irr1982
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 13, 2009
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 13 Фев, 2009 6:39:38    Заголовок сообщения: CompactLogix 1769-IF16C Ответить с цитатой

Доброго времени суток!
В полученном проекте с контроллером 1769-L32E в одной корзине, видимо, недавно выпущенный Allen Bradley модуль 1769-IF16C. Начал конфигурировать в RSLogix, а такого в списке нет.
Подскажите, что нужно, чтобы появился? Апдейт какой-то? И где его скачать, если такой имеется?
Заранее благодарен
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tschernik
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2008
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 13 Фев, 2009 8:05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день.

Скажите, какая версия RSLogix у вас?
И еще наводящий вопросик, RSLinx видит данный модуль?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 13 Фев, 2009 11:08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На всякий случай, данные конфигурации модуля, как generic:

1769-IF16C

Vendor ID: 1
Product Type: 10
Product Code: 47
Data Format: Data-INT
Input Instance: 101
Input Size (16-bit words): 22
Output Instance: 100
Output Size (16-bit words): 2
Configuration Instance: 102
Configuration size (16-bit words): 98
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
irr1982
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 13, 2009
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 17 Фев, 2009 9:35:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

tschernik писал(а):

Скажите, какая версия RSLogix у вас?


RSLogix V16.03.00 (CPR 9)

tschernik писал(а):

И еще наводящий вопросик, RSLinx видит данный модуль?


А я пока не могу увидеть RSLinx'ом, потому как контроллера пока нет. Только проект в бумажном виде

Ещё скачал необходимые EDS-файлы с эленбрэдлиевского сайта, пытался их установить и с помощью утилитки, в РСЛ входящей, и просто копировал в Common файлы. Никак.
Расскажите, как вообще добавляете модули для конфигурации, которых нет в списке имеющихся при конфигурировании корзины, но надо добавить?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 18 Фев, 2009 6:58:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вообще, eds-файлы не копируются, а устанавливаются с помощью RSLinx Hardware installation tool. Аналогия здесь - это установка драйверов устройств под Windows, они тоже не копируются, а устанавливаются с помощью определенной утилиты из панели управления.

Если в RSLinx вместо устройства виден жёлтый знак вопроса (устройство не распознано), то нужно скачать eds-файл, затем пойти в Start --> All Programs --> Rockwell software --> RSLinx tools и выбрать там эту утилиту.

После этого устройство будет распознаваться RSLinx.

Этот модуль появился позже, чем был спроектирован релиз RSLogix 5000 v16, поэтому данный модуль там отутствует. У Вас два пути:
1) Использовать Generic профайл (параметры я написал выше)
или
2) Сделать update до более свежей версии v17 (в стоимость приобретенного Вами и зарегистрированного пакета входит 1 год оплаченного сервиса, который позволяет, кроме всего прочего, бесплатно скачать новую версию).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mak
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Nov 19, 2008
Сообщения: 66
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Сб 30 Май, 2009 15:23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Вообще, eds-файлы не копируются, а устанавливаются с помощью RSLinx Hardware installation tool. Аналогия здесь - это установка драйверов устройств под Windows, они тоже не копируются, а устанавливаются с помощью определенной утилиты из панели управления.

Если в RSLinx вместо устройства виден жёлтый знак вопроса (устройство не распознано), то нужно скачать eds-файл, затем пойти в Start --> All Programs --> Rockwell software --> RSLinx tools и выбрать там эту утилиту.

После этого устройство будет распознаваться RSLinx.

Этот модуль появился позже, чем был спроектирован релиз RSLogix 5000 v16, поэтому данный модуль там отутствует. У Вас два пути:
1) Использовать Generic профайл (параметры я написал выше)
или
2) Сделать update до более свежей версии v17 (в стоимость приобретенного Вами и зарегистрированного пакета входит 1 год оплаченного сервиса, который позволяет, кроме всего прочего, бесплатно скачать новую версию).



Не мог бы кто-нибуль выслать сконфигурируемый проект для модуля 1769-IF16C???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пн 01 Июн, 2009 6:00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В версии релиза 17.00 этого модуля тоже нет.
Сегодня добавлял через Generic.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
myakawa
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 19, 2012
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 08 Ноя, 2012 8:41:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не получается добавить через Generic. Вернее так: два модуля добавил и сконфигурировал как написано в мануале 1769-um018. Залил программу в контроллер. В конфигурации все нули, кроме 2 слова 15 бита - Enable Chanel поставил 1. В дате нет значения. Датчик двухпроводный, подключен верно, поскольку на самом датчике на дисплее измеренное значение показывается. Может я что-то не так понял из мануала или нужно еще что-то менять в конфигурации?

Версия RSLogix5000 - 17 CRP 9 SR 1, в RSLinx модули определяются как 1756 module. Может быть на 17 RSLogix проще поставить EDS файл и все заработает?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
myakawa
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 19, 2012
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 08 Ноя, 2012 9:35:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

myakawa писал(а):
Не получается добавить через Generic. Вернее так: два модуля добавил и сконфигурировал как написано в мануале 1769-um018. Залил программу в контроллер. В конфигурации все нули, кроме 2 слова 15 бита - Enable Chanel поставил 1. В дате нет значения. Датчик двухпроводный, подключен верно, поскольку на самом датчике на дисплее измеренное значение показывается. Может я что-то не так понял из мануала или нужно еще что-то менять в конфигурации?

Версия RSLogix5000 - 17 CRP 9 SR 1, в RSLinx модули определяются как 1756 module. Может быть на 17 RSLogix проще поставить EDS файл и все заработает?

Прошу прощения, проблема оказалась в том, что в онлайн режиме изменение битов конфигурации не принималось. То есть надо было сначала в оффлайн забить Enable Chanel везде 1, а потом этот проект загрузить в контроллер.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 12 Ноя, 2012 9:02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что бы не пользоваться Generic используй Add-On-Profiles.
EDS можно выгружать из модулей, если RSLinx и модули не сильно старые.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liter
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008
Сообщения: 223
Рейтинг: +11/-0

СообщениеДобавлено: Ср 14 Ноя, 2012 14:05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):

EDS можно выгружать из модулей

...
удобная вещь :о)))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir_Ch
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 22, 2009
Сообщения: 61
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кировская обл.

СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноя, 2012 11:34:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Есть такая программка RSLogix 5000 module profiles setup, которая добавляет модули в RSLogix.
у нас тоже установлен v.16 поставили эту прогу и все проблемы решились, модули появились в списке, в частности 1769-IF16C.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.143 секунды
/n