Зарегистрирован: Jun 19, 2012 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Ср 15 Май, 2013 6:22:22 Заголовок сообщения: Studio 5000 Logix Designer поддержка старых проектов
Добрый день, с помощью TechConnect обновили RSLogix 5000 V17 до 21 версии. Теперь, согласно документации, он превратился в Logix Designer. Вот цитата:
"RSLogix 5000 programming software is now known as Studio 5000TM Logix
Designer application, a component of the Studio 5000 Engineering and Design Environment."
При попытке открыть проекты, написанные в 17 версии РСЛоджикса, сразу предлагает сменить версию CPU без возможности работы с 17 или 16 версией. В РСЛоджиксе 17 версии вроде как стояли комплексные аддоны для поддержки старых версий CPU, для 21 не могу найти ничего подобного. Ну и плюс в той же документации сказано еще следующее:
The following controllers are no longer supported in the Logix Designer
application, version 21:
1756-L61
1756-L62
и еще куча контроллеров, которых полно используется у заказчика.
Что нужно скачать, чтобы без проблем работать с проектами 16-17 версии? Качать аддоны для каждого контроллера по отдельности - не очень вдохновляет.
Вообще не ясна ситуация с этим Logix Disigner. Поиск по этим словам на сайте Rockwell Autamation упорно кидает на страницу AC DC Drives
Зарегистрирован: Jun 19, 2012 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Ср 15 Май, 2013 11:07:13 Заголовок сообщения:
Ну вообще процессоров много. От компактов 1769-L31 до контролов 1756-L63. Версия фирмваре в 90% контроллеров 17. Плюс несколько новых, ради которых и затевался апдейт софта, в частности CompactLogix L18ER-BB18. RSLogix v17 просто не видел его.
Просто мне сейчас даже не подцепиться к контроллеру без его перепрошивки на новую версию фирмваре. А для этого его надо останавливать, это не всегда возможно.
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Ср 15 Май, 2013 14:33:48 Заголовок сообщения:
Версия v21 поддерживает на сегодняшний момент только 1756-L7x, а для 1756-L6x и ниже последней возможной версией является v20.
Чтобы обслуживать все Ваши контроллеры, включая старые, Вам придется иметь обе версии - v17 и v21. Например, на 2-х разных машинах - физически разных, или, что удобнее, виртуальных, под VMWare. Или прошейте все процессоры 20-й версией. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.125 секунды