Зарегистрирован: Nov 16, 2012 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Ср 03 Апр, 2013 7:25:00 Заголовок сообщения: Вопрос по дискретным модулям от новичка
Добрый день!
Объясняю на крестьянско-лапотном (как уж могу) , прошу понять и простить. Сейчас у меня выставляется: если есть сигнал, то 1, если его нет, то 0. Можно ли это поменять на противоположное на уровне "поставил галочку" не затрагивая логики, а то сигналов много и переделывать придется долго. Это случайно не изменение состояния COS? Прошу тыкнуть в книжку (сам читал 1756-UM058C-RU-P) или просто объяснить
1.Для большей ясности Вам предстоить обнародовать кат.№ модулей.
2.COS Вас не спасет. это не та опера.
3.Думаю нада просить коллективный разум, как Вам менее болезненно выйти из этой ситуации. Для этого - 4. ...
4.Ваш процессор , прошивка и поддержка редакторов (ST, FBD, SFC ... ) ... ?
Пока как то так
ps Вероятнее Вам придется сделать AOI и в какой то доп процедуре инвертировать сигналы , а это конечно же программа ...
Готовой галочки для инвертирования данных в конфигурации модулей нет.
Учитывая, что читали мануал по 1756, можно сделать вывод о процессоре...
Языки не важно, Ladder есть всегда, тем более нужна всего одна инструкция.
Создать тэг для данных с модуля.
Инструкцией NOT положить в него данные с модуля.
В оффлайновой копии проекта сделать автоматическую замену во всех процедурах тега данных модуля на созданный тэг (соответствующая галочка есть в диалоге замены).
Всё.