pugacz
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 23, 2008
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 09 Янв, 2013 12:51:42    Заголовок сообщения: Произвольное изменение IP у Micrologix 1100 в сети Ответить с цитатой

Добрый день!
Вкратце о ситуации и проблеме:
Имеем Micrologix 1100 (1763-L16AWA B). Его задача: собирать данные с ряда преобразователей частоты (ALTIVAR 31) и устройств плавного пуска (ATS48). Данные забираются с контроллера по Ethernet.
Предыстория для полной картины:
Задаём необходимый IPшник с маской подсети контроллеру с помощью утилиты «BOOTP-DHCP Server». Отключаем «BootP/DHCP» нажатием на эту кнопочку в утилитке. Далее загружаем пользовательскую программу из RSLogix500.
Проблема:
После подключения Micrologix в общую сеть IPшник (допустим, 192.168.5.20, или любой другой) произвольно меняется без вмешательства пользователя (возможно задаётся DHCP сервером какого-то компа или сервера в сети) на другой из подсети 192.168.2.ХХХ, в которую он и включается. Как избавится от этого? Как сделать так, чтоб IP не изменялся? В сети предприятия с кучей серверов не допустимы изменения IP контроллера.
ПС: задание IPшника производилось по инструкции 1763-um001_-en-p.pdf через утилиту BOOTP-DHCP Server. В проекте в RSLogix500 указан тот же IP.
Добавил:
ПС2: забыл указать: IP-адрес восстанавливается после снятия питания с контроллера, т.е. берет IP-адрес всё же он из программы. Но, после некоторого времени после подключения в общую сеть, IP изменяется.


Последний раз редактировалось: pugacz (Чт 10 Янв, 2013 8:36:27), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 09 Янв, 2013 18:09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Через RSLinx.
В свойствах сетевого устройства задайте нужный Вам IP-адрес.
При проведении этой процедуры будет лучше, если Ethernet-порт будет свободен, а к контроллеру Вы подключитесь по иному порту, например через RS-232.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pugacz
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 23, 2008
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 10 Янв, 2013 8:34:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ryzhij62 писал(а):
Через RSLinx.
В свойствах сетевого устройства задайте нужный Вам IP-адрес.
При проведении этой процедуры будет лучше, если Ethernet-порт будет свободен, а к контроллеру Вы подключитесь по иному порту, например через RS-232.

Спасибо за совет. В RSLinx IP-адрес задан, т.е. каждый раз загружая программу я этот адрес, получается, и выставляю. Тем более устройство не будет прошиватся (во всяком случае через Ethernet) пока не задать через Bootp айпишник контроллеру. К сожалению, через 232-й не имею опыта программирования контроллера, т.к. нету кабеля 1761-CBL-PM02, есть только 1761-NC01. Сейчас схемку подыщу и буду ознакамливаться...
Добавил:
Схему-то найти не проблема, а вот штекера нет подходящего на ML1100.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 10 Янв, 2013 13:19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

pugacz писал(а):
В RSLinx IP-адрес задан, т.е. каждый раз загружая программу я этот адрес, получается, и выставляю.
Не совсем так. Не навсегда.
pugacz писал(а):
Схему-то найти не проблема, а вот штекера нет подходящего на ML1100.
Mini-Din-8pin купить проблема? Или паять никто не умеет?
Кстати, о схемах:
http://vdt-automation.de/files/pinouts_1761-cbl-am00_-hm02_-pm02.pdf
https://dl.dropbox.com/u/23174116/1761-CBL-PM02-PinOut.pdf
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pugacz
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 23, 2008
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 10 Янв, 2013 13:53:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ryzhij62 писал(а):
Mini-Din-8pin купить проблема? Или паять никто не умеет?
Кстати, о схемах:
http://vdt-automation.de/files/pinouts_1761-cbl-am00_-hm02_-pm02.pdf
https://dl.dropbox.com/u/23174116/1761-CBL-PM02-PinOut.pdf

Не надо ругаться так сразу Smile
И паять умеем и так проводочки тыкать в гнезда тоже, причем без пайки Smile Я распиновочку в НЕТе глянул кабеля на РС232, всё собрал, АйПи-адрес выставил... 1 DHCP-сервер вычислили и отключили. Пока с утра АйПишник не изменялся. Но вот где гарантия, что кто то с включеным DHCP-сервером в сети не появится снова?!
Ryzhij62, За ссылочки спасибо ) Проблема-то, по сути, осталась в воздухе Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 10 Янв, 2013 19:37:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

pugacz писал(а):
1 DHCP-сервер вычислили и отключили. Пока с утра АйПишник не изменялся. Но вот где гарантия, что кто то с включеным DHCP-сервером в сети не появится снова?!
Если устройство уже имеет свой IP, то оно на DHCP-сервер за новым не полезет. Тем более, если Вы в его свойствах эти запросы отключите.
Это ж классика... (Я-таки сейчас не ругаюсь Wink а напоминаю)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pugacz
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 23, 2008
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 11 Янв, 2013 8:32:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В том-то и заключается проблема, что как и через программу BOOTP/DHCP, получается, можно навязать контроллеру адресс. Каким образом это получается (после нажатия на кнопочку "Disable DHCP" в утилите BOOTP) мне не ясно.
ПС: По логике, конечно, Вы абсолютно правы и я согласен на все 100 с этим Embarassed
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 11 Янв, 2013 8:49:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

pugacz писал(а):
В том-то и заключается проблема, что как и через программу BOOTP/DHCP, получается, можно навязать контроллеру адресс. Каким образом это получается (после нажатия на кнопочку "Disable DHCP" в утилите BOOTP) мне не ясно.
На практике получается, что в настройках BOOTP/DHCP Вы разрешаете/запрещаете конкретному серверу назначать адрес конкретному хосту.
Другой же сервер это сделает без зазрения совести.
Настраивая же свойства конкретного хоста Вы разрешаете/запрещаете ему общаться с любым DHCP сервером в сети.
Судя по всему, у этой палки два конца. И "полировать" надо оба.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pugacz
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 23, 2008
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 11 Янв, 2013 13:00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мысль ясна. Пока что ей и придерживаемся. То, что вчера 1 DHCP сервер выловили и выключили, помогло: до сегоднешнего обеда IP адреса не менялись. Будем значит дальше думать...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.139 секунды
/n