Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Дискретный ввод/вывод для Micro 830/850
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Дискретный ввод/вывод для Micro 830/850

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
KazeevAE
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 17, 2012
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Уфа

СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноя, 2012 11:10:07    Заголовок сообщения: Дискретный ввод/вывод для Micro 830/850 Ответить с цитатой

Доброго дня!

Возникла необходимость в применении дискретного модуля ввода/вывода для Micro850 (кат.№ 2080-IQ4OB4). Но есть проблема, при конфигурировании контроллера в Connected Components Workbench (CCW) ver 2.0, нет возможности для выбора дискретных входов/выходов.
Т.е. в раскрывающемся списке выбора plug-in модулей, есть все типы кроме дискретных.
Изучение документации (2080-qr001_-en-p.pdf, 2080-qr002_-en-p.pdf, 2080-um002_-en-e.pdf) эффекта не дало.
Поиск на просторах Google тоже.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что можно сделать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноя, 2012 14:47:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Присоединяюсь к вопросу.
Действительно в Connected Components Workbench при добавлении plug-in модулей дискретных модулей нет.
Как сконфигурировать дискретные plug-in модули?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноя, 2012 15:09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Приветствую!

Используйте UDFB.
Всё необходимое (документация, программные блоки и т.д.) есть на сайте Роквелла.

Желаю удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KazeevAE
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 17, 2012
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Уфа

СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноя, 2012 18:13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Речь идет не о программных блоках, а о plug-in модулях устанавливаемых на базу контроллера, для расширения количества входов/выходов.
Если более подробно есть проект в котором требуется 16 дискретных входов, 11 дискретных выходов и 2 аналоговых входа, соответственно заказано:
2080-LC50-24QWB
2080-IF4
2080-IQ4OB4
2085-ECR

При конфигурировании контроллера в CCW модуль 2080-IF4 устанавливается на базу, а вот модуль 2080-IQ4OB4 выбрать и применить не удается.
Как мне в этом может помочь UDFB не пойму.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноя, 2012 20:23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Zombi писал(а):
Приветствую!

Используйте UDFB.
Всё необходимое (документация, программные блоки и т.д.) есть на сайте Роквелла.

Желаю удачи!


Спасибо за информацию. Всё получилось.
Добавил два UDFB в свой проект которые описывают эти плагин модули.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KazeevAE
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 17, 2012
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Уфа

СообщениеДобавлено: Пт 23 Ноя, 2012 4:48:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброго дня!

Неожиданное решение, да добавил UFDB в свой проект, все получилось.

Большое спасибо за информацию.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.128 секунды
/n