Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Ошибка связи с PLC 5
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Ошибка связи с PLC 5

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Andrey1883
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011
Сообщения: 42
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 13 Май, 2013 9:24:08    Заголовок сообщения: Ошибка связи с PLC 5 Ответить с цитатой

После редактирования цепочки в режиме онлайн произошел сбой связи с контроллером (DH+ error1). Все отредактированное в память контроллера сохранилось, а вот в проект сохранить не успел ((( при попытке снова соединиться с контроллером выдает "programm in processor has charged causing Offline state .Do you want to upload"... видимо из-за не совпадения проекта! если я соглашусь с этим у меня контроллер в СТОП уйдет? И может кто лечил эту ошибку связи?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пн 13 Май, 2013 10:29:38    Заголовок сообщения: Re: Ошибка связи с PLC 5 Ответить с цитатой

Andrey1883 писал(а):
После редактирования цепочки в режиме онлайн произошел сбой связи с контроллером (DH+ error1). Все отредактированное в память контроллера сохранилось, а вот в проект сохранить не успел ((( при попытке снова соединиться с контроллером выдает "programm in processor has charged causing Offline state .Do you want to upload"... видимо из-за не совпадения проекта! если я соглашусь с этим у меня контроллер в СТОП уйдет? И может кто лечил эту ошибку связи?
В СТОП контроллер не уйдёт. Однозначно.
Вам надо выгрузить (upload) проект из ПЛК.
Чтобы не пропали данные о конфигурации периферии и комментарии к программе выгружайте в опцией слияния (merge) с существующим файлом проекта.
Перед этим на всякий случай сохраните, например заархивируйте имеющийся в ПК файл проекта.
Удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey1883
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011
Сообщения: 42
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 13 Май, 2013 11:28:51    Заголовок сообщения: Re: Ошибка связи с PLC 5 Ответить с цитатой

Ryzhij62 писал(а):
В СТОП контроллер не уйдёт. Однозначно.
Вам надо выгрузить (upload) проект из ПЛК.
Чтобы не пропали данные о конфигурации периферии и комментарии к программе выгружайте в опцией слияния (merge) с существующим файлом проекта.
Перед этим на всякий случай сохраните, например заархивируйте имеющийся в ПК файл проекта.
Удачи!


Спасибо,но экспериментировать мне не разрешают, и если вдруг что - накроется оборудование! буду ждать остановки техпроцесса....Но обязательно потом поэкспериментирую, благо ошибка связи вылетает раз в 5 минут.... можно ее как-нибудь вылечить?пробовал винду переустанавливать и драйвера - бесполезно!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пн 13 Май, 2013 11:47:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Прежде всего надо проверить соответствие топологии и фактическое состояние сети DH+ техническим требованиям.
Проверить качество заземления и отсутствие мощных помех на кабель сети.
Проверить состояние терминальных резисторов.
Тестировать DH+ лучше всего через RSLinx.
По RS-232 с ПЛК связываться пытались?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey1883
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011
Сообщения: 42
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 13 Май, 2013 12:16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ryzhij62 писал(а):

Тестировать DH+ лучше всего через RSLinx.
По RS-232 с ПЛК связываться пытались?


Соединяюсь непосредственно к контроллеру через кабель с PKTx картой! другой возможности нет, либо я чего-то еще не знаю...Если соединиться с этим контроллером через второй контроллер (два контроллера связаны по DH+) - сбоя связи не происходит, но оттуда не удобно!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пн 13 Май, 2013 12:33:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Andrey1883 писал(а):
Соединяюсь непосредственно к контроллеру через кабель с PKTx картой! другой возможности нет, либо я чего-то еще не знаю...Если соединиться с этим контроллером через второй контроллер (два контроллера связаны по DH+) - сбоя связи не происходит, но оттуда не удобно!
Т.е. ПК у Вас рядом с ЦПУ ПЛК?
Если так, тогда сам Бог велел коннектиться через RS-232, а не "путаться под ногами" у контроллеров, ведущих активный обмен между собой по сети DH+ Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey1883
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011
Сообщения: 42
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 13 Май, 2013 13:41:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ryzhij62 писал(а):
Т.е. ПК у Вас рядом с ЦПУ ПЛК?
Если так, тогда сам Бог велел коннектиться через RS-232, а не "путаться под ногами" у контроллеров, ведущих активный обмен между собой по сети DH+ Wink


Все бы ничего, еще бы знать как это сделать(( ... так-то я самоучка, можно сказать, с контроллером дело имею, когда надо что-то по мелочи изменить в программе или когда оборудование стоит при плановой проверке...ни запасного контроллера, ни корзины - ничего, так бы хоть стенд сделал и тренировался...эх...не подскажете как связь эту организовать? а так у меня ноутбук с картой PKTx и кабель-пришел подключился и все Smile машина конечно древняя, но вроде еще пыхтит))) пытался пробить покупку USB интерфейсного кабеля 1784- U2DHP, но стоит он полторы штуки евриков...так что видимо не судьба...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 13 Май, 2013 14:32:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Andrey1883 писал(а):
Ryzhij62 писал(а):
Т.е. ПК у Вас рядом с ЦПУ ПЛК?
Если так, тогда сам Бог велел коннектиться через RS-232, а не "путаться под ногами" у контроллеров, ведущих активный обмен между собой по сети DH+ Wink


Все бы ничего, еще бы знать как это сделать
Поищи здесь и здесь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey1883
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011
Сообщения: 42
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 14 Май, 2013 6:46:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
Поищи здесь и здесь.


чего-то не пускает на эти страницы((
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 14 Май, 2013 7:05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Только что проверил, ссылки работают.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrey1883
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011
Сообщения: 42
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 14 Май, 2013 7:17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Только что проверил, ссылки работают.

Все заработало!спасибо!будем изучать
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey1883
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011
Сообщения: 42
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 21 Май, 2013 7:44:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я так понимаю, вы мне предлагаете программировать контроллер по 25 контактному порту (CH0) PLC5/40 кабель 1784-CP10? на ноуте нет компорта и если взять стороннюю карту расширения будут ли сбои при программировании??
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 21 Май, 2013 18:17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сбои? Обычно связь по RS-232 или есть, или её нет. RSLinx всё замечательно настроит и покажет.
На карточках PCMCIA порты полноценные и всё прекрасно работает, чего про переходники USB-COM не скажешь.
Через USB-шный переходник может и не заработать. Это от модели адаптера зависит.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey1883
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 23, 2011
Сообщения: 42
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 22 Май, 2013 8:51:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

спасибо..значит по 232 и режимы OFFLINE и ONLINE нормально отработают?Ryzhij62,а кабель то я правильный для связи выбрал??
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Ср 22 Май, 2013 11:01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всё работает нормально, и да, для связи нужен кабель 1784-CP10
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования