor что данные приходят.
а вот в RSLogix данных нет и модуле висит ошибка "code 16#0109 Connection Request Error:Invalid connection size"
Problem
I/O Configuration shows a yellow triangle with an exclamation point, indicating an error for a module. Do the following to view the error:
Right-click the module.
Select Properties.
Look at the Connection tab. In the Module Fault box, you see:
(Code 16#0109) Connection Request Error: Invalid connection size
Cause
A connection to this module has been set up with the wrong size.
Solution
For 1756-CNB(R)
If the module is a 1756-CNB(R) being used as an adapter in a remote chassis, you selected the wrong chassis size when you defined the CNB(R). Offline, change the chassis size of the CNB(R) to the correct value and download to the PLC.