Добавлено: Пт 28 Dec, 2012 4:40:41 Заголовок сообщения: Дружба между ControlLogix и Simatic
Добрый день. С наступающим Новым годом.
Посоветуйте решение одной задачки.
Исходные данные:
Три компрессорных станции. В каждой по 3 компрессора. В каждой станции стоит свой Simatic, который регулирует производительность компрессора по давлению на выходе компрессора. Все 9 компрессоров работают на одну трубу, которая заходит в емкость (ресивер). На выходе этого рессивера есть датчик давления, который подключен к общестанционной системе ПАЗ на базе ControlLogix.
Условия:
Необходимо распределить производительность компрессоров равномерно по датчику давления на выходе ресивер. Для этих целей хотелось бы использовать ControlLogix (с Simaic-ом не очень дружу)
Пока обдумываем три варианта:
1. Использовать устройство Echochange для стыковки Simatic и ControlLogix по сети Ethernet. (ControlLogix будет отслеживать работающие компрессоры и распределять нагрузку).
2. Почти тоже самое, только использовать модуль ProSoft и вклиниться в Profibus. тут тоже варианты: или объединять все три компрессорные и одним каналом подключать к ControlLogix, или делать на каждую компрессорную свой канал
3. Не заморачиваться и просто объединить Simatic-и между собой, выбрать главного, подключить к нему датчик давления, вручить ему функции распределения нагрузки. Ну и продумать механизм в случае отказа главного Simаtic.
Может кто-то городил что-то подобное. Буду признателен за любые идеи. Ну и на всякий случай, может кто знает какое количество денег надо на коммутатор интерфейсов Echochange.
Компрессоры-то у Вас какие? Центробежные (турбокомпрессоры) или вытеснения (поршневые, винтовые)?
То есть, стоит ли задача помимо прочего обеспечивать антипомпажное регулирование?
Каким образом Вы модулируете производительность компрессоров? По всасу? Оборотами? Иным способом?
Мне кажется, что одного давления в системе недостаточно - желательно оценивать и даже пытаться прогнозировать расход.
Производительность отдельного компрессора можно определить и по плотности воздуха на всасе (вычисляется из абс.давления и температуры на всасе). Далее учитываются обороты (если меняются) и типоразмер самого компрессора (особенно, если они разные).
Вообще, идея выбирать "вожака стаи" из оставшихся "в живых" мне кажется более прогрессивной - так Вы сможете выводить в ремонт аппаратуру АСУ ТП вместе с компрессорами.
Центральный же процессор распределения производительности будет обречён "работать вечно", и о каком-либо его ППР придётся забыть. Можно, конечно, уповать на "горячую замену" резервированных блоков, но лучше не загонять себя в этот тупик.
Это как тигра щекотать - страху много, а удовольствие сомнительно.
Вообще, идея выбирать "вожака стаи" из оставшихся "в живых" мне кажется более прогрессивной - так Вы сможете выводить в ремонт аппаратуру АСУ ТП вместе с компрессорами.
Только надо чтобы любой из них мог быть "вожаком" и тщательно отработать процедуру "передачи прав" (на AB сделю легко...).
Придется иметь три копии сигнала:
NordFox писал(а):
...Три компрессорных станции. В каждой по 3 компрессора. В каждой станции стоит свой Simatic...Все 9 компрессоров работают на одну трубу, которая заходит в емкость (ресивер). На выходе этого рессивера есть датчик давления....
И будет как у М.Светлова: "Отряд не заметил потери бойца"
Центральный же процессор распределения производительности будет обречён "работать вечно", и о каком-либо его ППР придётся забыть. Можно, конечно, уповать на "горячую замену" резервированных блоков, но лучше не загонять себя в этот тупик.
Это как тигра щекотать - страху много, а удовольствие сомнительно.
Вроде как, такой процессор уже есть и наделен особыми полномочиями (ПАЗ):
NordFox писал(а):
На выходе этого рессивера есть датчик давления, который подключен к общестанционной системе ПАЗ на базе ControlLogix.
Как ни странно, но с ПАЗ как раз-таки проще - блокировки по Закону можно отключать аж на целую рабочую смену.
При соответствующей организации работ проблем с заменой аппаратуры ПАЗ на ходу обычно не возникает.
А вот с управляющей аппаратурой - засада при излишней централизации.
Добавлено: Пн 04 Фев, 2013 10:18:01 Заголовок сообщения: Re: Дружба между ControlLogix и Simatic
NordFox писал(а):
Посоветуйте решение одной задачки.
1. Использовать устройство Echochange для стыковки Simatic и ControlLogix по сети Ethernet. (ControlLogix будет отслеживать работающие компрессоры и распределять нагрузку).
У нас была такая же проблема - подружить Simatic и ControlLogix.
Только наоборот, две САУ ГПА на ControlLogix, сверху управление производительностью компрессорного цеха на Simatic S7-300.
Использовали преобразователь интерфейсов Echochange. Особых проблем и танцев с бубном не было.
Только обратите внимание, что протокол EtherNet/IP для ControlLogix у него опциональный, нужно заказывать Order number: 200-6100-01.
Цена вопроса примерно 3400 евро (без НДС), точнее не скажу т.к. не знаю какую скидку наши снабженцы отжали у поставщика
Добавлено: Пн 04 Фев, 2013 16:11:51 Заголовок сообщения: Re: Дружба между ControlLogix и Simatic
Вдогонку добавлю
NordFox писал(а):
3. Не заморачиваться и просто объединить Simatic-и между собой, выбрать главного, подключить к нему датчик давления, вручить ему функции распределения нагрузки. Ну и продумать механизм в случае отказа главного Simаtic.
В контроллерах Сименса есть такое ограничение - количество активных коммуникационных соединений, например для S7-300 CPU312 - макс 6, для S7-300 CPU319 - макс 32. Каждое устройство "отгрызает" себе кусочек - панель оператора, программатор и т.д.
Для межконтроллерного обмена через коммуникационный процессор Ethernet (CP 343-1) используются S7 соединения, каждый абонент при этом - минус одно коммуникационное соединение.
Так что нужно смотреть - какие контроллеры используются для управления компрессорами.
А если у Вас стоят CP 343-1 Lean, то они не могут быть инициаторами обмена, тогда вообще грустно