Добрый день. Нужна помощь по запуску инвертора PowerFlex 755. На компрессорной установке с инвертором после исчезновения напряжения отказался запускаться инвертор. На инверторе мигает желтым цветом индикатор STS, на экране заставка. Отключение напряжения проблему не устраняет.
(сам не на месте - пытаюсь помочь коллегам из другого города)
НА данный момент отсоветовал следущее:
"Из FAQ:
Q: STS мигает желтым цветом. Руководство говорит, что активна тревога 2-го типа. Проверка P212 [Drive Alarm 2] не выдает сигнал тревоги. В чем проблема?
A:. STS будет мигать желтым цветом, если цифровой вход установлен на "стоп", и вход находится в низком состоянии.
В с связи с вышесказанным можно предположить, что зажата одна из аварийных/стоповых кнопок, либо отработал концевой (на двери или еще каком механизме машины)
Проверьте все кнопки/концевики, по схеме узнайте номер «стопового» входа (например – DI 3) и попробуйте изменить его состояние (взвести можно от управляющего напряжения привода).
(Оригинал из FAQ:
Q: My STS light is flashing yellow. The manual says a Type 2 alarm exists. Checking P212 [Drive Alarm 2] does not indicate an alarm. What is the problem?
A: The STS light will flash yellow if a digital input is set to “stop” and that input is in a low state.)"