Пока работали на контроллере с ревизией 16.57, сложностей не наблюдалось, при переходе на 19ю, произошло следующее
Модули RM-B мигает красная лампочка, в Module Config красным мигает сообщение Backplane config hybrid, за точность сообщения не ручаюсь, но суть несоответствие конфигурации.
Привет, ну суть переход на 19ю версию, для совместимости программы с остальными системами в осн все делали на 19й версии, но тк нам необходимо резервирование => взяли прошивку 19.52
Как я понял из документа дело в модулях ENBT?
Ну да, в 19.053 Enhanced Redundancy они не поддерживаются.
Поддерживаются только 1756-EN2T, 1756-EN2TR, 1756-EN2TXT.
Или откатывайтесь назад на 16.57, или меняйте модули.
Вообще, есть золотое правило: Do not touch the running system. Или хотя бы внимательно читайте документацию перед тем, как вносить в систему какие-либо изменения. _________________ Обращайтесь к профессионалам.